Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение pvk » 22 ноя 2010, 15:38

> Напишу, что в первую очередь Вы считали сервисный журнал событий. Данные, которые записаны в этот журнал событий,
> на данный момент не расшифрованы и могут анализироваться только специалистами службы технической поддержки.
Да, я считал этот журнал, потому что он содержал код некой ошибки с надеждой, что мне кто-нибудь скажет, что это за ошибка.

> Аппаратная ошибка модема - это лишь текст сообщения. Главным является код ошибки. В Вашем указанном случае, это коды 8 и 9.
> Код ошибки под номером 8 говорит о том, что потерялась несущая частота, на которой работает модем;
> код ошибки под номером 9 говорит о том, что в настоящий момент модем был занят другим процессом и не отвечал.

> Также Вы удалили в указанном журнале событий последние цифры в номере телефона.
> В связи с этим возникает вопрос, у Вас два тестовых модема для тестирования по VOICE или один?
У нас два тестовых модема

> Исходя из журнала событий, у Вас используется контроллер Мираж-М4-02.
Да

> Какая версия ПО записана в контроллер?
Если это можно сделать удаленно, я посмотрю

> В указанном журнале событий контроллер совершает три тестовых звонка,
> далее включается алгоритм доставки тестирования по VOICE через определенное время (через 300 сек.)
Приведенный кусок журнала повторяется циклически

> Хотелось бы уточнить, что означает фраза о том, что контроллер не проявляет активности?
> Не доставляет событие, не реагирует на прикасание электронного ключа ТМ? Или еще какое-либо действие?
Контроллер передает на ПЦН все события, по окончании монтажных работ вел себя совершенно нормально,
но позже выяснилось - не делает одну единственную вещь:
не выполняет тестовые звонки (на ПЦН загорается желтая рамка вокруг объекта). Вопрос вот в чем,
удаленно можно что-либо сделать или нет?

> А также интересна информация о том, какие каналы связи используете для передачи сообщений на ПЦН,
> какие для тестирования канала связи?
Если говорить терминологией вашего ПЦН:
тестовый звонок/проверка активности - VOICE
все остальное - DATA
SMS не используется, и не будет
TCP/IP планируется, но не раньше, чем решится проблема
viewtopic.php?f=12&t=138
ПЦН STEMAX 5.3
pvk
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 15:17
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение crayzer » 23 ноя 2010, 20:32

Простите что не совсем по существу, но
TCP/IP планируется, но не раньше, чем решится проблема

когда решиться TCP-IP - решиться большинство Ваших проблем
crayzer
 

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение pvk » 24 ноя 2010, 13:52

crayzer писал(а):Простите что не совсем по существу, но
TCP/IP планируется, но не раньше, чем решится проблема

когда решиться TCP-IP - решиться большинство Ваших проблем

Вероятно так и будет, но мне хотелось бы, чтобы и при использовании модемов
(как резервного канала, если вдруг выйдет из строя TCP/IP) ПЦН работал
устойчиво.
ПЦН STEMAX 5.3
pvk
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 15:17
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Andrey Tatarinov » 25 ноя 2010, 16:01

КАК РАБОТАЕТ VOICE ТЕСТИРОВАНИЕ:
Коротко повторюсь на принципах работы тестов по Voice.

Контроллер через заданные промежутки времени выполняет звонок в голосовом режиме на один из номеров модемов пульта, указанные в настройках как ТЕСТОВЫЕ.
Тестовые модемы, не поднимая трубки, определяют номер звонящего и отбивают звонок. Контроллер определяет, что его звонок приняли и перезапускает таймер интервала. Если модем занят, то контроллер звонит на второй номер тестового модема (если указано два номера).
В итоге контроллер делает три попытки, перебирая номера, если дозвоны неуспешные, то через 5 минут контроллер вновь повторит 3 попытки... и так до бесконечности. Поэтому если этот сервис используется, то нужно настроить его правильную работу!

Как проверить "РАБОТАЕТ ЛИ КОНТРОЛЛЕР?"
Вместо номера тестового модема нужно записать в контроллер номер своего сотового телефона. Через заданные интервалы времени контроллер будет звонить на ваш сотовый телефон. Входящий звонок нужно отбить. Если звонки проходят, то контроллер работает правильно.
Хочу отметить, что есть разница в каком формате забивается номер тестового модема в контроллер, а именно 89130000000 или +79130000000. Это зависит от настроек оператора. Рекомендую попробовать оба варианта на длительном интервале времени и затем применять наиболее стабильный вариант.
Предполагаем, что при введении настройки "Поднимать трубку на 1 секунду" в последующих версиях ПЦН, качество работы тестирования по VOICE улучшится.

