Блоки питания для Миражей

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Andrey Tatarinov » 18 ноя 2009, 16:45

Около 100 штук блоков питания для М-8-01 есть, перезакажите у представителей в регионах.

Какое-то количество варисторов и предохранителей мы отправляли и готовы отправить вновь нашим диллерам.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Andrey Tatarinov » 18 ноя 2009, 16:51

ВАРИСТОРЫ.
var.JPG
var.JPG (3.76 КБ) Просмотров: 7688

Основное назначение варисторов в цепях защиты блоков питания - защита от импульсных напряжений. Варистор включают параллельно защищаемому оборудованию и в рабочем режиме к нему приложено напряжение питающей сети. Если напряжение питающей сети не превышает рабочее напряжение варистора, то ток через него практически не протекает, сопротивление варистора велико.

При возникновении импульса высокого напряжения, варистор, в силу нелинейности своей характеристики, резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безинерционен, то после гашения импульса напряжения он вновь приобретает очень большое сопротивление.
Таким образом, включение варистора параллельно электрооборудованию не влияет на его работу в нормальных условиях, но "срезает" импульсы опасного напряжения, что полностью обеспечивает сохранность даже ослабленной изоляции.
var2.JPG

В блоках питания применен Варистор JVR-14N391К на пиковое значение амплитуды 390 вольт.
С учетом разброса параметров, к варистору JVR-14N391К может быть длительно приложено переменное напряжение не менее 250 вольт (средний параметр 275 вольт).
(С учетом разброса параметров в худшую сторону 390в -10%=351 в
Приводим пиковое значение амплитуды переменного тока к действующему 351в/1,41=249 в).
Таким образом, напряжение до 250 вольт, блоки питания контроллеров Мираж-GSM-М8-01 должны выдерживать без проблем, и то это для варисторов с отклонением на 10% в меньшую сторону. В среднем, установленный сейчас варистор рассчитан на 275 вольт.

Производители аппаратуры применяют для защиты от импульсных напряжений по сети 220 вольт в основном два номинала напряжения варисторов – это 390 и 430 вольт (пиковое значение амплитуды). Варистор на 430 вольт допускает продолжительное переменное напряжение не менее 275 вольт.

(С учетом разброса параметров в худшую сторону 430в -10%=387 в
Приводим пиковое значение амплитуды переменного тока к действующему 387в/1,41=275 в).

Так же хочется отметить, что быстродействие варистора не уступает быстродействию полупроводниковых приборов.

Если борьба с импульсными помехами является предназначением варистора, то борьба с постоянно приложенным повышенным напряжением порой стоит ему «жизни». Через варистор начинает протекать огромный ток. Варистор не в состоянии поглотить и рассеять огромную мощность постоянно приложенного повышенного напряжения. В такой ситуации ему на помощь должен прийти предохранитель, который перегорает от действующего огромного тока в практически замкнутой варистором цепи. Причиной взрыва варистора, может являться относительно медленная реакция предохранителя.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение seq2000 » 18 ноя 2009, 18:04

да заказали... месяц ждем. если остались сгоревшие могу отправить на посмотреть. для анализа
С уважением,
Макиевский Анатолий Валерьевич
Группа охранных предприятий "Атлант"

Новосибирск,
ул. Крылова 4, тел.:214-30-72
ул. Тихая 6 , тел./факс 333-73-90
моб.:+7(923)101-09-25/
ICQ 363-605-156
seq2000@mail.ru
http://www.atlant-nsk.ru/
Аватара пользователя
seq2000
 
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 18:00
Откуда: Новосибирск

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Ballu » 19 ноя 2009, 16:31

Варисторы это конечно хорошо, да и предохранители неплохо, но у нас на столе входные цепи на Мираже разнесло. Из этой же розетки питался компьютер, монитор и прочее.... Все как работало, так и работает, а вот блок питания Миража отправился в ремонт. Так что собака где-то в другом месте порылась.
Ballu
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 14:16
Откуда: Новосибирск

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение cbnrff » 13 дек 2011, 13:17

Здравствуйте! у меня такая ситуация... При включении БП в 220 3 минуты он работает нормально и контроллер питает и на АКБ зарядку дает. После просто гаснет и все. Пробовал даже без всякой нагрузки на выходе, получается тоже самое. БП стоят в С4 (модель БП CT-U39109-2). Что мне сделать чтоб БП работал нормально?
cbnrff
 

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Andrey Tatarinov » 13 дек 2011, 19:00

cbnrff писал(а):Здравствуйте! у меня такая ситуация... При включении БП в 220 3 минуты он работает нормально и контроллер питает и на АКБ зарядку дает. После просто гаснет и все. Пробовал даже без всякой нагрузки на выходе, получается тоже самое. БП стоят в С4 (модель БП CT-U39109-2). Что мне сделать чтоб БП работал нормально?


Предполагаю, что произошло межвитковое замыкание витков в одной из обмоток трансформатора. В результате ток в первичной цепи выше нормы, срабатывает термопредохранитель (превышение тока незначительное, поэтому срабатывает долго). Причина может быть разная - перенапряжение, влажность.

Так же возможна неисправность самого термопредохранителя. Проверить можно только измерив ток в первичной обмотке по цепи 220 вольт (СОБЛЮДАЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!), т.е. ток потребляемый непосредственно из розетки 220 вольт - он не должен превышать 90мА. Предохранители стоят на 180 мА, но при высокой температуре окружающей среды (+45...+60), они срабатывают на 120мА.

На замену сейчас есть аналоги, построенные на базе импусного блока питания. Если дело в трансформаторе - то произведем замену.

Если дело в термопредохранителе (ток потребления от сети 220 вольт меньше 90мА), то его можно заменить при ремонте.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение rusmed4 » 14 дек 2011, 10:16

Уже второй месяц не могу заказать блоки питания в резерв. В Арсенале безопасности (Москва) говорят, что завод тянет.
Когда будут бл. питания?
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение cbnrff » 14 дек 2011, 14:43

Аналогичный вопрос. Когда будут БП в продаже?
cbnrff
 

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение cbnrff » 14 дек 2011, 14:47

Andrey Tatarinov писал(а):
cbnrff писал(а):Здравствуйте! у меня такая ситуация... При включении БП в 220 3 минуты он работает нормально и контроллер питает и на АКБ зарядку дает. После просто гаснет и все. Пробовал даже без всякой нагрузки на выходе, получается тоже самое. БП стоят в С4 (модель БП CT-U39109-2). Что мне сделать чтоб БП работал нормально?


Предполагаю, что произошло межвитковое замыкание витков в одной из обмоток трансформатора. В результате ток в первичной цепи выше нормы, срабатывает термопредохранитель (превышение тока незначительное, поэтому срабатывает долго). Причина может быть разная - перенапряжение, влажность.

Так же возможна неисправность самого термопредохранителя. Проверить можно только измерив ток в первичной обмотке по цепи 220 вольт (СОБЛЮДАЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!), т.е. ток потребляемый непосредственно из розетки 220 вольт - он не должен превышать 90мА. Предохранители стоят на 180 мА, но при высокой температуре окружающей среды (+45...+60), они срабатывают на 120мА.

На замену сейчас есть аналоги, построенные на базе импусного блока питания. Если дело в трансформаторе - то произведем замену.

Если дело в термопредохранителе (ток потребления от сети 220 вольт меньше 90мА), то его можно заменить при ремонте.


Спасибо! Проблема была в трансформаторе. Впоял другой все заработало!
cbnrff
 

Пред.

Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6