Maximum писал(а):SaveTest=0
SaveCsq=1
Log=1
LogDevice=0
LogSize=100
LogDays=30
SchedAlert=0
SaveSignalInfo=1
ProcessSignalInfo=1
я так понимаю 1 - включено.
Больше всего интересует
SaveCsq=1
SaveSignalInfo=1
ProcessSignalInfo=1
SaveCsq - Сохранять ли в базу CSQ (то есть сигнал сотовой связи). Если выставлен тест 30 секунд, то каждые 30 секунд будут записываться значения в базу данных о передаваемом уровне сигнала в тестовом пакете по каждому объекту. База начнёт расти быстро. 1000 объектов = 1 000 байт каждые 30 секунд. Учитывайте ещё технические (сопровождающие) данные PostgreSQL, которые тоже увеличивают БД.
SaveTest - Сохранять ли в базу тестовые сигналы. Скорей всего в БД это занимает 1 байт по каждому объекту. Например: Принят пакет, в БД записывается 1, не принят в отведённое время ничего не записывается (чтобы экономить место). Также возможно задействована ячейка DateTime (8 байт). 1000 объектов * 8 байт = 8 000 байт.
SaveSignalInfo=1, ProcessSignalInfo=1 - это не знаю, но скорей всего косвенная от CSQ.
Если включено SaveCSQ, вы сможете посмотреть приём от сотовой базовой станции в нужное вам время и показать собственнику, что сигнал был. Администратор -> Отчёт по уровню приёма сигнала.
Log=1 - логирование или отчёт (1 - фиксировать; 0 - не фиксировать )
LogDevice=0 - логирование действий по устройствам. Возможно имеется в виду - сцепка-расцепка объекта и устройства, добавление, удаление и т.д. (1 - вести лог; 0 - не вести)
LogSize=100 - размер лог файла. Скорей всего в мегабайтах
LogDays=30 - сколько дней хранить лог. Возможно по прошествии 30 дней, 1 день лога будет удалён, а не весь лог-файл.
SchedAlert=0 - оповещение по расписанию. Скорей всего в лог-файл будет записываться информация, если какой-то объект нарушил выставленное расписание.