Замечания и предложения по работе контроллеров

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 08 апр 2009, 09:00

Kuguar писал(а):Подключение по 2-х проводной схеме. Оконечных диодов нет.


Согласно техническому описанию датчика:
http://www.aktivsb.ru/prod-192.html
http://revun.ru/smoke_alarm/192.html
питание должно осуществляться напряжением от 7.5В, а контроллер Мираж-GSM-C4 на выходах ШС обеспечивает 5В.
Поэтому подключения данного типа датчиков к контроллеру Мираж-GSM-С4 не возможно.
Рекомендуем использовать контроллер Мираж-GSM-М8-01.
Vladimir
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 22 май 2009, 10:20

На прошивке 5.4 приборы работают по двум GPRS. На основной Симке (Мегафон) GPRS временно отключили. И на пульте в карточке объекта - нет GРRS. Появляется GPRS только при событии на объекте (прибор переходит на 2 Симку). Т.е. приборы сами не поддерживают онлайн-сессию, а пытаются поднять ее только при событии.
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 22 май 2009, 12:56

На прошивке 5.4 приборы работают по двум GPRS. На основной Симке (Мегафон) GPRS временно отключили. И на пульте в карточке объекта - нет GРRS. Появляется GPRS только при событии на объекте (прибор переходит на 2 Симку). Т.е. приборы сами не поддерживают онлайн-сессию, а пытаются поднять ее только при событии.

Да, совершенно верно, в приборе только одна основная сеть, и если данная сеть регистрируются успешно, контроллер будет работать на ней.
В данном случае при появлении системного события контроллер просмотривает схему оповещения и если в ней есть TCP/IP на резервной сети, а на основной сети отсутствует, то он будет передавать события по резервной сети.
При тревожном событии если на основной сети стоит оповещение по SMS, то прибор сначала отправит её с основной, а потом переключится на резервную для передачи по SMS и TCP/IP.
Vladimir
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 23 май 2009, 23:59

Выдержка из конфигуратора:
"Тестирование.
*** (тестирование в режиме тестового голосового дозвона не реализовано)..."

А почему тестирование не работает? Когда отваливается GPRS (как правило ночью, когда у них профилактика)- почти все объекты уходят в Потерю Активности. Обновлять бессмысленно - несколько сотен объектов. Что делать?
К примеру: в пульте СШС Потеря Активности - это Тревога
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 25 май 2009, 12:04

Тестирование по голосовому каналу работает уже давно (см. РЭ Конфигуртор ПРО), к сожалению в программе конфигуратора давно не обновлялась подсказка. В следующей версии исправим. Спасибо за замечание.
Vladimir
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение qwas » 27 май 2009, 19:24

Подскажите каким образом контролировать состояние первичного и вторичного источника питания на СКП0802.

Пример ранее на объекте стоял прибор Т4 без контроля источника питания, после замены на этом объекта прибора на СКП, авария так и висит, лечится это только пересозданием этого объекта.

Исходя из этого мы пришли к следующему умозаключению, что панель не передает события о состоянии питания.
qwas
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 28 май 2009, 12:51

Подскажите каким образом контролировать состояние первичного и вторичного источника питания на СКП0802.

В типовой комплектации панель запитывается либо от базового контроллера, либо от отдельного БИРПа. В первом случае контроль основного и резервного питания осуществляет базовый контроллер. Во втором случае если из строя выйдет БИРПа, панель перестанет фукнционировать и ничего не сможет отправить, а базовый контроллер формирует событие аварии интерфейса RS485 по которому вы и определите проблему на объекте.
лечится это только пересозданием этого объекта

Вместо пересоздания объекта можно воспользоваться фукнцией Полный сброс (в контекстном меню объекта, в программе Администратор.
Vladimir
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 01 июн 2009, 15:20

Проблема:
В одном из районов стоят С-4 (прошивки 5.3б и 5.4). Основная Симка - Билайн, резервная - МТС. Ночью объекты ушли в Потерю Активности. Обе Симки "Недоступны".
Выясняем. Ночью накрылась базовая станция Билайна. Билайн в районе умер. МТС работает нормально.
Но: Диоды "GSM" в приборах постоянно горят.
Вопрос - Почему приборы не переходят на резервную Симку?
Почему не перезапускается модем?
Допустим - программа в приборе зависает из-за некорректного выключения связи. Тогда надо вписать в программу автоматический рестарт прибора каждые, к примеру, 8 часов.
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Andrey Tatarinov » 03 июн 2009, 17:31

rusmed4 писал(а):Проблема:
В одном из районов стоят С-4 (прошивки 5.3б и 5.4). Основная Симка - Билайн, резервная - МТС. Ночью объекты ушли в Потерю Активности. Обе Симки "Недоступны".
Выясняем. Ночью накрылась базовая станция Билайна. Билайн в районе умер. МТС работает нормально.
Но: Диоды "GSM" в приборах постоянно горят.
Вопрос - Почему приборы не переходят на резервную Симку?
Почему не перезапускается модем?
Допустим - программа в приборе зависает из-за некорректного выключения связи. Тогда надо вписать в программу автоматический рестарт прибора каждые, к примеру, 8 часов.


С ситуацией столкнулись впервые, пробуем проанализировать, понять и исправить причины некорректной отработки желаемого алгоритма перехода на резервную сеть. Есть ещё пожелания в алгоритм - это отправка тестов по GPRS со второй сети, чтобы контроллер не пропадал с контроля связи на ПЦН.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 03 июн 2009, 18:48

Андрей Татаринов писал(а):С ситуацией столкнулись впервые, пробуем проанализировать, понять и исправить причины некорректной отработки желаемого алгоритма перехода на резервную сеть. Есть ещё пожелания в алгоритм - это отправка тестов по GPRS со второй сети, чтобы контроллер не пропадал с контроля связи на ПЦН.


Тесты по GPRS со второй сети необходимы. Тогда прибор реально будет в режиме Онлайн.
Но это проблему зависаний не решит. Если программа зависла, то умрет все. Поможет только автоматический Рестарт.
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк