Страница 2 из 4

Re: ПЦН 4.6 rc1 Обсуждение новых возможностей

СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 14:49
Desp
нет общих настроек для счетчиков (или я их не нашел), тоесть временные интервалы нужно прописывать в каждую карточку. Было бы гораздо удобнее, если бы существовал еще один раздел с настройками распространяющимися сразу на все карточки, ну думаю многие поняли.

Re: ПЦН 4.6 rc1 Обсуждение новых возможностей

СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 17:10
Andrey Tatarinov
Maximum писал(а):Не понимаю зачем надо было убирать "Потерю активности".
Тест активности в Мираже 30 сек, в карточке 3 минуты, этого было достаточно.
Теперь дежурный будет видеть аварию TCP/IP ?


Всё что было, мы постарались оставить. Если Вам этого достаточно, то не используйте новые возможности, а пользуйтесь старыми. Для этого достаточно настроить только таймер активности объекта. Для переноса ранее установленного времени в эту позицию готовится утилита, она восстановит все интервалы контроля активности.

Хотя, как мне кажется, Вы просто не дооцениваете новую систему контроля каналов связи и те возможности, которые она предоставляет. Конечно основные её преимущества проявляются при использовании Ethernet модулей, но такая функция, как контроль подавления объекта методом тестового звонка, укрепляет безопасность объекта. Мы старались укрепить нашу Систему в отношении контроля каналов связи.

Видеть Дежурный будет только то, что Вы ему позволите. Всё гибко настраивается, наша задача это всё доходчиво разъяснить, что мы и пытаемся сделать.

Re: ПЦН 4.6 rc1 Обсуждение новых возможностей

СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 23:25
ООО Роман
Когда документация будет по 4.6?
P.S. Мелочь, но, в дистрибутив в папку "SchemeUpdate" забыли вложить файл Scheme.exe...

P.S.S. Упс, извиняюсь, не увидел в "Техподдержке" файл "Инструкция по настройке основных новых функций ПЦН 4.6rc1"

Re: ПЦН 4.6 rc1 Обсуждение новых возможностей

СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 09:52
Защита
Доброго времени суток!
Наколько я понимаю в базу записывается номер ключа, а хотелось чтобы еще записывалось ФИО. Дело в том, что со временем ответственные за постановку люди меняются (Иванов уволился ключ переоформили на Петрова) и если по протоколу восстанавливать события (полугодичной давности к примеру) то они не соответствуют действительности, и приходится просматривать журналы.

Re: ПЦН 4.6 rc1 Обсуждение новых возможностей

СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 08:02
serjeao
Пожарный мониторинг - да идея хорошая с пожарным сервером отдельно, но на пожарный пульт нужно передовать не только тревогу о пожаре, но и все остальные сообщения(220В, Аккумуллятор, Вскрытие корпуса, Связь и тд.) так как пожарники требует это а не просто одна тревога о пожаре.

Re: ПЦН 4.6 rc1 Обсуждение новых возможностей

СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 09:24
Andrey Tatarinov
serjeao писал(а):Пожарный мониторинг - да идея хорошая с пожарным сервером отдельно, но на пожарный пульт нужно передовать не только тревогу о пожаре, но и все остальные сообщения(220В, Аккумуллятор, Вскрытие корпуса, Связь и тд.) так как пожарники требует это а не просто одна тревога о пожаре.


Фильтр позволяет выбрать любые события, которые они пожелают видеть на своем пульте.

Re: ПЦН 4.6 rc1 Обсуждение новых возможностей

СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 12:47
serjeao
Андрей Татаринов писал(а):
serjeao писал(а):Пожарный мониторинг - да идея хорошая с пожарным сервером отдельно, но на пожарный пульт нужно передовать не только тревогу о пожаре, но и все остальные сообщения(220В, Аккумуллятор, Вскрытие корпуса, Связь и тд.) так как пожарники требует это а не просто одна тревога о пожаре.


Фильтр позволяет выбрать любые события, которые они пожелают видеть на своем пульте.


Пробывал не работает :(

Re: ПЦН 4.6 rc1 Обсуждение новых возможностей

СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 16:05
serjeao
Пожарный сервер запущен, спс огромное тех . поддержки. :roll: 8-)
Теперь жду интеграцию Мираж + Сибирь :D

Re: ПЦН 4.6 rc1 Обсуждение новых возможностей

СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 17:16
Maximum
Вот бы ещё инструкцию как правильно резервный ПЦН поднять. :)

Re: ПЦН 4.6 rc1 Обсуждение новых возможностей

СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 00:00
Andrey Tatarinov
Maximum писал(а):Вот бы ещё инструкцию как правильно резервный ПЦН поднять. :)


Инструкция готовится. Вместе с инструкцией готовится ещё одна доработка в ПЦН, благодаря которой будут отслеживаться все изменения базы объектов основного пульта и, при появлении изменений, будет выполняться автоматическая синхронизация базы резервного пульта. Требуется несколько дней.