Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение goodwin » 11 сен 2009, 17:42

Что это? Хоть какая нибудь информация.
goodwin
 

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение goodwin » 29 сен 2009, 11:51

Мираж-GSM-М8-02. Неудобен тем, что нет разъема питания на плате. Если нет автомата на объекте - приходится под напряжением, рискуя коротнуть 12 Вольт, вытаскивать провод питания. Почему нет внешнего сетевого предохранителя (Вытащил - обесточил прибор)? Защита внутри БП собрана опять таки на варисторах и термисторах?
goodwin
 

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Maximum » 29 сен 2009, 17:39

goodwin писал(а):Мираж-GSM-М8-02. Неудобен тем, что нет разъема питания на плате. Если нет автомата на объекте - приходится под напряжением, рискуя коротнуть 12 Вольт, вытаскивать провод питания. Почему нет внешнего сетевого предохранителя (Вытащил - обесточил прибор)?

+1 (полностью согласен)
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Andrey Tatarinov » 02 окт 2009, 15:42

goodwin писал(а):Мираж-GSM-М8-02. Неудобен тем, что нет разъема питания на плате. Если нет автомата на объекте - приходится под напряжением, рискуя коротнуть 12 Вольт, вытаскивать провод питания. Почему нет внешнего сетевого предохранителя (Вытащил - обесточил прибор)? Защита внутри БП собрана опять таки на варисторах и термисторах?


Объясните, пожалуйста, ситуацию поподробнее. В каких случаях и как часто такие ситуации возникают?

Речь идет о разъеме питания 12 вольт? Если это так, и потребность отключать 12 вольт с платы существует, то можно рассмотреть замену клеммников на разъем.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Maximum » 02 окт 2009, 16:11

Андрей Татаринов писал(а):
goodwin писал(а):Мираж-GSM-М8-02. Неудобен тем, что нет разъема питания на плате. Если нет автомата на объекте - приходится под напряжением, рискуя коротнуть 12 Вольт, вытаскивать провод питания. Почему нет внешнего сетевого предохранителя (Вытащил - обесточил прибор)? Защита внутри БП собрана опять таки на варисторах и термисторах?


Объясните, пожалуйста, ситуацию поподробнее. В каких случаях и как часто такие ситуации возникают?

Речь идет о разъеме питания 12 вольт? Если это так, и потребность отключать 12 вольт с платы существует, то можно рассмотреть замену клеммников на разъем.

Заменить сим-карту, подключить или отключить (для замены) СКП, не боясь, что произойдёт замыкание по 12 в. и т.п.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Защита » 02 окт 2009, 16:42

Андрей Татаринов писал(а):
goodwin писал(а):Мираж-GSM-М8-02. Неудобен тем, что нет разъема питания на плате. Если нет автомата на объекте - приходится под напряжением, рискуя коротнуть 12 Вольт, вытаскивать провод питания. Почему нет внешнего сетевого предохранителя (Вытащил - обесточил прибор)? Защита внутри БП собрана опять таки на варисторах и термисторах?


Объясните, пожалуйста, ситуацию поподробнее. В каких случаях и как часто такие ситуации возникают?

Речь идет о разъеме питания 12 вольт? Если это так, и потребность отключать 12 вольт с платы существует, то можно рассмотреть замену клеммников на разъем.


Удобнее отключить 1 разъем чем откручивать клеммы, да и клеммы 220В и 12В недалеко расположены и если по каким либо причинам обесточить прибор не получается (220В), выкручивать 12В опасливо )
Защита
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 23 янв 2009, 15:06
Откуда: г. Юрга

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Andrey Tatarinov » 02 окт 2009, 17:34

Ситуация понятна. Учитывая подключение контроллера без автомата по сети 220 вольт, отключать провода от клемм на плате контроллера ОПАСНО! Будем переходить на разъемы как в Мираж-GSM-М8-01.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Kuguar » 13 окт 2009, 11:13

а почему нельзя сделать съёмные(стеклянные) предохранители? у нас допустим очень часто перегорают именно "самовосстанавливающиеся" (впаенные) предохранители и приходится целиком блок менять чтобы его отремонтировать.
ПЦН "STEMAX" v.6.0, PostgreSQL-9.3 Win10 pro x64
Аватара пользователя
Kuguar
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 14:13
Откуда: Astana, Kazakhstan

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение StelsR » 13 окт 2009, 15:36

Kuguar писал(а):а почему нельзя сделать съёмные(стеклянные) предохранители?


Предохранители в блоках питания М8-02, М4-02, А4-01 плавкие, но не съемные. Ввиду того, что источники питания импульсные, предохранители установлены на 2А (для сравнения в М8-01 всего 0,16А). Они не должны сгорать даже от значительного перенаряжения. Преобразовательные модули имеют европейские сертификаты соответствия по совместимости и безопасности, закрыты защитными кожухами, в которые пока нет возможности поставить съемные предохранители.
StelsR
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08 дек 2008, 17:36

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Ballu » 16 окт 2009, 09:24

Мираж GSM 08-02. Програмируем контроль тампера-отключить, контроль наличия резервного питания -отключить, контроль напряжения АКБ-отключить.
В карточке объекта видим: Тампер-Авария, батарея-разряжена. То же самое касается серии 08-01.
???
Ballu
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 14:16
Откуда: Новосибирск

След.