Сообщение Maksim » 13 окт 2009, 09:28

У кого есть проблемы с блоками питания установленными в Миражах? А конкретно с недозарядом аккумуляторной батареи и, как следствие этого, быстрого выхода из рабочего состояния батареи.
Maksim
 

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение goodwin » 13 окт 2009, 09:36

Такой проблемы вроде нет. Напряжение заряда около 14 Вольт. Есть проблема с организацией в БП Миража защиты первичной цепи. То есть отсутствие в М8-02 предохранителя, В М8-01 и С4 варисторы и термисторы(нет возможности быстро заменить предохранитель, без пайки). Только это тема наверное не для "Развитие системы МИРАЖ в серии контроллеров ПРОФЕССИОНАЛ-2".
goodwin
 

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Maksim » 13 окт 2009, 12:12

Это если Мираж стоит один и ничего не питает. АкБ 7А/ч, т.е. ток зарядки должен быть 700мА, а блок питания выдаёт всего 500 (и это без всякой нагрузки). А если нагрузить Мираж до 500 Ампер, то на зарядку ничего не остаётся...
Maksim
 

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение StelsR » 13 окт 2009, 15:04

Maksim писал(а):АкБ 7А/ч, т.е. ток зарядки должен быть 700мА


Это предельный ток заряда. Заряд герметизированных АКБ большим током приводит к сокращению срока их службы, поэтому в буферном режиме работы, который используется во всех приборах, ток заряда значительно меньше.

Maksim писал(а):а блок питания выдаёт всего 500 (и это без всякой нагрузки). А если нагрузить Мираж до 500 Ампер, то на зарядку ничего не остаётся...

Источники питания МРП10 выдают на модуль управления 10Вт при напряжении около 13В, т.е. примерно 770 мА. Из них 500 мА отдается в нагрузку, причем на модуле управления установлен самовосстанавливающийся предохранитель, который не позволяет забрать с прибора больше. Оставшиеся 270мА идут на питание собственно модуля управления и заряд батареи. Таким образом, заряд батареи будет произведен в любом случае, разница лишь во времени заряда. Такой мягкий режим эксплуатации не может привести к выходу батареи из строя.

Есть большая вероятность того, что проблема все же в батареях, т.к. схемотехника автоматов защиты АКБ не менялась уже много лет и ранее не было нареканий подобного характера.
StelsR
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 дек 2008, 17:36

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение StelsR » 13 окт 2009, 15:19

goodwin писал(а): Есть проблема с организацией в БП Миража защиты первичной цепи. То есть отсутствие в М8-02 предохранителя, В М8-01 и С4 варисторы и термисторы(нет возможности быстро заменить предохранитель, без пайки)


В новом источнике питания М8-02 предохранитель все же есть, на 2А. Номинал достаточно большой, т.к. источник импульсный, вероятность того, что он может сгореть из-за перенапряжения первичной сети достаточно низкая.
В блоках МРП10 защита действительно не всегда выдерживает, хотя она достаточно стандартная. Правда, наши электросети далеко не всегда стандартам соответствуют. Сейчас обсуждается вопрос производства импульсных источников для М8-01 и С4, аналогичных по характеристикам новым М8-02.
StelsR
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 дек 2008, 17:36

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение seq2000 » 17 ноя 2009, 15:05

Да самое обидное что в М8-01 блоки питания горят синим пламенем.... И отсутствие заменяемых предохранителей напрягает. У нас 4 штуки сгорело уже.
С уважением,
Макиевский Анатолий Валерьевич
Группа охранных предприятий "Атлант"

Новосибирск,
ул. Крылова 4, тел.:214-30-72
ул. Тихая 6 , тел./факс 333-73-90
моб.:+7(923)101-09-25/
ICQ 363-605-156
seq2000@mail.ru
http://www.atlant-nsk.ru/
Аватара пользователя
seq2000
 
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 18:00
Откуда: Новосибирск

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Maximum » 17 ноя 2009, 16:16

seq2000 писал(а):Да самое обидное что в М8-01 блоки питания горят синим пламенем.... И отсутствие заменяемых предохранителей напрягает. У нас 4 штуки сгорело уже.

4 штуки...
с4 сгорело штук 30
м8 около 40
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Andrey Tatarinov » 18 ноя 2009, 11:46

Maximum писал(а):
seq2000 писал(а):Да самое обидное что в М8-01 блоки питания горят синим пламенем.... И отсутствие заменяемых предохранителей напрягает. У нас 4 штуки сгорело уже.

4 штуки...
с4 сгорело штук 30
м8 около 40


Сообщите нам пожалуйста статистику по отказам блоков питания. Общее количество контроллеров С4 и М8 (раздельно) в эксплуатации, и на скольких из них отказали БП.

Блоки питания для контроллеров в металлических корпусах с 2010 года планируем выпускать на базе импульсных блоков питания NES-15-15, которые сейчас идут в М8-02, М4-02 и А4-01 (контроллеры в пластиковых корпусах).
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Andrey Tatarinov » 18 ноя 2009, 11:52

По блокам питания МРП-10-3, которые установлены в контроллерах Мираж-GSM-М8-01 и блокам питания МРП-10-4 для контроллеров Мираж-GSM-С4.

