Конфигуратор 1.16

Конфигуратор 1.16

Сообщение dmitrevg » 16 сен 2009, 14:43

В настоящеевремя через конфигуратор невозможно выяснить уровень сигнала на обьекте ни на основной Сим карте ни на резервной, в С-4 такая возможность была и хотелось бы в М-8 иметь нечто похожее. Так же невозможно выяснить удаленным способом какая версия прошивки стоит в приборе. При перепрошивке непрерывной загрузкой приборов со старой версией прошивки (1.3; 1.4 в и др. с апреля их было много) зависают так, что ни на обесточивание прибора ни на тем более рестарт не реагирует никак, горит только СЕТЬ. и восстанавливается работоспособность только прошивкой на месте через адаптер. Относительно работы Администратора хотелось бы, в ЛОГе удлинить окошко с названием объекта или сделать возможным регулировать размер, а также иметь функцию сортировки по названию или по адрессу. В лог информация о действиях оператора загружается только из верхнего окошка с названием объекта, а при загрузке лога через другие окна (устройство; № объекта; № устройства ) действий оператора по обработке событий (отправка ГБР, прибытие и тд.) не видно. Хотелось бы иметь возможность самим выбирать нужные типы событий загружаемых в лог.
dmitrevg
 

Re: Конфигуратор 1.16

Сообщение Vladimir » 16 сен 2009, 16:26

dmitrevg писал(а):В настоящеевремя через конфигуратор невозможно выяснить уровень сигнала на обьекте ни на основной Сим карте ни на резервной, в С-4 такая возможность была и хотелось бы в М-8 иметь нечто похожее.

Данная функция будет добавлена в конфигураторе Про в одной из следующих версий.
dmitrevg писал(а):Так же невозможно выяснить удаленным способом какая версия прошивки стоит в приборе.

После конфигурирования прибора (запись/чтение) по любому из каналов (локально, DATA, TCP/IP), нужно выделить прибор в котором нужно узнать версию ПО и посмотреть её в строке состояния, в самом низу.
http://nppstels.ru/forum/download/image/konf.png
dmitrevg писал(а):При перепрошивке непрерывной загрузкой приборов со старой версией прошивки (1.3; 1.4 в и др. с апреля их было много) зависают так, что ни на обесточивание прибора ни на тем более рестарт не реагирует никак, горит только СЕТЬ. и восстанавливается работоспособность только прошивкой на месте через адаптер.

В контроллерах М8 версий ПО ниже 1.6, была найдена ошибка, из за которой в некоторые контроллеры после обновления ПО переставали работать
http://nppstels.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=41&p=248#p248.
С версии ПО 1.6 для М8-01 это было исправлено.
dmitrevg писал(а):Относительно работы Администратора хотелось бы, в ЛОГе удлинить окошко с названием объекта или сделать возможным регулировать размер

Принято.
dmitrevg писал(а):а также иметь функцию сортировки по названию или по адрессу.

Здесь имеется ввиду сортировка поля имя объекта в логе?
dmitrevg писал(а):В лог информация о действиях оператора загружается только из верхнего окошка с названием объекта, а при загрузке лога через другие окна (устройство; № объекта; № устройства ) действий оператора по обработке событий (отправка ГБР, прибытие и тд.) не видно.

Принято
dmitrevg писал(а): Хотелось бы иметь возможность самим выбирать нужные типы событий загружаемых в лог.

Здесь интересно мнение других пользователей системы, какие пожелания по работе с логом есть, что не удобно и что хотелось бы добавить?
Vladimir
 

Re: Конфигуратор 1.16

Сообщение Maximum » 16 сен 2009, 18:49

Vladimir писал(а):
dmitrevg писал(а): Хотелось бы иметь возможность самим выбирать нужные типы событий загружаемых в лог.

Здесь интересно мнение других пользователей системы, какие пожелания по работе с логом есть, что не удобно и что хотелось бы добавить?


Добавить отображение команды "обработать".
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Конфигуратор 1.16

Сообщение dmitrevg » 17 сен 2009, 15:40

После конфигурирования прибора (запись/чтение) по любому из каналов (локально, DATA, TCP/IP), нужно выделить прибор в котором нужно узнать версию ПО и посмотреть её в строке состояния, в самом низу.
http://nppstels.ru/forum/download/image/konf.png

В конфигураторе в строке состояния- версия ПО 1.5 база 5. Перепрошил удаленным способом на версию 1.6 через TCP/IP, получил сообщение об удачной прошивке,
после чего прочитал базу с прибора, в строке состояния тоже самое --версия 1.5 база 5. Пробовал на нескольких приборах результат тот же. Поэтому и не ясно какая всё таки версия в приборе.
dmitrevg
 

Re: Конфигуратор 1.16

Сообщение Vladimir » 17 сен 2009, 17:20

после чего прочитал базу с прибора, в строке состояния тоже самое --версия 1.5 база 5. Пробовал на нескольких приборах результат тот же. Поэтому и не ясно какая всё таки версия в приборе.

Скорее всего версия после обновления ПО прошивка не изменилась.
Но лучше проверить и проверить можно следующим способом: Прошивка 1.5, отличается от 1.6 параметром Контроль подавления в настройках TCP/IP, нужно изменить этот параметр, записать и считать его, если параметр сохранится то на контроллере версия 1.6 и останется разобраться, почему в конфигураторе не верно отображается версия ПО в строке состояния.
Vladimir
 

Re: Конфигуратор 1.16

Сообщение Maximum » 17 сен 2009, 17:55

В конфигураторе 1.16 для С4, ПО 5.5 нет закладки "Контроль подавления".
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Конфигуратор 1.16

Сообщение Vladimir » 18 сен 2009, 11:29

В конфигураторе 1.16 для С4, ПО 5.5 нет закладки "Контроль подавления".

Да, сегодня или в понедельник обновим конфигуратор 1.16 с учётом этого исправления.
Vladimir
 

Re: Конфигуратор 1.16

Сообщение dmitrevg » 25 сен 2009, 13:00

Здравствуйте.
Хотелось бы видеть обновленную инструкцию по конфигуратору 1.16, так как последняя для конфигуратора 1.11.
Особенно подробнее описать работу со следующими пунктами: 1.Активировать сервисную информацию; 2 Загрузить журнал событий; 3 Рабочие записи сервисные записи.
Заранее благодарю.
dmitrevg
 

Re: Конфигуратор 1.16

Сообщение Vladimir » 12 окт 2009, 16:40

После выхода новой версии ПЦН, приступим к доработке документации.
Vladimir
 

Re: Конфигуратор 1.16

Сообщение Gubov » 25 ноя 2009, 11:06

В настоящеевремя через конфигуратор невозможно выяснить уровень сигнала на обьекте ни на основной Сим карте ни на резервной, в С-4 такая возможность была и хотелось бы в М-8 иметь нечто похожее.

а в какой версии конфигуратора это возможно и как выглядит ?
скачал 1.15, там этой опции, насколько понял, нет

контроллер С4
Gubov
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:57

След.

Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31

cron