goodwin писал(а):Замечание. Охраняются 8 гаражей. Прибо М8 + 7 СКП-08-01. Версия ПО в приборе 1.3b, версия ПЦН 4.4. После грозы, начиная со второй СКП, нет событий. На пульте RS норма, тесты по всем гаражам идут, но только тесты. На удаленное чтение все СКП, начиная со второй, не отвечают. Нет доступа в гараж где начинается неисправность, поэтому не могу сказать что именно там случилось, но как то странно что нет RS аварии и идут тесты. Кроме того продолжается ситуация с тампером. Техник побывал на объекте - тампер авария. Пока не обновишь так и висит....
Проверил ситуацию, в следующей конфигурации: М8 (1.3b) + 2 СКП-08-01 ( с последней версией 2.1d от 28 марта 2008г), первый и третий раздел, при отключении питания на панелях, авария интерфейса отрабатывается. Проверьте какая именно версия на панелях, предположительно проблема в этом.
goodwin писал(а):Кроме того продолжается ситуация с тампером. Техник побывал на объекте - тампер авария. Пока не обновишь так и висит....
По данной ситуации пока разбираемся, если поймаете данную ситуацию на контроллере М8 с версией ПО 1.6 просьба обратить внимание и выслать пультовой лог и сервисный лог контроллера.