esbs » 25 дек 2011, 09:24
Почитал новый мануал на Т4-02
1. Чтобы Т4-02 заработал с ВОРС Стрелец с глобальными разделами необходим Конфигуратор не менее 2.6 и ПО Мираж 4.8rc.5
(вовсяком случаи так меня заверила тех-подержка) в новом мануале этого нет?
2. Версия прошивки 1.3(1.2g) не доработана, так как требует отключать параметры ВОРС Стрелец. Отключение параметра «Отправлять аналоговые значения
дыма/температуры» для нас не приемлемо. Нет нумерации РРОП.
Удручает, конечно, что забросили разработку прошивки в дальний ящик, да и присвоили ей статус производственной, но что делать дело Ваше!!!
А не отключишь параметр «Отправлять аналоговые значения дыма/температуры» она такое выдает ой,ой!!!
Может Василий не получал данного письма от 14 декабря? Но повторюсь здесь.
…………. Здравствуйте, Василий!
Да вы правы на ПЦН данные типы событий не доставляются, может в будущем, но дело то не в этом.
Эти события должны доставляется в «ПО АРМ Стрелец» по месту нахождения «ВОРС Стрелец»
и программу конфигуратор WirelEX (Раздел «Обслуживания системы) именно туда смотрит заказчик
и инспектор МЧС при проверке объекта и оценки качества нашей работы.
Вот и получается, отключу «Отправлять аналоговые значения дыма/температуры» Все!!! события перестали поступать
в «ПО АРМ Стрелец» по месту нахождения «ВОРС Стрелец» и программу конфигуратор WirelEX (Раздел «Обслуживания системы).
Все это станет видно, соответственно мы будем крайнее, и нас накажут …………..
Вообще концепция Вы там отключите параметры, и тогда наше оборудование заработает, в корне неправильно.
Вы интегрируетесь в Стрелеца, а не они в ВАС!!!
3. Нужно все-таки определиться с исчислением адресов Стрелец - Мираж.
Либо оставляем как у вас 992?
Либо как в Стрельце? 32 извещателя охранные или пожарные +15 устройств управления или исполнительные устройства, ну и собственный адрес РРОП 1+ 16 маршрутизаторов на систему, имеющие собственную адресацию? 47+1х16=768+16 маршрутизаторов =784.
Либо по 64 адреса на каждый РРОП 64х16=1024?
Поправьте, если я где-то ошибся.
PS. Смотрю на связку ПК – РРОП (АРМ Стрелец) что через СОМ порт, что через БПИ RS-RF, теже байты, биты!!!
Ничего не понимаю, но у них все идет без ошибок???
Я понимаю, что процесс интеграции долгий и сложный, НО если прибор появился в продаже раньше, чем качественное ПО к этому прибору,
это какой-то извините КАЗУС???
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1