Доброго дня всем!!!!
Хочу поделиться своими наблюдениями относительно постановки и снятия объекта и отображением номеров ключей на мониторе Миража.
Итак, установлена версия 4.6 на объектах стоят приборы м4 и м8 в металлических корпусах.Признаться честно,я сам никогда не обращал внимание на этот баг.Но дотошный клиен вынуждает отписаться по этому поводу.
Суть такая что на всех объектах,где установлен "Стрелец" постановка на охрану приходит под номером ключа 0,снятие проходит правильным ключем,который зашит на стрельце..и так на всех объектах..А клиента возмущает, почему ко мне приходят СМС,что у его жены номер ключа №2,а постановка приходит под номером 0?
Затем вторая фича, по НОВЫМ приборам М4-03 и М8-03,там тоже в конфигураторе в прибор забиваешь ключи,но ПЕРВЫЙ ключ приходит как 0!!!!!
В остальном претензий нет,но этот баг надо исправить......потому как я понял,что ключ по номером 0, постановка осуществляется оператором.......
Да!!! в логе прибора М8-01...четко прописано
[0078] 01.06.2011 20:46:21 - Взятие под охрану, Ключ: 0 (Код соб.=897,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=103195,Тип устр.=3,ID сообщ.=4040,ID спи=103195)
[0079] 02.06.2011 09:54:23 - Снятие с охраны, Ключ: 1 (Код соб.=896,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=103195,Тип устр.=3,ID сообщ.=4041,ID спи=103195)
[0080] 02.06.2011 20:28:54 - Взятие под охрану, Ключ: 0 (Код соб.=897,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=103195,Тип устр.=3,ID сообщ.=4042,ID спи=103195)
[0081] 03.06.2011 09:54:38 - Снятие с охраны, Ключ: 1 (Код соб.=896,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=103195,Тип устр.=3,ID сообщ.=4043,ID спи=103195)
[0082] 03.06.2011 20:03:50 - Взятие под охрану, Ключ: 0 (Код соб.=897,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=103195,Тип устр.=3,ID сообщ.=4044,ID спи=103195)
[0083] 04.06.2011 08:45:19 - Снятие с охраны, Ключ: 2 (Код соб.=896,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=103195,Тип устр.=3,ID сообщ.=4045,ID спи=103195)
[0084] 04.06.2011 19:06:15 - Взятие под охрану, Ключ: 0 (Код соб.=897,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=103195,Тип устр.=3,ID сообщ.=4046,ID спи=103195)