Замечания и предложения по работе контроллеров

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение seq2000 » 12 фев 2012, 17:48

неужто технологический шлейф? рм-03 как образец предлагаю.

4.2 В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники систем противопожарной защиты должны
относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением элек-
тродвигателей компрессоров, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III
категории надежности электроснабжения, а также случаев, указанных в 4.3, 4.4.
4.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электро-
снабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников
автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации аккумуляторные батареи или
блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в
дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
П р и м е ч а н и е — Время работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме может быть со-
кращено до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим
подзарядки аккумулятора.
4.4 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников
автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации от двух независимых ис-
точников допускается осуществлять их питание от одного источника — от разных трансформаторов
двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций,
подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством авто-
матического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.
4.5 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность
в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования конкретных систем за-
щищаемого объекта.
4.6 Кабельные линии систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожарной сигнализа-
ции, участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре, должны сохранять работоспособность в
условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от
самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном
отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.
4.8 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности
электроснабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного
рабочего и одного резервного насосов), устройство АВР не требуется.
4.9 В установках водопенного пожаротушения в качестве резервного питания допускается при-
менение дизельных электростанций.
4.10 В случае питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы
пожарной сигнализации от резервного ввода допускается при необходимости обеспечивать электро-
питание указанных электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и III
категории надежности электроснабжения.
4.11 Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автома-
тическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огне-
тушащего вещества к очагу пожара.
4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты
должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных
устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников сис-
тем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных
устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в
течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соот-
ветствии с пп. 4.5, 4.6.
4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты
с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной кон-
струкции или на одном лотке.
4.14 Запрещается установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания электро-
приемников систем противопожарной защиты.
4.15 Время сохранения работоспособности кабельных линий и электрических щитов определя-
ется по ГОСТ Р 53316

Электроприемники 1 категории электроснабжения надо обеспечивать электричеством от двух независимых источников питания. Два ввода взаимно страхуют друг друга и создают резерв электроснабжения. В случае отказа одного ввода, моментально автоматически подключается другой. Перебой в питании допустим лишь на время автоматического переключения вводов. Для особой группы первой категории электроснабжения должен быть предусмотрен третий независимый источник электропитания (аккумулятор, дизельный генераторы и т.п.).



13.14.2 Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и другое обо-
рудование, функционирующее в установках и системах пожарной автоматики, должны быть устойчивы
к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по ГОСТ Р 53325.
13.14.3 Приборы приемно-контрольные пожарные, имеющие функцию управления оповещате-
лями, должны обеспечивать автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на
обрыв и короткое замыкание

3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность
соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации
людей в безопасную зону.
Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым
оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работо-
способности
13.14.6 Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах,
перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного обору-
дования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих
конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом
толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого
оборудования не менее чем на 0,1

это про м8-01 в металле и отсутствие металлического корпуса на данный момент, скп так же в металле нет.

17.2 Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны
формировать сигналы управления:
а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией — за время, обеспечивающее
эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
б) для включения средств пожаротушения — за время, при котором пожар может быть потушен
(или локализован);
в) для включения средств противодымной защиты — за время, при котором обеспечивается
прохождение людей по путям эвакуации до наступления предельных значений опасных факторов
пожара;
г) для управления технологическими устройствами, участвующими в работе систем противопо-
жарной защиты, за время, определенное технологическим регламентом.
17.3 Технические средства пожарной автоматики должны иметь параметры и исполнения, обе-
спечивающие безопасное и нормальное функционирование в условиях воздействия среды их раз-
мещения.
17.4 Технические средства, надежность которых в диапазоне внешних воздействий не может
быть определена, должны иметь автоматический контроль работоспособности.
П р и м е ч а н и е — Техническими средствами с автоматическим контролем работоспособности признаются
технические средства, имеющие контроль компонентов, составляющих не менее 80 % интенсивности отказов
технического средства

5 Источники 1-й категории надежности электроснабжения средств противо-
пожарной защиты

5.1 Классификация

5.1.1 Источники 1-й категории надежности электроснабжения средств противопожарной защиты
(далее — ИЭ), выполненные в виде отдельного технического средства, подразделяются на:

ГОСТ Р 53325—2009

- ИЭ постоянного тока;
- ИЭ переменного тока;
- другие ИЭ.

