Замечания и предложения по работе контроллеров

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 10 июн 2009, 11:16

Сегодня ночью в другом районе из-за грозы накрылась вышка Билайна. Все тоже самое. Все приборы в Потере Активности и "Недоступны".
Последний раз редактировалось rusmed4 10 июн 2009, 22:24, всего редактировалось 2 раз(а).
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Andrey Tatarinov » 10 июн 2009, 13:36

Подобную ситуацию мы смогли смоделировать у себя, проведя полевые испытания. Определили в чем можно доработать алгоритм перехода на резервную сеть . Методика, по которой ранее тестировался переход на резервную сеть, выявить этот нюанс не позволяла. Алгоритм исправили, новая версия с дополнительными возможностями и доработками будет протестирована полностью на следующей неделе, т.е. до 19 июня. В ней учли многие замечания и пожелания, касающиеся работы прибора с каналом связи. Более подробно список изменений выложим отдельно.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 10 июн 2009, 22:35

По ночному ЧП. Выясняли долго и упорно. Выводы неутешительны.
1. М8., прош. 1.5.
Осн. Симка - Билайн., Рез.- МТС.
Оповещ.: GPRS и SMS - осн. и рез, (ДАТА - нет)
Прибор в "Потере". Диоды "GSM 1, 2" мечутся, как в прошивке 1.3 (хотя Билайн - 0 делений ).
Рез. симку перебили с GPRS на Дата. "GSM1" горит, переходит на "GSM2" и звонит по ДАТА на пульт (на пульте - восстан. активности). Переходит на "GSM1"... Дальше по кругу. И так звонит на пульт каждые 2 минуты. Пришлось убить ДАТА.
ВЫВОД: как Симки метались, так и мечутся.
Как по ДАТА Симки наговаривали, так и наговаривают.
ВОПРОСЫ: Тогда в чем разница между прошивками?
Почему не остается на "GSM2"?
2. С4. прош. 5.4.
Осн. Симка - Билайн., Рез.- МТС. (Билайн - 0 делений )
Оповещ.: GPRS и SMS - осн. и рез. (ДАТА - нет).
Прибор в "Потере". Диод "GSM" горит.
Рез. симку перебили с GPRS на Дата. Прибор молчит.
Вынимаем Осн. Симку - все работает.
Вставляем Осн. Симку, убиваем Дату по рез. - молчит.
Меняем местами Симки. Вроде работает.
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Andrey Tatarinov » 11 июн 2009, 08:59

rusmed4 писал(а):1. М8., прош. 1.5.
Рез. симку перебили с GPRS на Дата. "GSM1" горит, переходит на "GSM2" и звонит по ДАТА на пульт (на пульте - восстан. активности). Переходит на "GSM1"... Дальше по кругу. И так звонит на пульт каждые 2 минуты. Пришлось убить ДАТА.


Сейчас повторим всё у себя. А какие события по ДАТА доставлял на ПЦН каждые 2 минуты?
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 11 июн 2009, 11:06

Андрей Татаринов писал(а):Сейчас повторим всё у себя. А какие события по ДАТА доставлял на ПЦН каждые 2 минуты?


Восстановление Активности.
И почему не переходит на Рез. Симку. Ведь в Универсале это работает (периодически на пульт приходит сообщене - Переход на Sim2).
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 08 июл 2009, 23:31

Вопросы по Т4-01:
1. можно ли добавить постановку ключами?
2. будут ли работать с ТМ-01 (сейчас в конфиге невозможно добавить ТМ-01)?
3. чему аналогична прошивка: С4 или М8?
4. исправлена ошибка по ДАТЕ (когда приборы наговаривали)?
5. также при потере основной сети не работает?
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение Vladimir » 09 июл 2009, 12:25

rusmed4 писал(а):Вопросы по Т4-01:
1. можно ли добавить постановку ключами?

Т4-01 планировался в основном как система передачи извещений, который зависит от внешнего ПКП, соответственно управление состоянием охраны зависит от этого ПКП.
2. будут ли работать с ТМ-01 (сейчас в конфиге невозможно добавить ТМ-01)?

В T4-01 отсутствует возможность установки слота расширения, соответственно к нему нельзя подключить EM-01, TM-01 и конвертер протоколов "Стрелец".
3. чему аналогична прошивка: С4 или М8?

По логике система передачи извещений соответствует логике серии "Профессионал", без разницы М8 или С4 (с версия ПРО).
4. исправлена ошибка по ДАТЕ (когда приборы наговаривали)?
5. также при потере основной сети не работает?

Последняя версия прошивки Т4-01 1.1g соответствует версии 5.2 контроллера С4 по логике работы СПИ.
Новая версия на T4-01 выйден после выпуска прошивки 1.6 для контроллера GSM-М8.
Vladimir
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение rusmed4 » 10 июл 2009, 12:25

А когда выйдут новые прошивки?
Периодически уходят в Потерю приборы.
rusmed4
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 01:46
Откуда: Липецк

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение goodwin » 17 авг 2009, 05:43

Есть пожелание: программное отключение шлейфа (то есть, чтобы шлейф исключить из охраняемых). Был ливень, залило СМК на гараже (короткое), потом была гроза и видимо в гараж ударило, потому что шлейф больше не видит оконечнoe сопротивление. Теперь ставится с неисправностью. Было бы неплохо, если бы в конфигурации шлейфов была возможность их отключать.
goodwin
 

Re: Замечания и предложения по работе контроллеров

Сообщение goodwin » 17 авг 2009, 08:36

А еще вместо термистора обычный плавкий предохранитель в блок питания, потому что очень часто они выходят из строя, в магазинах радиодеталей у нас их нет.