Maximum писал(а):КТС-01, постоянно звонит на пульт, по csd. Но в карточке АКБ авария и gprs потухший. Это такой прикол? Мало нам было М8-01 с ПО 1.3, глючных М8-03 125 серии, теперь и КТС-01 туда же?
При обработке csd пишет ошибка обработки?
Maximum писал(а):КТС-01, постоянно звонит на пульт, по csd. Но в карточке АКБ авария и gprs потухший. Это такой прикол? Мало нам было М8-01 с ПО 1.3, глючных М8-03 125 серии, теперь и КТС-01 туда же?
Anvir писал(а):Maximum писал(а):КТС-01, постоянно звонит на пульт, по csd. Но в карточке АКБ авария и gprs потухший. Это такой прикол? Мало нам было М8-01 с ПО 1.3, глючных М8-03 125 серии, теперь и КТС-01 туда же?
При обработке csd пишет ошибка обработки?
Maximum писал(а):КТС-01, постоянно звонит на пульт, по csd. Но в карточке АКБ авария и gprs потухший. Это такой прикол? Мало нам было М8-01 с ПО 1.3, глючных М8-03 125 серии, теперь и КТС-01 туда же?
Василий писал(а):serjeao писал(а):Чей-то я уже не хочу кнопки приобретать, одну взяли и чувствую уже нужно отправлять в томск не приходить разряд акб тупо умирает.
Как уже было сказано по телефону, режим работы для Мираж-КТС-01, должен быть изменен. Использовать тестирование по каналу GPRS с периодичностью каждый 25 секунд нельзя из-за нелинейной и резко выраженной характеристики разряда АКБ. При низком уровне напряжения на АКБ срабатывает автомат защиты и событие на ПЦН Мираж о разряде АКБ может не успеть сформироваться. Рекомендуем режим работы Мираж-КТС-01 по каналу GPRS - тестирование с периодичностью не чаще, чем раз в час. При этом, время доставки тревожного сообщения составляет до 5 секунд по каналу GPRS.
Кроме того, рекомендованное время отправки тестовых пакетов позволяет работать контроллеру в течение двух недель без подзарядки аккумулятора.
Василий писал(а):serjeao писал(а):Василий период уже давно изменил, все равно нет сообщения о разряде АКБ.
А какая информация записана в сервисном журнале событий? Было ли событие о норме АКБ при его зарядке? Сколько по времени заряжали АКБ?
Просьба ко всем участникам форума, использующим Мираж-КТС-01, написать о формировании события разряда АКБ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1