goodwin писал(а):Так все же почему после обновления ПО на 1.6 и 5.5 в логах тесты идут каждые 2 минуты? Пульт 4.4 rc 2.
goodwin писал(а):И чему в администраторе цветом не выделяются деактивированные объекты? Только тревожные красным, хотя я цвет установил для деактивированных
Vladimir писал(а):Какие у вас тайм-ауты DisconnectTimeout, ConnectionTimeout и время контроля интервала активности?
goodwin писал(а):Vladimir писал(а):Какие у вас тайм-ауты DisconnectTimeout, ConnectionTimeout и время контроля интервала активности?
120 и 110. Поставил 360 и 350 - такая же ситуация. Время контроля активности по объектам от 30 до 40 минут. Время теста 4-7 минут.
Vladimir писал(а):Немного глупые вопросы, но все же:
После изменения ключей в файле ms_system.ini сервер ПЦН перезапускали?
Версия ПЦН у вас 4.4rc2?
Vladimir писал(а):goodwin писал(а):Vladimir писал(а):Какие у вас тайм-ауты DisconnectTimeout, ConnectionTimeout и время контроля интервала активности?
120 и 110. Поставил 360 и 350 - такая же ситуация. Время контроля активности по объектам от 30 до 40 минут. Время теста 4-7 минут.
Немного глупые вопросы, но все же:
После изменения ключей в файле ms_system.ini сервер ПЦН перезапускали?
Версия ПЦН у вас 4.4rc2?
Раз в сутки выполняется скрипт по сохранению баз. Размер баз увеличивается в день примерно на мегабайт (11, 12, 13Мб.....). Раз в неделю размер баз становится равным примерно 4 Мб. Потом снова растет. Что это значит?