Как проверить "РАБОТАЕТ ЛИ ТЕСТОВЫЙ МОДЕМ ПЦН?"
Вместо номера контроллера для одного из объектов запишите номер своего сотового телефона. Установите таймер активности объекта на 2 минуты.
Дождитесь состояния объекта ПОТЕРЯ АКТИВНОСТИ.
Позвоните на тестовый модем с телефона.
АКТИВНОСТЬ ОБЪЕКТА должна восстановиться.


Теперь в контроллер вбиваем номера тестовых модемов ПЦН, а в карточке объекта (на ПЦН) вбиваем телефонные номера контроллера.
Теперь проверяем работу в целом.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Ramsoft » 26 ноя 2010, 13:19

Если конечно уместно здесь выкладывать такие куски логов....
Пытаюсь разобраться в причинах непрохождения тестов с приборов в течении длительного времени.

Из этого куска что можно узнать?

[0925] 25.11.2010 18:12:26 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=34,ID спи=122360)
[0926] 25.11.2010 18:12:26 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8003 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=35,ID спи=122360)
[0927] 25.11.2010 18:12:32 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=36,ID спи=122360)
[0928] 25.11.2010 18:12:32 - Неуспех теста MI, (Код соб.=1817,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=37,ID спи=122360)
[0929] 25.11.2010 18:15:52 - Открытие TCP, Данные: 88.215.184.202:8003 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=38,ID спи=122360)
[0930] 25.11.2010 18:16:02 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=39,ID спи=122360)
[0931] 25.11.2010 18:16:02 - Закрытие PPP, (Код соб.=1799,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=40,ID спи=122360)
[0932] 25.11.2010 18:16:19 - Отбой соединения, (Код соб.=1808,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=41,ID спи=122360)
[0933] 25.11.2010 18:19:39 - Дозвон до ISP, (Код соб.=1797,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=42,ID спи=122360)
[0934] 25.11.2010 18:19:39 - Открытие PPP, Данные: beeline:beeline (Код соб.=1798,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=43,ID спи=122360)
[0935] 25.11.2010 18:19:48 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8004 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=44,ID спи=122360)
[0936] 25.11.2010 18:19:50 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=45,ID спи=122360)
[0937] 25.11.2010 18:19:50 - Открытие TCP, Данные: 88.215.184.202:8004 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=46,ID спи=122360)
[0938] 25.11.2010 18:19:57 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=47,ID спи=122360)
[0939] 25.11.2010 18:19:57 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8005 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=48,ID спи=122360)
[0940] 25.11.2010 18:19:58 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=49,ID спи=122360)
[0941] 25.11.2010 18:19:58 - Открытие TCP, Данные: 88.215.184.202:8005 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=50,ID спи=122360)
[0942] 25.11.2010 18:20:07 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=51,ID спи=122360)
[0943] 25.11.2010 18:20:07 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8000 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=52,ID спи=122360)
[0944] 25.11.2010 21:21:41 - Закрытие TCP, (Код соб.=1801,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=53,ID спи=122360)
[0945] 25.11.2010 21:21:45 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8000 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=54,ID спи=122360)
[0946] 25.11.2010 21:55:43 - Закрытие TCP, (Код соб.=1801,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=55,ID спи=122360)
[0947] 25.11.2010 21:55:47 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8000 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=56,ID спи=122360)
[0948] 25.11.2010 21:55:57 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=57,ID спи=122360)
[0949] 25.11.2010 21:55:57 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8001 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=58,ID спи=122360)
[0950] 25.11.2010 21:56:05 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=59,ID спи=122360)
[0951] 25.11.2010 21:56:06 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8002 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=60,ID спи=122360)
[0952] 25.11.2010 21:56:07 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=61,ID спи=122360)
[0953] 25.11.2010 21:56:07 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8003 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=62,ID спи=122360)
[0954] 25.11.2010 21:56:08 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=63,ID спи=122360)
[0955] 25.11.2010 21:56:08 - Неуспех теста MI, (Код соб.=1817,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=64,ID спи=122360)
[0956] 25.11.2010 21:59:28 - Открытие TCP, Данные: 88.215.184.202:8003 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=65,ID спи=122360)
[0957] 25.11.2010 21:59:38 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=66,ID спи=122360)
[0958] 25.11.2010 21:59:38 - Закрытие PPP, (Код соб.=1799,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=67,ID спи=122360)
[0959] 25.11.2010 21:59:55 - Отбой соединения, (Код соб.=1808,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=68,ID спи=122360)
[0960] 25.11.2010 22:03:15 - Дозвон до ISP, (Код соб.=1797,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=69,ID спи=122360)
[0961] 25.11.2010 22:03:15 - Открытие PPP, Данные: beeline:beeline (Код соб.=1798,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=70,ID спи=122360)
[0962] 25.11.2010 22:03:24 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8004 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=71,ID спи=122360)
[0963] 25.11.2010 22:03:25 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=72,ID спи=122360)
[0964] 25.11.2010 22:03:26 - Открытие TCP, Данные: 88.215.184.202:8004 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=73,ID спи=122360)
[0965] 25.11.2010 22:03:33 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=74,ID спи=122360)
[0966] 25.11.2010 22:03:33 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8005 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=75,ID спи=122360)
[0967] 25.11.2010 22:03:38 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=76,ID спи=122360)
[0968] 25.11.2010 22:03:38 - Открытие TCP, Данные: 88.215.184.202:8005 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=77,ID спи=122360)
[0969] 25.11.2010 22:03:45 - Аппаратная ошибка модема, Номер сети: 12 (Код соб.=1794,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=78,ID спи=122360)
[0970] 25.11.2010 22:03:45 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8000 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=79,ID спи=122360)
[0971] 25.11.2010 22:44:14 - Закрытие TCP, (Код соб.=1801,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=80,ID спи=122360)
[0972] 25.11.2010 22:44:19 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8000 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=81,ID спи=122360)
[0973] 25.11.2010 22:54:47 - Закрытие TCP, (Код соб.=1801,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=82,ID спи=122360)
[0974] 25.11.2010 22:54:52 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8000 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=83,ID спи=122360)
[0975] 25.11.2010 23:01:48 - Закрытие TCP, (Код соб.=1801,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=84,ID спи=122360)
[0976] 25.11.2010 23:01:53 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8000 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=85,ID спи=122360)
[0977] 25.11.2010 23:08:49 - Закрытие TCP, (Код соб.=1801,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=86,ID спи=122360)
[0978] 25.11.2010 23:08:53 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8000 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=87,ID спи=122360)
[0979] 26.11.2010 00:16:04 - Закрытие TCP, (Код соб.=1801,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=88,ID спи=122360)
[0980] 26.11.2010 00:16:09 - Открытие TCP, Данные: 62.122.247.66:8000 (Код соб.=1800,Раздел=0,Адрес=0,ID устр.=122360,Тип устр.=37,ID сообщ.=89,ID спи=122360)
Роман, Ставрополь, ООО АО "Вепрь"
Ramsoft
 