5.2 Общие требования

5.2.1 Требования назначения
5.2.1.1 Электропитание ИЭ должно осуществляться, как минимум, от двух независимых источ-
ников электроснабжения (основного и резервного (резервных)).
5.2.1.2 ИЭ должны обеспечивать бесперебойное электропитание средств противопожарной за-
щиты при неисправности основного или резервного (резервных) источников электроснабжения.
5.2.1.3 Значение выходного напряжения ИЭ при питании от основного источника электроснабже-
ния должно быть в пределах от 90 % до 110 % номинального значения.
5.2.1.4 При использовании в качестве резервного источника электроснабжения аккумуляторов
ИЭ должен обеспечивать:
- заряд аккумуляторов при питании от основного источника электроснабжения;
- автоматическое формирование сигнала неисправности при минимальном значении напряжения
аккумулятора, указанном в ТД на ИЭ;
- сохранение работоспособности при обрыве или коротком замыкании цепи аккумулятора.
5.2.1.5 В ИЭ должны быть предусмотрены оптические индикаторы:
- наличия (в пределах нормы) основного и резервного или резервных питаний (раздельно по
каждому вводу электроснабжения);
- наличия выходного напряжения.
5.2.1.6 ИЭ должен обеспечивать возможность передачи информации во внешние цепи об отсут-
ствии выходного напряжения и входного напряжения электроснабжения по любому входу.
5.2.1.7 ИЭ должен иметь автоматическую защиту от короткого замыкания или повышения вы-
ходного тока выше максимального значения.
5.2.1.8 ИЭ должен автоматически восстанавливать свои параметры после устранения короткого
замыкания или повышения выходного тока выше максимального значения.
5.2.1.9 ИЭ должен сохранять свои параметры при изменении напряжения по любому вводу
электроснабжения от 85% до 110 % номинального значения.
5.2.1.10 Время готовности ИЭ к работе не должно превышать 60 с после его подключения к ис-
точникам электроснабжения.
5.2.1.11 В ТД на ИЭ должны быть указаны значения его выходных параметров, к которым от-
носятся:
- номинальное значение выходного напряжения;
- допустимое отклонение выходного напряжения от номинального;
- диапазон допустимых значений выходного тока;
- частота выходного напряжения (для ИЭ переменного тока);
- уровень пульсаций (для ИЭ постоянного тока) в соответствии с ГОСТ Р 51179.
5.2.1.12 В ТД на ИЭ должны быть указаны параметры основного и резервного (резервных) ис-
точников электроснабжения, к которым относятся:
- номинальные значения входных напряжений;
- допустимые отклонения входных напряжений от номинального (по каждому вводу электро-
снабжения);
- ток, потребляемый ИЭ от основного и резервного или резервных источников электроснабжения
при максимальном токе в выходной цепи питания и при отсутствии нагрузки;
- частота входного напряжения (по каждому вводу электроснабжения).
5.2.1.13 Кроме параметров, указанных в 5.2.1.11 и 5.2.1.12, в ТД на ИЭ должны быть приведены
следующие показатели:
- время технической готовности к работе;
- рабочие условия применения по климатическим воздействиям;
- рабочие условия применения по механическим воздействиям;
- помехозащищенность;
- габаритные размеры и масса;

- степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254—96.
5.2.2 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
5.2.2.1 ИЭ должен сохранять работоспособность при и после воздействия повышенной температу-
ры окружающей среды, значение которой устанавливают в ТД на ИЭ конкретного типа. Максимальная
температура, при которой ИЭ должен сохранять работоспособность, должна быть не ниже 40 °С.
5.2.2.2 ИЭ должен сохранять работоспособность при и после воздействия пониженной температу-
ры окружающей среды, значение которой устанавливают в ТД на ИЭ конкретного типа. Минимальная
температура, при которой ИЭ должен сохранять работоспособность, должна быть не выше 5 °С.
5.2.2.3 ИЭ должен сохранять работоспособность при и после воздействия повышенной относи-
тельной влажности воздуха 93 % при температуре 40 °С.
5.2.2.4 ИЭ должен сохранять работоспособность при и после воздействия синусоидальной ви-
брации. Параметры воздействия устанавливают в ТД на ИЭ конкретного типа.

П р и м е ч а н и е — При отсутствии в ТД конкретных значений испытания проводят в диапазоне частот от
10 до 55 Гц при постоянной амплитуде смещения 0,35 мм.

5.2.2.5 Значения электрической прочности и сопротивления изоляции ИЭ должны соответство-
вать ГОСТ 12997 и быть установлены в ТД на ИЭ конкретного типа.
5.2.3 Требования электромагнитной совместимости
5.2.3.1 ИЭ должны сохранять работоспособность при и после воздействия электромагнитных
помех, параметры которых должны соответствовать требованиям, указанным в приложении М.
5.2.3.2 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых ППКП и ППУ, должен соответствовать
требованиям, указанным в приложении М.
5.2.4 Требования надежности
5.2.4.1 ИЭ должен быть рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.
5.2.4.2 ИЭ должен быть восстанавливаемым и обслуживаемым изделием.
5.2.4.3 Средний срок службы ИЭ должен быть не менее 10 лет.
5.2.5 Требования к конструкции
5.2.5.1 Конструкция ИЭ, выполненного в металлическом корпусе, должна обеспечивать возмож-
ность заземления корпуса.
5.2.5.2 Конструкция ИЭ, используемого в качестве резервного источника электроснабжения акку-
муляторные или иные батареи, должна обеспечивать возможность установки и надежного крепления
данных батарей.
5.2.6 Требования к маркировке
5.2.6.1 На корпусе ИЭ должна быть нанесена маркировка, включающая в себя следующие эле-
менты:
- условное обозначение;
- наименование и/или торговую марку предприятия-изготовителя;
- серийный (заводской) номер;
- дату изготовления;
- номинальное значение выходного напряжения;
- максимальный выходной ток.
5.2.6.2 Дополнительные необходимые элементы маркировки указывают в ТД на ИЭ конкретного
типа.
5.2.6.3 Маркировка ИЭ, предназначенных для работы во взрывоопасных зонах, должна соот-
ветствовать требованиям национальных стандартов по взрывозащите.
5.2.7 Требования к комплектности
5.2.7.1 Перечень и число прилагаемых присоединительных деталей и приспособлений, запасных
частей и принадлежностей должны быть установлены в ТД на ИЭ конкретного типа.
5.2.7.2 К ИЭ должна прилагаться эксплуатационная документация с достаточным количеством
технических данных и сведений по монтажу и эксплуатации.
5.2.7.3 Комплект поставки ИЭ должен обеспечивать их монтаж, проведение пусконаладочных
работ и эксплуатацию без применения нестандартного оборудования и нестандартных инструментов.
В случае необходимости применения нестандартных инструментов они должны входить в комплект
поставки.

ГОСТ Р 53325—2009

5.2.8 Требования к упаковке
5.2.8.1 Упаковка должна обеспечивать сохранность ИЭ при транспортировании и хранении.
5.2.8.2 Требования к упаковке должны быть указаны в ТД на ИЭ конкретного типа.
5.2.9 Требования безопасности
5.2.9.1 ИЭ должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы они не представ-
ляли пожарной опасности.
5.2.9.2 При нормальной работе и работе ИЭ в условиях неисправности ни один из элементов
его конструкции не должен иметь температуру выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р
МЭК 60065.
5.2.9.3 ИЭ должны соответствовать требованиям электробезопасности и обеспечивать безопас-
ность обслуживающего персонала при монтаже и регламентных работах и соответствовать ГОСТ
50571.3, ГОСТ 12.2.007.
5.2.9.4 Требования к ИЭ, предназначенных для установки во взрывоопасных зонах, должны со-
ответствовать требованиям национальных стандартов по взрывозащите.

7 Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные

7.1 Классификация

7.1.1 По возможности адресного обмена информацией между ППКП и другими техническими
средствами пожарной сигнализации ППКП подразделяют на приборы:
- адресные;
- неадресные.
Адресные ППКП могут обеспечивать возможность подключения неадресных пожарных извещате-
лей через специальные модули, либо устанавливаемые в корпус адресного ППКП, либо подключаемые
по шлейфу сигнализации.
7.1.2 По виду передаваемой информации о пожароопасной ситуации в защищаемых помеще-
ниях между ППКП и другими техническими средствами пожарной сигнализации ППКП подразделяют
на приборы:
- аналоговые;
- дискретные;
- комбинированные.
7.1.3 По информационной емкости (количеству контролируемых шлейфов сигнализации или
количеству контролируемых адресных устройств) ППКП подразделяют на приборы:
- малой информационной емкости — до 5;
- средней информационной емкости — от 5 до 20;
- большой информационной емкости — свыше 20.
7.1.4 По информативности (количеству видов выдаваемых извещений) ППКП подразделяют на
приборы:
- малой информативности — до 3 видов извещений;
- средней информативности — от 3 до 5 видов извещений;
- большой информативности — свыше 5 видов извещений.
7.1.5 По объекту управления ППУ подразделяют на следующие группы:
- для управления установками водяного и пенного пожаротушения;
- для управления установками газового пожаротушения;
- для управления установками порошкового пожаротушения;

ГОСТ Р 53325—2009

- для управления установками аэрозольного пожаротушения;
- для управления средствами оповещения;
- для управления установками дымогазоудаления;
- для управления комбинированными установками;
- для управления другими устройствами.
7.1.6 По информационной емкости (количеству защищаемых зон) ППУ подразделяют на при-
боры:
- малой емкости — до 5 зон;
- средней емкости — от 5 до 20 зон;
- большой емкости — свыше 20 зон.
7.1.7 По разветвленности (количеству коммутируемых цепей, приходящихся на одну защищаемую
зону) ППУ подразделяют на приборы:
- малой разветвленности — до 3;
- средней разветвленности — от 3 до 6;
- большой разветвленности — свыше 6.
7.1.8 По возможности резервирования составных частей ППКП и ППУ подразделяют на при-
боры:
- без резервирования;
- с резервированием.
7.1.9 По составу и функциональным характеристикам ППКП и ППУ подразделяют на приборы:
- без применения средств вычислительной техники (СВТ);
- с применением СВТ;
- с возможностью применения СВТ;
- с применением СВТ для контроля, наладки, программирования.
7.1.10 По конструктивному исполнению ППКП и ППУ подразделяют на приборы:
- однокомпонентные (выполненные в одном корпусе);
- многокомпонентные (выполненные в нескольких корпусах, объединенных линиями связи).
7.1.11 В качестве компонентов ППКП и ППУ могут быть использованы различные устройства
(модули, шкафы управления и т. п.), не входящие в соответствии с ТД в состав данного ППКП или ППУ,
выполняющие определенные функции, указанные в ТД на устройства (модули) конкретного типа, но
обеспечивающие возможность взаимодействия и расширения функциональных возможностей ППКП
или ППУ. Требования к этим устройствам (модулям) аналогичны требованиям к ППКП и ППУ.
7.1.12 ППКП и ППУ могут быть построены на базе контроллеров промышленного назначения.
В этом случае отображение информации может осуществляться на дисплеях компьютеров, мнемотаб-
ло или иной оргтехники промышленного исполнения. В технической документации должен быть про-
писан алгоритм работы контроллера или возможные варианты его функционирования в зависимости от
программного обеспечения. В ТД должны быть отражены параметры контроллера по 7.1.1—7.1.10.
7.1.13 ППКП и ППУ, а также иные технические средства противопожарной защиты, взаимосвязь
с которыми осуществляется по радиоканальным линиям связи, должны быть адресными и обе-
спечивать между собой двухсторонний обмен данными. Достоверность передачи информации по
радиоканальным линиям связи должна быть обеспечена техническими решениями, определяемыми
производителями систем. В качестве данных технических решений могут быть предусмотрены возмож-
ности перехода на резервные частотные каналы, использование специальных протоколов обмена и
иные способы повышения достоверности и надежности системы связи. При отсутствии связи с любым
компонентом радиоканальной системы в течение определенного времени, но не более 300 с ППКП
и/или ППУ должны индицировать информацию о возникшей неисправности.
7.1.14 ППКП, взаимодействующие с пожарными извещателями по радиоканальной линии связи,
должны обеспечивать прием и обработку передаваемого значения контролируемого фактора пожара,
анализ динамики изменения данного фактора и принятие решения о возникновении пожара или о
нарушении работоспособности извещателя.
7.1.15 Маркировка индикаторов ППКП и ППУ, а также информация, выводимая на текстовые ин-
дикаторы данных устройств, должна быть выполнена на русском языке. Допускается использование
других языков, воспроизводимых текстовыми индикаторами ППКП и ППУ, в процессе их программи-
рования и настройки.

ГОСТ Р 53325—2009

7.1.16 Индикация и сигнализация любой информации, принимаемой ППКП и/или ППУ, должна
сохраняться до момента квитирования ее дежурным персоналом (диспетчером).

7.2 Общие требования

7.2.1 Общие технические требования, предъявляемые к ППКП
7.2.1.1 ППКП должны обеспечивать выполнение следующих функций:
а) прием электрических сигналов от ручных и автоматических ИП со световой индикацией номе-
ра шлейфа, в котором произошло срабатывание ИП (адреса ИП), и включение звуковой и световой
сигнализации;
б) автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (ИП и другими
техническими средствами), световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
в) преимущественную регистрацию и передачу во внешние цепи извещения о пожаре по отно-
шению к другим сигналам, формируемым ППКП;
г) защиту органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц;
д) автоматическое переключение электропитания ППКП и его компонентов (для многокомпонент-
ных ППКП) с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации
без выдачи ложных сигналов во внешние цепи (допускается отсутствие у ППКП и его компонентов
данной функции, если в соответствии с технической документацией (ТД) электропитание осуществля-
ется от резервированного источника питания, выполняющего данную функцию). При использовании в
качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи ППКП должен обеспечивать ее под-
заряд в процессе работы. Время непрерывной работы ППКП в дежурном режиме от неразряженного
резервного источника должно быть не менее 24 часов;
е) ручное выключение звуковой сигнализации о принятом извещении с сохранением световой
индикации, при этом выключение звуковой сигнализации не должно влиять на прием извещений от
других внешних устройств и на ее последующее включение при поступлении нового тревожного из-
вещения (устройство отключения звуковой сигнализации не является органом управления ППКП);
ж) ручной или автоматический контроль работоспособности и состояния узлов и блоков ППКП с
возможностью выдачи извещения об их неисправности во внешние цепи;
з) ручное выключение любой линии связи с внешними устройствами, при этом выключение
одной или нескольких линий связи должно сопровождаться выдачей извещения о неисправности во
внешние цепи;
и) автоматическую передачу раздельных извещений о пожаре, неисправности ППКП и несанк-
ционированном проникновении посторонних лиц к органам управления ППКП;
к) формирование стартового импульса запуска ППУ;
л) возможность обеспечения взаимодействия с активными (энергопотребляющими) ПИ и пас-
сивными ПИ;
м) возможность программирования тактики формирования извещения о пожаре.

П р и м е ч а н и е — Допускается отсутствие у ППКП функций, указанных в перечислениях «е»—«м».

7.2.1.2 Адресные ППКП дополнительно должны обеспечивать выполнение следующих функций:
а) переход в режим «Пожар» при превышении в защищаемом помещении (в месте установки
адресного ПИ) контролируемым фактором пожара установленной или запрограммированной ко-
личественной величины порога срабатывания, приеме ППКП сигнала «Пожар» от ПИ, а также при
включении ручного адресного ПИ за время не более 10 с;
б) визуальное отображение кодов адресов ПИ, от которых поступил сигнал «Пожар». Общее
количество отображаемых одновременно или поочередно адресов ПИ, от которых поступил сигнал
«Пожар», должно быть не менее 10;
в) двухсторонний обмен данными по адресной линии связи с другими техническими средствами
пожарной сигнализации, обеспечивающий подтверждение корректного обмена информацией;
г) автоматическую дистанционную проверку работоспособности адресных ПИ с визуальным ото-
бражением адресов отказавших ПИ. Интервал времени с момента отказа адресного ПИ до момента
появления информации на адресном ППКП об этом событии должен быть не более 20 мин;
д) адресные ППКП, резервное питание которых осуществляется от аккумуляторной батареи, долж-
ны перейти в режим «Разряд» с включением соответствующего оптического индикатора и звуковой
сигнализации при разряде ниже нормы резервного источника электрического питания;

