Описание алгоритмов работы контроллеров серии Профессионал

Re: Описание алгоритмов работы контроллеров серии Профессионал

Сообщение macros » 07 сен 2009, 13:30

Хотелось бы видеть еще алгоритм работы контроллеров с установленными модулями Мираж-ТМ-01или Мираж-EМ-01
macros
 
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 08 дек 2008, 14:56

Re: Описание алгоритмов работы контроллеров серии Профессионал

Сообщение Vladimir » 07 сен 2009, 14:03

macros писал(а):Хотелось бы видеть еще алгоритм работы контроллеров с установленными модулями Мираж-ТМ-01или Мираж-EМ-01

В общем случае Мираж-TM-01 работает как резервный канал передачи данных, то есть при наличие любого события в очереди, TM-01 будет пытаться его доставить. Тестовые звонки через данный модуль не совершаются и отдельно рассматривать данный модуль в алгоритмах нет необходимости.

С модулем EM-01 ситуация следующая (выдержка из инструкции):
В дежурном режиме EM-01 подключается к серверу ПЦН согласно считанным настройкам. Установленное TCP/IP-соединение всегда остаётся активным и в случае его разрыва автоматически происходит переподключение TCP/IP соединения.
При установленном TCP/IP-соединении EM-01 каждые 100мс опрашивает базовый контроллер о наличии событий. При появлении недоставленного события, модуль считывает и доставляет его по установленному TCP/IP-каналу.
При неуспешной доставке события, модуль выполняет следующие действия:
- переподключение TCP/IP и MSRV соединения;
- считывание события из базового контроллера;
- доставка события по установленному TCP-каналу.
После получения от сервера ПЦН квитанции об успешной доставке события, EM-01 сообщает базовому контроллеру о результатах и возвращается в дежурный режим.

Никаких специфических алгоритомов работы здесь нет, поэтому этот вопрос не освещен в описании. Если вы хотите узнать что-то конкретное, то оставляйте ваши вопросы, постараемся на них ответить.
Vladimir
 

Re: Описание алгоритмов работы контроллеров серии Профессионал

Сообщение macros » 07 сен 2009, 14:29

Получается модуль EM работает параллельно ?
macros
 
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 08 дек 2008, 14:56

Re: Описание алгоритмов работы контроллеров серии Профессионал

Сообщение Vladimir » 07 сен 2009, 14:51

Есть небольшое отличие. При подключенном модуле EM-01, оповещение по каналу GSM начинается с небольшой задержкой, если в течение этой задержки модуль EM-01 не успел доставить события из очереди, то начинает выполняться оповещение по GSM-каналу.
То есть в дежурном режиме оповещение будет производится с приоритетом по модулю EM-01.
Vladimir
 

Re: Описание алгоритмов работы контроллеров серии Профессионал

Сообщение macros » 07 сен 2009, 16:00

Выходит при нормальном соединении ЕМ с пультом симки не задействованы( сессии по ним закрыты)
при не прохождении тестового пакета по ЕМ начинает устанавливаться сессия по симкам 20 - 30 сек,
за это время восстанавливается сессия по ем и тесты пошли .
на сиках ничего не передается, сессия не поддерживается и отрубается так ?
Я правильно понял ?
macros
 
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 08 дек 2008, 14:56

Re: Описание алгоритмов работы контроллеров серии Профессионал

Сообщение Vladimir » 07 сен 2009, 16:41

Задержка касается только событий.
Тесты по GPRS и EM-01 нигде не отключаются и там и там всегда передаются, то есть оба канала всегда Online.
Vladimir
 


Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10