Сообщения: 597
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 01:39
Откуда: Ставрополь

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение shkolin » 27 ноя 2010, 16:01

Maximum писал(а):
Андрей Татаринов писал(а):
goodwin писал(а):Мираж-GSM-М8-02. Неудобен тем, что нет разъема питания на плате. Если нет автомата на объекте - приходится под напряжением, рискуя коротнуть 12 Вольт, вытаскивать провод питания. Почему нет внешнего сетевого предохранителя (Вытащил - обесточил прибор)? Защита внутри БП собрана опять таки на варисторах и термисторах?


Объясните, пожалуйста, ситуацию поподробнее. В каких случаях и как часто такие ситуации возникают?

Речь идет о разъеме питания 12 вольт? Если это так, и потребность отключать 12 вольт с платы существует, то можно рассмотреть замену клеммников на разъем.

Заменить сим-карту, подключить или отключить (для замены) СКП, не боясь, что произойдёт замыкание по 12 в. и т.п.

Ситуация когда невозможно отключить оборудование от сети 220В в корне не правильная! Эта проблема должна быть решена на этапе монтажа. Это либо обычная розетка и приборы включаются с помщью обычных электрических вилок, либо ОТДЕЛЬНЫЙ автомат на щитке электропитания.
shkolin
 

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение shkolin » 27 ноя 2010, 16:46

А зачем вообще было делать Мираж-GSM-М4-02 ???????????????????, он ведь всего на 500р дешевле Мираж-GSM-М8-02. Это просто бред! Притом к нему по RS невозможно ничего подключить ;) .
shkolin
 

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Maximum » 28 ноя 2010, 14:52

shkolin писал(а):А зачем вообще было делать Мираж-GSM-М4-02 ???????????????????, он ведь всего на 500р дешевле Мираж-GSM-М8-02. Это просто бред! Притом к нему по RS невозможно ничего подключить ;) .

Подключить маленькую квартиру, КТС, Стрелец, только пожарку...
А вот разделение универсал и профессионал не очень хорошее решение. Люди покупают Мираж А, потом хотят на пульт и вот тут обломчик.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1576
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение shkolin » 28 ноя 2010, 22:36

Maximum писал(а):
shkolin писал(а):А зачем вообще было делать Мираж-GSM-М4-02 ???????????????????, он ведь всего на 500р дешевле Мираж-GSM-М8-02. Это просто бред! Притом к нему по RS невозможно ничего подключить ;) .

Подключить маленькую квартиру, КТС, Стрелец, только пожарку...
А вот разделение универсал и профессионал не очень хорошее решение. Люди покупают Мираж А, потом хотят на пульт и вот тут обломчик.