ГОСТ Р 53325—2009

е) компоненты адресных систем, питание которых осуществляется от автономных источников
питания, должны обеспечивать возможность установки автономных источников питания внутри кор-
пусов компонента. При этом компонент в дежурном режиме должен сохранять работоспособность от
основного автономного источника питания не менее 36 месяцев, а резервного автономного источника
питания не менее 2 месяцев. Компоненты таких адресных систем должны обеспечивать автоматиче-
ский контроль состояния как основного, так и резервного источника питания, а также выдачу инфор-
мации о неисправности источников питания на приемно-контрольное оборудование;
ж) визуальное отображение номеров адресных ПИ, от которых поступил сигнал «Пожар», со-
держащее информацию о времени/очередности поступления сигналов;
з) документирование поступающей информации с указанием даты и времени ее поступления и
защиту данной информации от несанкционированного доступа;
и) технические средства пожарной автоматики, взаимосвязь между которыми осуществляется по
радиоканальным линиям связи, должны выполнять требования по электромагнитной совместимости с
иными техническими средствами и не воспринимать сигналы, формируемые иными техническими сред-
ствами, функционирующими на объекте, с целью недопущения формирования ложных сигналов.

П р и м е ч а н и е — Допускается отсутствие у адресных ППКП функций, указанных в перечислении «з».

7.2.1.3 ППКП должны обеспечивать регистрацию и отображение извещений световой индикацией
и звуковой сигнализацией. Допускается отсутствие у ППКП данной функции при условии обеспечения
выполнения данной функции внешними устройствами, соединенными с ППКП линиями связи.

П р и м е ч а н и я:
1 Звуковые оповещения о пожаре и неисправности должны различаться между собой.
2 В общее извещение о неисправности допускается объединение следующих извещений, передаваемых
во внешние цепи:
- о неисправности ППКП;
- о неисправности технических средств пожарной сигнализации, с которыми взаимодействует ППКП;
- о неисправности линий связи с внешними устройствами;
- о несанкционированном доступе посторонних лиц к органам управления ППКП.
При этом должна быть обеспечена возможность расшифровки информации о неисправности дежурным
персоналом (диспетчером).
3 Световая индикация должна быть выполнена на основе светодиодов, ламп, жидкокристаллических индика-
торов или иных технических компонентов, обеспечивающих возможность восприятия оператором (диспетчером)
необходимой информации.

7.2.1.4 Максимальное сопротивление проводной линии связи (шлейфа сигнализации) без учета
сопротивления выносного элемента, при котором ППКП должен сохранять работоспособность, вы-
бирается из следующего ряда: 0,10; 0,15; 0,22; 0,33; 0,47; 1,00 кОм. Для адресных ППКП — 50 Ом.
Минимальное сопротивление утечки между проводами шлейфа и между каждым проводом и «Землей»,
при котором ППКП должны сохранять работоспособность, должно быть не более 50 кОм. В случае
применения не проводных линий связи условия достоверного взаимодействия ППКП и внешних
устройств должны быть указаны в ТД на ППКП конкретных типов.
7.2.1.5 ППКП должны иметь следующие показатели назначения, численные значения которых
приводятся в технической документации (ТД) на ППКП конкретного типа:
- информационную емкость;
- информативность;
- максимальное сопротивление шлейфа сигнализации без учета сопротивления выносного эле-
мента, при котором ППКП сохраняет работоспособность (для ППКП с проводными линиями связи);
- минимальное сопротивление утечки между проводами шлейфа сигнализации и между каждым
проводом и «Землей», при котором ППКП сохраняет работоспособность (для ППКП с проводными
линиями связи);
- диапазоны тока в неадресном шлейфе сигнализации, в том числе максимальный ток питания
извещателей, при котором ППКП регистрирует все предусмотренные виды извещений;
- диапазон питающих напряжений;
- ток, потребляемый от резервного источника питания в дежурном режиме и в режиме тревоги;
- максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами;
- максимальный ток, коммутируемый выходными контактами;
- время технической готовности к работе;

ГОСТ Р 53325—2009

- рабочие условия применения по климатическим воздействиям;
- рабочие условия применения по механическим воздействиям;
- помехозащищенность;
- габаритные размеры и массу;
- степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254.
7.2.1.6 Электропитание ППКП должно осуществляться от сети переменного тока напряжением
220 В с частотой (50 ± 1) Гц, в большую сторону на 22 В и в меньшую сторону на минус 33 В. Допуска-
ется электропитание ППКП от источника постоянного тока. В этом случае ППКП должны сохранять
работоспособность при изменении напряжения питания в диапазоне, установленном в ТД на ППКП
конкретного типа, но не уже от 0,85 до 1,10 Uном, где Uном — номинальное значение напряжения пи-
тания ППКП.
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (по-
жаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем
противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей
посредством световой индикации и звуковой сигнализации;

