Kuguar писал(а):Подключение по 2-х проводной схеме. Оконечных диодов нет.
Согласно техническому описанию датчика:
http://www.aktivsb.ru/prod-192.html
http://revun.ru/smoke_alarm/192.html
питание должно осуществляться напряжением от 7.5В, а контроллер Мираж-GSM-C4 на выходах ШС обеспечивает 5В.
Поэтому подключения данного типа датчиков к контроллеру Мираж-GSM-С4 не возможно.
Рекомендуем использовать контроллер Мираж-GSM-М8-01.