qwas писал(а):Объясните как так, при изменение пароля на соединение с стандартного на другой, мне легко удалось считать конфигурацию с прибора через адаптер, с стандартным паролем на соединение...... как такое возможно
qwas писал(а):По шагам
Привезли новый прибор, прошивка ver 1.5 заводская ничего не перешивал.
Настроил, отконфигурировал прибор, записал базу.
Выполнил команду смены пароля на связь.
команда выполнена успешно.
Выключил принудительно нэтбук.
Потом вспомнил что нужно поставить круглосуточный шлейф на пцн с пожарки.
Опять все включил подключился, прочитал базу. Посмотрел пароль на связь в конфигураторе - стандартный 11111. Удивился.Решил что видимо не записал пароль на связь.
Приехал на пульт, вписал прибор, нет связи на стандартном пароле. Вписал тот который конфигурировал. Работает. Уже второй день.
rusmed4
2. Как мне контролировать доступ к приборам? Сейчас достаточно скопировать на флэшку Конфиг - и делай с приборами что хочешь. В других системах есть "Инженерные номера" - т.е. прописываю в приборе номера симок, с которых прибор позволяет доступ к себе. И все. Даже если скопировать на флэшку Конфиг, то прибор все равно не пустит. Вы скажете - есть пароль на соединение. Но его видно всем, кто на пульте - диспетчеру, технику, дежурному. Потому что даже добавить ключ в прибор - целая манифестация - нужно опять вскрывать Конфиг и входить удаленно в прибор - и опять же все всем видно. А если все проще: стоит комп на пульте с модемом, а номер симки в модеме прописан как "Инженерный номер" в приборах. И тогда никто с другого места не войдет в прибор.
Андрей Татаринов писал(а):
Согласен, что пароли могут быть скомпроментированы, по входящему номеру защита надежнее. Может конечно случиться, что с данной карточкой что-то случилось, а с прибором надо срочно связаться.. но это редкость, да и если прибор в GPRS то всё можно делать через ПЦН. Доступ к ПЦН можно ограничить по IP, с которых могут выполнять подключения к серверу ПЦН.
rusmed4 писал(а):Андрей Татаринов писал(а):
Согласен, что пароли могут быть скомпроментированы, по входящему номеру защита надежнее. Может конечно случиться, что с данной карточкой что-то случилось, а с прибором надо срочно связаться.. но это редкость, да и если прибор в GPRS то всё можно делать через ПЦН. Доступ к ПЦН можно ограничить по IP, с которых могут выполнять подключения к серверу ПЦН.
Так можно будет добавить Иженерные номера?
rusmed4 писал(а):А почему-бы не сделать доступ к конфигуратору по паролю, который хранился-бы в самом .exe И пароль этот можно изменить внутри интерфейса программы?
Maximum писал(а):При появлении нового конфигуратора как переносить базу?