П р и м е ч а н и е — В данном и последующих пунктах требований информация о режиме работы ППУ и
состоянии управляемых и контролируемых им внешних устройств должна быть выдана посредством световой
индикации и звуковой сигнализации, создаваемой ППУ, а также передачей данной информации во внешние цепи с
целью оперативного оповещения дежурного персонала (диспетчера). Допускается отсутствие у ППУ, устанавливае-
мых в помещениях с отсутствием дежурного персонала, световой индикации и звуковой сигнализации при условии
обязательной выдачи информации во внешние цепи, что должно быть указано в ТД на ППУ конкретных типов.

в) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно
с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи, световая
индикация о наличии напряжения на рабочем и резервном вводах электроснабжения, световая инди-
кация о переходе на питание от резервного источника питания (допускается отсутствие у ППУ данной
функции, если в соответствии с ТД его электропитание осуществляется от резервированного источника
питания, выполняющего данную функцию, или питание ППУ должно осуществляется в соответствии
с первой категорией надежности электроснабжения). При использовании в качестве резервного ис-
точника питания аккумуляторной батареи ППУ должен обеспечивать ее подзаряд в процессе работы.
Время непрерывной работы ППУ в дежурном режиме от неразряженного резервного источника должно
быть не менее 24 часов;
г) световая индикация и звуковая сигнализация о выдачи сигналов на исполнительные устройства
систем противопожарной защиты с указанием направления выдачи сигнала;
д) защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц;
е) световая индикация о работе ППУ в режиме автоматического пуска средств противопожарной
защиты;
ж) включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты при помощи средств
дистанционного пуска;
з) автоматическое и ручное (в том числе дистанционное) отключение и восстановление режима
автоматического управления исполнительными устройствами систем противопожарной защиты по
направлениям защиты;
и) ручное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой индикации. Отклю-
ченное состояние звуковой сигнализации должно отображаться визуально. Выключение звуковой
сигнализации не должно влиять на прием извещений с других направлений или поступлении нового
извещения;
к) ППУ, предназначенные для управления системами оповещения, должны иметь возможность
корректировки алгоритма оповещения;
л) ППУ, предназначенные для управления речевыми оповещателями, должны обеспечивать
трансляцию записанных фонограмм и (или) прямую трансляцию сообщений и управляющих команд
через микрофоны;

ГОСТ Р 53325—2009

м) ППУ речевыми оповещателями должны иметь возможность оперативной корректировки управ-
ляющих команд в случае нештатного изменения обстановки на объекте при пожаре.

П р и м е ч а н и е — Допускается отсутствие у ППУ функций, указанных в перечислениях «ж»—«м».

7.2.2.2 Алгоритм работы ППУ, электрические характеристики входных и выходных цепей должны соот-
ветствовать условиям применения на объекте защиты и быть отражены в ТД на ППУ конкретного типа.
7.2.2.3 В случае возможности программирования алгоритма работы ППУ программное обеспе-
чение разрабатывается в соответствии с требованиями конкретного объекта.
7.2.2.4 Если ППУ является многокомпонентным прибором, то его составные части могут не в
полной мере соответствовать требованиям 7.2.2.1, а выполнять только функции, указанные в ТД на
данные составные части. При этом прибор в целом должен соответствовать требованиям, изложен-
ным в 7.2.2.1.
7.2.2.5 ППУ должны иметь следующие показатели назначения, численные значения которых
приводятся в ТД на ППУ конкретного типа:
- информационную емкость;
- разветвленность;
- диапазон питающих напряжений;
- ток, потребляемый от основного и резервного источника питания в дежурном режиме и в режиме
тревоги;
- максимальные напряжение и ток, коммутируемые выходными контактами, или электрические
параметры выходных сигналов;
- помехозащищенность;
- рабочие условия применения по климатическим воздействиям;
- рабочие условия применения по механическим воздействиям;
- габаритные размеры и массу;
- степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254.
7.2.2.6 Требования по электропитанию ППУ должны быть установлены в ТД на ППУ конкретного
типа. ППУ должны сохранять работоспособность при изменении напряжения их питания в диапазоне,
установленном в ТД на ППУ конкретного типа, но не уже от 0,85 до 1,10Uном, где Uном — номинальное
значение напряжения питания ППУ.
7.2.3 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам
7.2.3.1 ППКП и ППУ должны сохранять работоспособность при и после воздействия повышенной
температуры окружающей среды, значение которой устанавливают в ТД на ППКП и ППУ конкретного
типа. Максимальная температура, при которой ППКП и ППУ должны сохранять работоспособность,
должна быть не ниже 55 °С.
7.2.3.2 ППКП и ППУ должны сохранять работоспособность при и после воздействия пониженной
температуры окружающей среды, значение которой устанавливают в ТД на ППКП и ППУ конкретного
типа. Минимальная температура, при которой ППКП и ППУ должны сохранять работоспособность,
должна быть не выше 5 °С.
7.2.3.3 ППКП и ППУ должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них по-
вышенной относительной влажности воздуха 93 % при температуре 40 °С.
7.2.3.4 ППКП и ППУ должны сохранять работоспособность при и после воздействия синусоидаль-
ной вибрации. Параметры воздействия устанавливают в ТД на ППКП и ППУ конкретного типа.

