Интерфейс RS 485

Интерфейс RS 485

Сообщение eretikon » 22 янв 2009, 16:28

В системе Parsec используется интерфейс RS 485, его длина может составлять до 1000 метров. Для больших растояний использовать дополнительное оборудование. У них в инструкции настоятельно реккомендуют выполнять интерфейс витым не экранированным кабелем сечением не менее 0,22 мм2 (витая пара не ниже 3-й категории). Использование других кабелей (не витой пары, экранированного кабеля) может сократить максимальные растояния в 3....10 раз.
А для интерфейса RS 485 расширителей СКП 08 какой кабель рекомендуется применять???
eretikon
 

Re: Интерфейс RS 485

Сообщение shkolin » 28 ноя 2010, 12:28

При использовании дополнительных источников питания ВСЕ минуса источников питания и Контроллера мираж необходимо объединить.
shkolin
 

Re: Интерфейс RS 485

Сообщение Maximum » 28 ноя 2010, 14:47

shkolin писал(а):При использовании дополнительных источников питания ВСЕ минуса источников питания и Контроллера мираж необходимо объединить.

Ну я бы не сказал, были случаи, когда СКП корректно работали только при подключении АВ, общие минуса отключали.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Интерфейс RS 485

Сообщение shkolin » 28 ноя 2010, 23:22

Maximum писал(а):
shkolin писал(а):При использовании дополнительных источников питания ВСЕ минуса источников питания и Контроллера мираж необходимо объединить.

Ну я бы не сказал, были случаи, когда СКП корректно работали только при подключении АВ, общие минуса отключали.

Согласен, очень часто все работает. Но объединения минусов сильно повышает надежность и помехозащищенность интерфейса.
P.S. Лично в моей практике был случай когода без объединения минусов СКП отказывалась работать в 20см от Миража (СКП и датчики питались от отдельного БП).
shkolin
 

Re: Интерфейс RS 485

Сообщение shkolin » 28 ноя 2010, 23:50

И еще может не совсем в тем. Будьте аккуратны со считывателями ключей ТМ в котором минус "Контактной площадки ТМ" соединен с корпусом считывателя. Когда вы монтируете такой считыватель не допускайте контакта корпуса считывателя с металлическими поверхностями, это может нарушить работу оборудования и даже вывести его из строя, (были случаи с СКП-08-02). На пример
1. Вкручиваете саморез в гипсокартон и попадаете в пофиль. Кстати очень опасный вариант, поскольку решетка из профилей занимает не одно помещение и все они между собой соеденены + могут иметь контакт с профилями подвесного потолком, а за всем этим хозяйством проходит электрика. В общем наводки могут быть дикие, неговоря уже о кривых руках электриков.
2. просто ставите считыватель на металлическую сендвич панель.
и т.д.