Наиболее часто встречающейся неисправностью в блоках питания этой серии является выход из строя варистора. Основной причиной выхода из строя этого компонента является перенапряжение в сети 220 вольт, от которой запитан контроллер.

От куда берутся перенапряжения в сети.

Превышение рабочего напряжения на входе блока питания редко является ошибкой монтажника. Как правило, основной причиной является выход за пределы параметров самой электрической сети.

Проблема защиты различного электрооборудования от перенапряжений в сети питания существует в любой электроустановке. Явление перенапряжения в основном связано с обрывом общих питающих нулевых проводников, когда питающее напряжение делится между потребителями неравномерно.

Обрыв нулевых проводников может произойти:
-при перегрузке электрической сети;
-при неблагоприятных погодных условиях там, где питание выполнено воздушной линией (ветер, упавшее дерево – основная причина обрыва нулевых проводов);
-при коротких замыканиях в электрической сети;
-при плохом контакте в местах соединения нулевых проводников;
-при старой, ветхой электропроводке внутридомовой сети.

Рассмотрим подробнее другие причины перенапряжений, нередко встречающиеся в повседневной практике.

Длительное понижение напряжения возникает в результате перегрузок понижающего трансформатора и линии питания. Если дом находится в конце линии, то напряжение может падать до 100-150 В.

Длительное повышение напряжения может появиться, когда, стремясь исправить ситуацию с низким напряжением, электрики нередко переключают обмотки понижающего трансформатора на более высокое напряжение. В результате потребители, находящиеся рядом с подстанцией, имеют на входе сети питания напряжения от 240 до 260 В.

Перекос фаз возникает в результате неравномерного распределения нагрузок по фазам. На самой нагруженной фазе соответственно будет низкое напряжение, а на незагруженных фазах выше номинального.

Кратковременное (0,3 – 5 с) снижение напряжения обычно является результатом пуска мощных нагрузок или нагрузок с большим пусковым током (трансформаторы, электродвигатели и т.д.).

Короткое замыкание на одной из фаз сопровождается явлениями, схожими с перекосом фаз, с той лишь разницей, что время процесса ограничено временем срабатывания защиты от сверхтока.

«Скачки» напряжения возникают в результате работы различного оборудования, особенно сварочного.

«Мерцание» напряжения является результатом работы различных тиристорных регуляторов, например, температуры промышленных нагревательных элементов. В этом случае происходит циклическое включение тепловых элементов со всеми явлениями, присущими запуску мощных нагрузок.

Мощные микросекундные импульсные перенапряжения (с токами до 100 кА), возникающие в результате прямого попадания молнии в сеть электропитания, громоотвод, или импульс от разряда молнии в землю на расстоянии до 2-3 км приводят к выходу из строя электрооборудования.

Переключения в энергосети вызывают серию импульсных перенапряжений различной мощности, и, вследствие возникновения дуги, сопровождаются радиочастотными помехами широкого спектра.

Проанализируем последствия и стойкость некоторого устанавливаемого электрооборудования к проявлению факторов воздействия перенапряжения со стороны сети.

При аварийных ситуациях в электросети жилых домов, квартир, учреждений вместо 220 В может наблюдаться пониженное напряжение (150-180 В) или повышенное (250-380 В). При пониженном напряжении выходят из строя бытовые агрегаты, имеющие электрический привод, – это холодильники, кондиционеры, стиральные и швейные машины, вентиляторы. Но самое опасное явление – это повышенное напряжение, при котором выходит из строя вся бытовая техника и резко увеличивается опасность возникновения пожара.

Электрооборудование, оснащенное импульсным источником питания (вычислительная техника, офисное оборудование, приборы, аудио-видео аппаратура) мало критично к уровню напряжения и, как правило, устойчиво работает в диапазоне от 185 до 250 В. Однако, высокочастотные помехи могут вызвать пробой транзистора в преобразователе блока питания.

При возрастании напряжения на входе трансформатора (трансформаторный блок питания) резко возрастает ток холостого хода, поэтому трансформатор входит в режим насыщения, перегревается и выходит из строя.

Магнитные контакторы, силовые реле и т.д. при низком входном напряжении либо не запускаются, либо запускаются с дребезгом.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение seq2000 » 18 ноя 2009, 14:42

у нас только М8 стоят, другие не используем. Предохранители заменяемые надо, и поставки небольшие вести по блокам питания на представителей в регионах. блок сгорает а взять негде. я заказал 5 штук с завода, с месяц назад, прислали только один, который сразу и использовали. М8-02 поставить успели несколько штук с первой партии, там БП пеоинтереснее и проблем пока небыло.
С уважением,
Макиевский Анатолий Валерьевич
Группа охранных предприятий "Атлант"

Новосибирск,
ул. Крылова 4, тел.:214-30-72
ул. Тихая 6 , тел./факс 333-73-90
моб.:+7(923)101-09-25/
ICQ 363-605-156
seq2000@mail.ru
http://www.atlant-nsk.ru/
Аватара пользователя
seq2000
 
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 18:00
Откуда: Новосибирск

След.