П р и м е ч а н и е — При отсутствии в ТД конкретных значений испытания проводят в диапазоне частот от
10 до 55 Гц при постоянной амплитуде смещения 0,35 мм.

7.2.3.5 Значения электрической прочности и сопротивления изоляции ППКП и ППУ должны со-
ответствовать ГОСТ 12997 и быть установлены в ТД на ППКП и ППУ конкретного типа.
7.2.4 Требования электромагнитной совместимости
7.2.4.1 ППКП и ППУ должны сохранять работоспособность при и после воздействия электромагнит-
ных помех, параметры которых должны соответствовать требованиям, указанным в приложении М.
7.2.4.2 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых ППКП и ППУ, должен соответствовать
требованиям, указанным в приложении М.
7.2.5 Требования надежности
7.2.5.1 ППКП и ППУ должны быть рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу.

ГОСТ Р 53325—2009

7.2.5.2 ППКП и ППУ должны быть восстанавливаемыми и обслуживаемыми изделиями.
7.2.5.3 Среднее время восстановления, ч., не более — 6.
7.2.5.4 Средний срок службы, лет, не менее — 10.
7.2.6 Требования к конструкции
7.2.6.1 Конструкция ППКП и ППУ, выполненных в металлических корпусах, должна обеспечивать
возможность заземления корпуса.
7.2.6.2 Части ППКП и ППУ из неметаллических материалов, используемых для наружных частей,
должны быть теплостойкими при температуре не менее 75 °С. Части ППКП и ППУ, удерживающие
токопроводники и поддерживающие соединения в определенном положении, должны быть тепло-
стойкими при температуре не менее 125 °С.
7.2.7 Требования к маркировке
7.2.7.1 На корпусе ППКП и ППУ должна быть нанесена маркировка, включающая в себя следу-
ющие элементы:
- условное обозначение;
- наименование или торговую марку предприятия-изготовителя;
- дату изготовления;
- степень защиты ППКП и ППУ оболочкой.
7.2.7.2 Дополнительные необходимые элементы маркировки указывают в ТД на ППКП и ППУ
конкретного типа.
7.2.7.3 Маркировка ППКП и ППУ, предназначенных для работы во взрывоопасных зонах, должна
соответствовать требованиям национальных стандартов по взрывозащите.
7.2.8 Требования к комплектности
7.2.8.1 Перечень и число прилагаемых присоединительных деталей и приспособлений, запасных
частей и принадлежностей должны быть установлены в ТД на ППК и ППУ конкретного типа.
7.2.8.2 К ППК и ППУ должна прилагаться эксплуатационная документация с достаточным коли-
чеством технических данных и сведений по монтажу и эксплуатации.
7.2.8.3 Комплект поставки ППК и ППУ должен обеспечивать их монтаж, проведение пусконала-
дочных работ и эксплуатацию без применения нестандартного оборудования и нестандартных ин-
струментов. В случае необходимости применения нестандартных инструментов они должны входить
в комплект поставки.
7.2.9 Требования к упаковке
7.2.9.1 Упаковка должна обеспечивать сохранность ППКП и ППУ при транспортировании и хра-
нении.
7.2.9.2 Требования к упаковке должны быть указаны в ТД на ППКП и ППУ конкретного типа.
7.2.10 Требования безопасности
7.2.10.1 ППКП и ППУ должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы они не
представляли пожарной опасности.
7.2.10.2 При нормальной работе и работе ППКП и ППУ в условиях неисправности ни один из
элементов его конструкции не должен иметь температуру выше допустимых значений, установленных
ГОСТ Р МЭК 60065 (раздел 3, п. 4.3).
7.2.10.3 ППКП и ППУ должны соответствовать требованиям электробезопасности и обеспечивать
безопасность обслуживающего персонала при монтаже и регламентных работах и соответствовать
ГОСТ 50571.3, ГОСТ 12.2.007.
7.2.10.4 Требования к ППКП и ППУ, предназначенных для установки во взрывоопасных зонах,
должны соответствовать требованиям национальных стандартов по взрывозащите.
Аватара пользователя
seq2000
 
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 18:00
Откуда: Новосибирск

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Andrey Tatarinov » 12 фев 2012, 18:11

ну да! сам попросил точнее :)

по ГОСТ Р 53325—2009 мы сейчас сертификацию проходим
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение seq2000 » 12 фев 2012, 18:11

и я про то )))
Аватара пользователя
seq2000
 
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 18:00
Откуда: Новосибирск

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение seq2000 » 12 фев 2012, 22:35

напишите как пройдете. а технологический шлейф можно в любой скп сделать поменяв прошивку, наверное )
Аватара пользователя
seq2000
 
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 18:00
Откуда: Новосибирск

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение ООО Роман » 13 фев 2012, 11:34

Andrey Tatarinov писал(а):
seq2000 писал(а):Сейчас делаем плату сопряжения шлейфа Миража с тремя выходами БИРП. Добавим тип шлейфа "Контроль БИРП", можно будет хоть все 8 шлейфов бирпами зарядить. Будут формироваться соответствующие события.

