режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

Сообщение dmitrevg » 23 окт 2009, 15:28

Добрый день господа, на нескольких приборах с прошивкой 1.6 пробовал поставить задержку с контролем по 1 шлейфу. один раз после выполнения конфигурирования контролёр выполняет заданные условия, но в последующие разы выдаёт постановку с неисправным шлейфом через 6-8 секунд и не важно при открытой двери или закрытой.
dmitrevg
 

Re: режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

Сообщение goodwin » 06 ноя 2009, 14:47

Один раз пытался ставить. Закрываю дверь - проходит постановка с неисправностью шлейфа, и так постоянно. Решил пока не связываться с этим.
goodwin
 

Re: режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

Сообщение Ballu » 19 фев 2010, 12:10

Тэкс, продолжим. GSM M8 01 прошивка 1.7b5. Постановка проходит нормально, вопросов нет. А вот со снятием -проблемма. При входе и истечении 30 сек (установленная задержка) сигнал тревога не выдается. При нарушении любого другого шлейфа сразу приходит тревога по 1 ШС и нарушенному. Чет неуютно как-то. После нескольких перепрошивок конфигурации и рестартов при вскрытии сразу приходит тревога по 1ШС. Задержка на вход не работает.
Ballu
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 14:16
Откуда: Новосибирск

Re: режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

Сообщение Ballu » 19 фев 2010, 14:10

Написал
Ballu
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 14:16
Откуда: Новосибирск

Re: режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

Сообщение Andrey Tatarinov » 20 фев 2010, 16:42

Алгоритм предполагает следующее:

При входе в охраняемое помещение через шлейфы, имеющие атрибут "ПРОХОДНАЯ ЗОНА", тревога не выдается в течение времени задержки. Если при входе будет нарушен любой из шлейфов раздела, не относящийся к проходной зоне, но немедленно включается тревога.
Так сделано специально. Если нарушитель проник в помещение не через проходную зону, то должна включиться тревога. Если проник через проходную зону, но не сняв с охраны, последовал далее, то тоже должна сработать тревога.
Все шлейфы. которые могут сработать при санкционированном снятии, должны быть сконфигурированы как проходная зона.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

Сообщение Maximum » 20 фев 2010, 21:09

Вопрос.
Стоит задержанная тревога 30 сек.
Заходит человек, на пульт пришло событие "Задержанная тревога"
Этот человек подходит к Миражу, отрывает антенну, всё это сделано за 25 сек.
Пульт поймёт, что в течении 30 сек. от прибора ничего не пришло?
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

Сообщение Ballu » 24 фев 2010, 10:22

Василий писал(а):Напишите запрос на почту: support@nppstels.ru.
Вышлю Вам версию, в которой были сделаны изменения по режиму постановки по 1-му ШС.

Получил, спасибо.
Ballu
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 14:16
Откуда: Новосибирск

Re: режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

Сообщение Ballu » 05 мар 2010, 11:14

Василий писал(а):
Maximum писал(а):Вопрос.
Стоит задержанная тревога 30 сек.
Заходит человек, на пульт пришло событие "Задержанная тревога"
Этот человек подходит к Миражу, отрывает антенну, всё это сделано за 25 сек.
Пульт поймёт, что в течении 30 сек. от прибора ничего не пришло?


При сработке по ШС, после истечения указанного времени задержки по ШС (30 сек.), на ПЦН отобразится только событие Задержанная тревога и оператору необходимо реагировать на него как на событие Тревога.


Не соглашусь с Вами. Ничего на пульте не отображается. Ни тревоги, ни задержанной тревоги. Проверяется очень просто - сделали из режима охраны вскрытие 1 ШС (зона с задержкой), через 5 сек выключили питание прибора. На пульте - режим "под охраной". 1.7аb5.
Ballu
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 14:16
Откуда: Новосибирск

Re: режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

Сообщение Ballu » 05 мар 2010, 11:27

Опять подали питание на прибор. Режим- под охраной. Гы.
Ballu
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 14:16
Откуда: Новосибирск

Re: режим постановки по 1 шлейфу в GSM-M8-01

Сообщение Ballu » 05 мар 2010, 16:49

Василий писал(а):
В первую очередь хотелось бы видеть, как Вы настроили контроллер.
Установили ли Вы параметр Задержанная тревога в программе Конфигуратор Про?

Вот здесь собака порылась. Все работает. :D
Ballu
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 14:16
Откуда: Новосибирск

След.

Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19

cron