Да в том-то все и дело,что не понятно чем думают. Какой смысл делать урезанный прибор ведь там своя плата, отличная от восьмерки (т.е. ее надо отдельно заказывать на производстве), и цена этого обрезыша в ВСЕГО на 500р меньше, я бы понял если на 2000-3000р. И кстати на счет Привата ты прав, сделали бы 2 прошивки на М-8-01(02), одна на подобии Приват, другая Профессионал. Или просто в Профессионале сделали еще одну закладку, а там настраивается доставка событий в виде обычных СМС на обычный телефон и все.
Это было бы очень удобно. Купил себе обычный человек такой прибор и настроил прием СМС и охраняется. А в охранном предприяти помимо сигналов на пульт, можно настроить СМС например собственнику (они об этом часто интересуются, а мы вынуждены ответить отказом), или сразу ГБР. Но увы такого прибора нет, а есть 2 непонятно каких обрезыша непонятно для чего сделаных.
shkolin
 

Re: Мираж-GSM-М8-02 , Мираж-GSM-М4-02

Сообщение Andrey Tatarinov » 29 ноя 2010, 17:00

shkolin писал(а):
Maximum писал(а):
shkolin писал(а):А зачем вообще было делать Мираж-GSM-М4-02 ???????????????????, он ведь всего на 500р дешевле Мираж-GSM-М8-02. Это просто бред! Притом к нему по RS невозможно ничего подключить ;) .

Подключить маленькую квартиру, КТС, Стрелец, только пожарку...
А вот разделение универсал и профессионал не очень хорошее решение. Люди покупают Мираж А, потом хотят на пульт и вот тут обломчик.

Да в том-то все и дело,что не понятно чем думают. Какой смысл делать урезанный прибор ведь там своя плата, отличная от восьмерки (т.е. ее надо отдельно заказывать на производстве), и цена этого обрезыша в ВСЕГО на 500р меньше, я бы понял если на 2000-3000р. И кстати на счет Привата ты прав, сделали бы 2 прошивки на М-8-01(02), одна на подобии Приват, другая Профессионал. Или просто в Профессионале сделали еще одну закладку, а там настраивается доставка событий в виде обычных СМС на обычный телефон и все.
Это было бы очень удобно. Купил себе обычный человек такой прибор и настроил прием СМС и охраняется. А в охранном предприяти помимо сигналов на пульт, можно настроить СМС например собственнику (они об этом часто интересуются, а мы вынуждены ответить отказом), или сразу ГБР. Но увы такого прибора нет, а есть 2 непонятно каких обрезыша непонятно для чего сделаных.


1. Почему М4-02 и М8-02. Оба прибора покупаются примерно равными объемами, решения о линейках приборов взвешенные и подкрепляются статистикой, если бы прибор не покупался, то его бы сняли с производства, либо вообще бы на него не ставили. Если Вам не нужен RS-485 и 8 шлейфов, то зачем переплачивать за неиспользуемый функционал. Поэтому, есть возможность сэкономить 500р. Партии М4-02 и М8-02 заказываются большие, так что в производстве всё оправдано. Если для Вас 500 рублей не деньги, или нет желания приобретать в свой парк приборов контроллеры М4-02, то берите только М8-02 (некоторые предприятия так и поступают).

2. Приват и Профессионал сильно отличаются, в первую очередь, идеологией оповещения. Задача контроллеров серии Профессионал, передать оповещение в ОДНУ точку приема. Причем, сделать он это должен максимально быстро. Пультовые номера, на которые контроллер передает извещения, считаются альтернативными (т.е. при доставке на один номер, он не будет передавать на другой). Это позволяет серии ПРО иметь расширенную сетевую структуру (до 16 разделов, до 128 шлейфов) и не потерять в оперативности доставки информации. Оповещение клиентов можно вести уже с самого ПЦН.
В ПРИВАТЕ может быть до 8 ТОЧЕК оповещения, где номера не рассматриваются, как альтернативные. Поэтому, скорость оповещения пользователей будет разная, и передавать по данной схеме оповещения сложную структуру объекта очень сложно и долго. Совмещать такое оповещение частника и ПЦН нерационально. Поэтому и приняли решение разделить эти схемы оповещения.
Ну, а во-вторых, Идеология приборов сильно отличается и по пользовательским характеристикам (доп.функции, конфигуратор) и по их продвижению. Прибор для частного использования должен быть проще и функциональней с точки зрения его использования Частником.


Принято решение в последующих версиях ПРИВАТ доработать возможность передавать SMS сообщения и работать по DATA в формате CID. Такие приборы смогут взять на охрану и другие ПЦН, работающие с оборудованием в стандарте CID.