Можно с этого места поподробнее?
Аватара пользователя
ООО Роман
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 30 сен 2009, 17:14
Откуда: Луховицы

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение seq2000 » 13 фев 2012, 14:09

Поподробнее.. если делаете пожарку то все БП на данный момент надо использовать с ГОСТ Р 53325-2009 подразумевающий Информационные выходы - реле Диагностический разъем ИК порта IRDA-04 соответствует ГОСТ Р 53325-2009; световая индикация: состояния сети, выхода, АКБ; автоматическая защита от перегрузки и КЗ выхода; контроль наличия АКБ; защита от переполюсовки и КЗ АКБ; три информационных выхода: отсутствие выходного напряжения, отсутствие напряжения сети, отсутствие напряжения АКБ; сохранение работоспособности при обрыве или коротком замыкании цепи АКБ; восстановление работоспособности источника при подключении заряженной АКБ в режиме «Резерв» - «холодный пуск»; информационные выходы - открытый коллектор, возможность установки релейного модуля РМ-03.
Соответственно на пультовом объекте у тебя стоит такой БП. Контроль надо вести. На данный момент используешь РМ-03 - РМ-03 исп.12V DC
Для подключения к выходам «открытый коллектор» источников по ГОСТ Р 53325-2009. Каждому информационному сигналу соответствует свой переключающий контакт.
Получаешь три реле, которые вставляешь на данный момент в три шлейфа миража. + сопрота соответственно.
Что делает Стелс... Они делают плату по типу РМ-03 с технологическими шлейфами на контроль трех параметров сопротивления по типу -
если параметр 1 то -
если параметр 2 то -
если параметр 3 то -
и далее логические цепочки по скрещиванию данных параметров.
Хотя может и ошибаюсь.
Добавляется в систему шлейф "Контроль БП". А его соответственно подписываешь... какой ето БП
И экономишь 2 шлейфа на каждый БП. :D
Аватара пользователя
seq2000
 
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 18:00
Откуда: Новосибирск

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Andrey Tatarinov » 13 фев 2012, 15:35

seq2000 писал(а):Поподробнее.. если делаете пожарку то все БП на данный момент надо использовать с ГОСТ Р 53325-2009 подразумевающий Информационные выходы - реле Диагностический разъем ИК порта IRDA-04 соответствует ГОСТ Р 53325-2009; световая индикация: состояния сети, выхода, АКБ; автоматическая защита от перегрузки и КЗ выхода; контроль наличия АКБ; защита от переполюсовки и КЗ АКБ; три информационных выхода: отсутствие выходного напряжения, отсутствие напряжения сети, отсутствие напряжения АКБ; сохранение работоспособности при обрыве или коротком замыкании цепи АКБ; восстановление работоспособности источника при подключении заряженной АКБ в режиме «Резерв» - «холодный пуск»; информационные выходы - открытый коллектор, возможность установки релейного модуля РМ-03.
Соответственно на пультовом объекте у тебя стоит такой БП. Контроль надо вести. На данный момент используешь РМ-03 - РМ-03 исп.12V DC
Для подключения к выходам «открытый коллектор» источников по ГОСТ Р 53325-2009. Каждому информационному сигналу соответствует свой переключающий контакт.
Получаешь три реле, которые вставляешь на данный момент в три шлейфа миража. + сопрота соответственно.
Что делает Стелс... Они делают плату по типу РМ-03 с технологическими шлейфами на контроль трех параметров сопротивления по типу -
если параметр 1 то -
если параметр 2 то -
если параметр 3 то -
и далее логические цепочки по скрещиванию данных параметров.
Хотя может и ошибаюсь.
Добавляется в систему шлейф "Контроль БП". А его соответственно подписываешь... какой ето БП
И экономишь 2 шлейфа на каждый БП. :D



Вы совершенно правы!
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение seq2000 » 13 фев 2012, 15:51

5 мне за сообразительность :lol:
а... и плюсом специализированный шлейф :lol:
Аватара пользователя
seq2000
 
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 18:00
Откуда: Новосибирск

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение nikol72 » 13 фев 2012, 16:39

seq2000 писал(а):если параметр 1 то -
если параметр 2 то -
если параметр 3 то -
и далее логические цепочки по скрещиванию данных параметров.

Andrey Tatarinov писал(а):Вы совершенно правы!


Дело хорошее и в хозяйстве необходимое!
Однако, я так понимаю, в шс. будет контролироваться сопротивление? Тогда нужно различать как минимум 7 состояний системы из 3-х реле, плюс обрыв и кз., да еще обеспечить метров 100 длины шс. Итого контроль 9 порогов с отсторйкой от помехи. Как-то ни где такого не видел.
nikol72
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 15:39
Откуда: Новосибирск

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение seq2000 » 13 фев 2012, 20:37

плата с питанием по шлейфу... можно и на 200 утащить...
Аватара пользователя
seq2000
 
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 18:00
Откуда: Новосибирск

Пред.След.

Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4