Замечания и предложения по работе контроллеров

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение qwas » 17 авг 2009, 11:49

goodwin писал(а):А еще вместо термистора обычный плавкий предохранитель в блок питания, потому что очень часто они выходят из строя, в магазинах радиодеталей у нас их нет.


поддерживаю, у нас их тоже достать проблематично а наварачиваются они довольно часто и каждый раз отправлять в сервис ни шипко удобно
qwas
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 17 авг 2009, 12:34

goodwin писал(а):А еще вместо термистора обычный плавкий предохранитель в блок питания, потому что очень часто они выходят из строя, в магазинах радиодеталей у нас их нет.

Тоже полностью ЗА!
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Защита » 17 авг 2009, 13:27

goodwin писал(а):А еще вместо термистора обычный плавкий предохранитель в блок питания, потому что очень часто они выходят из строя, в магазинах радиодеталей у нас их нет.


С плавким предохранителем намного проще, я тоже "ЗА".
Защита
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 23 янв 2009, 15:06
Откуда: г. Юрга

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Maximum » 17 авг 2009, 14:03

"ЗА" предохранитель.
А то варисторы взрываются и т.д. и т.п.
Изображение
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1585
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение goodwin » 19 авг 2009, 07:18

Замечание. Охраняются 8 гаражей. Прибо М8 + 7 СКП-08-01. Версия ПО в приборе 1.3b, версия ПЦН 4.4. После грозы, начиная со второй СКП, нет событий. На пульте RS норма, тесты по всем гаражам идут, но только тесты. На удаленное чтение все СКП, начиная со второй, не отвечают. Нет доступа в гараж где начинается неисправность, поэтому не могу сказать что именно там случилось, но как то странно что нет RS аварии и идут тесты. Кроме того продолжается ситуация с тампером. Техник побывал на объекте - тампер авария. Пока не обновишь так и висит....
goodwin
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение macros » 19 авг 2009, 11:42

Есть такое, когда на скп нет питания то аварии шины нет. Я не проверял такую ситуацию с прошивкой скп 2.2 может исправили ?
Скорей всего у вас там сгорел источник питания на скп.
А на счет тампера, сначала полностью перегружаете мираж, и только после того как он вышел на связь с пультом, закрывайте крышку.
macros
 
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 08 дек 2008, 14:56

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 19 авг 2009, 16:58

goodwin писал(а):Замечание. Охраняются 8 гаражей. Прибо М8 + 7 СКП-08-01. Версия ПО в приборе 1.3b, версия ПЦН 4.4. После грозы, начиная со второй СКП, нет событий. На пульте RS норма, тесты по всем гаражам идут, но только тесты. На удаленное чтение все СКП, начиная со второй, не отвечают. Нет доступа в гараж где начинается неисправность, поэтому не могу сказать что именно там случилось, но как то странно что нет RS аварии и идут тесты. Кроме того продолжается ситуация с тампером. Техник побывал на объекте - тампер авария. Пока не обновишь так и висит....

Проверил ситуацию, в следующей конфигурации: М8 (1.3b) + 2 СКП-08-01 ( с последней версией 2.1d от 28 марта 2008г), первый и третий раздел, при отключении питания на панелях, авария интерфейса отрабатывается. Проверьте какая именно версия на панелях, предположительно проблема в этом.

goodwin писал(а):Кроме того продолжается ситуация с тампером. Техник побывал на объекте - тампер авария. Пока не обновишь так и висит....

По данной ситуации пока разбираемся, если поймаете данную ситуацию на контроллере М8 с версией ПО 1.6 просьба обратить внимание и выслать пультовой лог и сервисный лог контроллера.
Vladimir
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение goodwin » 20 авг 2009, 12:16

macros писал(а):Есть такое, когда на скп нет питания то аварии шины нет. Я не проверял такую ситуацию с прошивкой скп 2.2 может исправили ?
Скорей всего у вас там сгорел источник питания на скп.

Исключено. Все СКП запитаны от Миража. Питание на них идет. Версия ПО всех СКП (после локального прогр. осталась в конфигураторе) - 2.1с. Когда приедет хозяин гаража выясню причину и отпишусь.
А по тамперу такая ситуация. После установки ПЦН 4.4 по всем приборам с прошивками 1.3b и 1.6 если после рестарта сразу закрыть крышку, не дожидаясь пока прибор оттестится, нет восстановления. Причем в логах, в основном, нет пропущенных событий.
goodwin
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение qwas » 21 авг 2009, 13:59

goodwin писал(а):
macros писал(а):Есть такое, когда на скп нет питания то аварии шины нет. Я не проверял такую ситуацию с прошивкой скп 2.2 может исправили ?
Скорей всего у вас там сгорел источник питания на скп.

Исключено. Все СКП запитаны от Миража. Питание на них идет. Версия ПО всех СКП (после локального прогр. осталась в конфигураторе) - 2.1с. Когда приедет хозяин гаража выясню причину и отпишусь.
А по тамперу такая ситуация. После установки ПЦН 4.4 по всем приборам с прошивками 1.3b и 1.6 если после рестарта сразу закрыть крышку, не дожидаясь пока прибор оттестится, нет восстановления. Причем в логах, в основном, нет пропущенных событий.


а не многовато ли 7 панелей от миража, у вас на 7 панели вместо 12В максимум наверное вольт 7 )) вот вам и проблемы даже если учесть что взять кабель большего сечения, это не есть правильно блок питания долго не протянет
qwas
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 21 авг 2009, 15:32

Номинальный ток потребления СКП 08-01 без нагрузки около 20мА, так что если нагрузка на панелях не большая, проблем с этим быть не должно. Но на всякий случай нужно проверить.
У меня подозрение на версию ПО, скажите какая у вас версия на панелях, чтобы проверить аналогичную ситуацию.
Vladimir
 

Пред.След.

Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron