Возможное подавления объекта Contact ID теперь пересылает ?
"Задержанная тревога" это счетчик с принятых сообщений с приборов ?
Василий писал(а):Maximum писал(а):4.13 на WinXP работает?
конфигуратор 4.7.1 не работает точно, вылетает с ошибкой.
4.13 на WinXP проверяли, работает.
С какой ошибкой вылетает конфигуратор? Возможно не установлен пакет .Net FrameWork 3.5sp1.
Василий писал(а):Игорь писал(а):Не работает передача id contact в андромеду - не принимает андромеда отправленную информацию, пишет, что нет квитанции, пробовал на разных скоростях. Вот скрин, старая (11версия) при этих же настройках работает.
Так как серийный номер нашего контроллера Мираж имеет больше 4-х знаков, то при передаче по Contact ID протоколу событие не передается. Стандартный Contact ID протокол поддерживает только 4-х значные устройства. Поэтому необходимо указать в карточке объекта в Дополнительных параметрах: Номер объекта (4-х значный номер для передачи в CID) и Номер раздела CID.
После указанных действий перезапустить устройство ПЦН.