Блоки питания для Миражей

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Andrey Tatarinov » 12 окт 2010, 11:25

seq2000 писал(а):понятно теперь... с выкусыванием проблема ) город большой у нас )


Это не обязательно делать в экстренном порядке. Просто при плановом техобслуживании не забыть посмотреть на цвет конденсатора и если есть возможность отключить сетевое напряжение, то выкусить аккуратно его у основания ножек, чтобы не торчали потом под напряжением. Процент брака пока непонятен, так как часть ремонтов делается в сервисных центрах, либо самостоятельно.

Кто ремонтирует самостоятельно, оцените пожалуйста ситуацию по партии конденсаторов, есть ли точная взаимосвязь с цветом (тип конденсатора), может есть связь с партией приборов (сгруппированы по серийным номерам)? возможно эта информация поможет выявить наиболее склонные к выходу из строя партии и обратить на них внимание в первую очередь.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Maximum » 12 окт 2010, 11:33

Андрей Татаринов писал(а):
seq2000 писал(а):понятно теперь... с выкусыванием проблема ) город большой у нас )


Это не обязательно делать в экстренном порядке. Просто при плановом техобслуживании не забыть посмотреть на цвет конденсатора и если есть возможность отключить сетевое напряжение, то выкусить аккуратно его у основания ножек, чтобы не торчали потом под напряжением. Процент брака пока непонятен, так как часть ремонтов делается в сервисных центрах, либо самостоятельно.

Кто ремонтирует самостоятельно, оцените пожалуйста ситуацию по партии конденсаторов, есть ли точная взаимосвязь с цветом (тип конденсатора), может есть связь с партией приборов (сгруппированы по серийным номерам)? возможно эта информация поможет выявить наиболее склонные к выходу из строя партии и обратить на них внимание в первую очередь.

Маленький, синенький. 102, 2 kv. Лопается посередине, выпускает чёрный дым :) Пачкает корпус и варистор. Меняю самостоятельно. Около 100 шт заменил, может больше, но не меньше 100 точно. С партией не связано, обычно работает год, бывает меньше.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Demeyrg » 10 дек 2010, 18:12

Добавлю из опыта, не всегда выпускает дым, бывали случаи с микротрещинами не гари ни копоти, но на вторичке (12 В.) напряжение опускается до 11.30 - 3.00 В. не предсказуемо, так что если на приборе лампочка ПИТ горит, но прибор не как не реагирует, ни на перезагрузку, ни поиск сети. ВЫКУСЫВАЙТЕ! и будет вам радость :)
з.ы. Ещё к заметкам. В тех блоках где транс был загружен больше среднего, что соответственно ввело к повышению температуры внутри корпуса, там у нас и лопались, но это всего лишь доводы.
Demeyrg
 

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Andrey Tatarinov » 11 дек 2010, 14:51

Maximum писал(а):Маленький, синенький. 102, 2 kv. Лопается посередине, выпускает чёрный дым :) Пачкает корпус и варистор. Меняю самостоятельно. Около 100 шт заменил, может больше, но не меньше 100 точно. С партией не связано, обычно работает год, бывает меньше.


При выявлении неисправности конденсатора, не ставьте взамен ничего.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение zander_08 » 27 авг 2011, 02:00

Если можно выложите схему самого блока питания, с маркировками основных элементов.
zander_08
 

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Andrey Tatarinov » 01 сен 2011, 14:08

-10-3 (БП М8-01).JPG
Блок питания МРП-10-3 к контроллеру Мираж-GSM-M8-01
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Andrey Tatarinov » 01 сен 2011, 14:11

-10-3 сборочн.JPG
Сборочный чертеж на блок питания МРП-10-3
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Блоки питания�ля�иражей

Сообщение Maximum » 11 сен 2011, 17:03

Подскажите�ожалуйста�можно ли�тавить� Миражи АКБ 7��h�����
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Maximum » 22 сен 2011, 14:35

Будет ли Мираж заряжать АКБ 7,2 Ah, 12 V ?
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Блоки питания для Миражей

Сообщение Andrey Tatarinov » 22 сен 2011, 21:49

Будет ли Мираж заряжать АКБ 7,2 Ah, 12 V ?

Будет.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Пред.След.

Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31

cron