ВОРС «Стрелец»

ВОРС «Стрелец»

Сообщение Maximum » 01 июл 2009, 13:48

Согласно этой статье
http://www.nppstels.ru/articles/useful/ ... irazh.html
к Миражу можно подключить 251 шлейф от Стрельца.
В администраторе Мираж 4.4 можно создать 128 шлейфов.
Вопрос, как создать ещё 123 шлейфа?
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: ВОРС «Стрелец»

Сообщение Vladimir » 01 июл 2009, 16:48

На данный момент в ПЦН установлено ограничение 128ШС на один раздел, в следующей версии ПЦН данное ограничение будет изменено.
Vladimir
 

Re: ВОРС «Стрелец»

Сообщение Maximum » 02 сен 2009, 14:32

Мираж М8 и Стрелец 28 датчиков.
В мираже задействован только первый ШС, в остальных ШС - резисторы. Использоваться не будут.
Можно ли нумерацию в стрельце начать со 2-го адреса?
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: ВОРС «Стрелец»

Сообщение Andrey Tatarinov » 04 сен 2009, 13:23

Другими словами, по команде "Обновить", контроллер Мираж будет отправлять состояния "норма шлейфа" по незадействованным шлейфам и забивать(менять) отображаемые на ПЦН состояния шлейфов Стрельца. Это может создать ситуацию, когда после получения тревоги от Стрельца (например, по шлейфу 2), оператор выполнит команду "Обновить" и получит - "Шлейф 2 норма", что не будет соответствовать действительности.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: ВОРС «Стрелец»

Сообщение goodwin » 12 сен 2010, 04:26

Мираж М8 01 + стрелец (РРОП + 13 датчиков). При постановке на охрану на пульте проходит "Постановка под охрану, адрес 0, ключ 1,2,3 и т.д" одновременно с "Постановка под охрану: САБОТАЖ, адрес 129, ключ 0". Снятие - аналогичные два события. Как избавиться от второго события?
Тревоги от стрельца проходят в норм режиме, только нет восстановления шлейфов, только командой "обновить, перевзять" можно вернуть их в нормальное состояние?
Адреса беспроводных датчиков забил начиная с 9 номера. Автоперевзятие в конфигурации поставил.
goodwin
 

Re: ВОРС «Стрелец»

Сообщение Игорь » 12 сен 2010, 16:13

Ставил под охрану около 10 объектов, могу сказать следующее- все нормально проходит, если в системе один рроп, один ( 1-ый глобальный раздел и 1-ый локальный раздел).Во всех остальных конфигурациях ( с других рроп или других гл. разделов) проходит саботаж. Под каждый гл.раздел надо создавать свой пультовой №.Но в принципе если не обращать внимания на слово саботаж то и так потянет,постановка-снятие и тревоги проходят куда надо.
Игорь
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 22 авг 2010, 12:52

Re: ВОРС «Стрелец»

Сообщение goodwin » 12 сен 2010, 16:58

ну а восстановление по шлейфам у вас не проходит? Необходимо делать перевзятие, обновление?
goodwin
 

Re: ВОРС «Стрелец»

Сообщение Игорь » 12 сен 2010, 20:38

да, восстановление стрельцовских шлейфов не проходит,делаем обновление.Обещали скоро т4-02,вот он будет передавать все что рропе творится
Игорь
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 22 авг 2010, 12:52

Re: ВОРС «Стрелец»

Сообщение Maximum » 17 дек 2010, 12:14

Стрелец и Мираж
Пришли события с Авроры ТР
Все датчики в 1 глобальном разделе, тревоги приходят нормально.
15.12.2010 20:25:37 Тревога - Пожар САБОТАЖ: Пожар 31 TCP/IP GSM 106xx0 3 129
15.12.2010 20:25:41 Тревога - Внимание Внимание пожарного ШС 31 TCP/IP GSM 106xx0 566 129
16.12.2010 15:25:45 Тревога - Пожар САБОТАЖ: Пожар 31 GSM SMS 106xx0 1 129
16.12.2010 15:25:51 Тревога - Внимание Внимание пожарного ШС 31 GSM SMS 106xx0 573 129
16.12.2010 15:26:29 Тревога - Пожар САБОТАЖ: Пожар 31 GSM SMS 106xx0 1 129
16.12.2010 15:26:29 Тревога - Внимание Внимание пожарного ШС 31 GSM SMS 106xx0 573 129
16.12.2010 15:26:42 Тревога - Пожар САБОТАЖ: Пожар 31 TCP/IP GSM 106xx0 1 129
16.12.2010 15:26:42 Тревога - Внимание Внимание пожарного ШС 31 TCP/IP GSM 106xx0 573 129
Как такое может быть?
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: ВОРС «Стрелец»

Сообщение crayzer » 17 дек 2010, 14:42

Ну судя по событиям пожарный шлейф отрабатывается с перезапросом. Мы вообще отказались от стрельца - мне проще и надежнее сухие контакты подключить от любого РПОП.
crayzer
 