Страница 2 из 2

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 15:35
Maximum
crayzer писал(а):Ну судя по событиям пожарный шлейф отрабатывается с перезапросом. Мы вообще отказались от стрельца - мне проще и надежнее сухие контакты подключить от любого РПОП.

Да это понятно, что с перезапросом, но почему саботаж?

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 19:17
Maximum
При вскрытии ПУЛ-Р приходит саботаж.

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 21:30
Татьяна
У нас таких объектов порядка 10 - проблем не возникает. Саботаж приходит только если используем задержку на постановку/снятие. Ну и еще один минус - не приходят события с технологических извещателей, таких как Вода-Р, Градус-Р, поэтому очень ждем Т4-02.

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 18:14
Maximum
Вот ещё странность.
Принесли Стрельца 3 РРОПа
1 и 2 - 1 раздел
3 РРОП - 2 раздел
При постановке под охрану с помощью РБУ (их 3 шт. - 48, 49 и 50 в РРОПах) глобального раздела № 2 на ПЦН приходит -
НА ОХРАНЕ, ОБЪЕКТ 111 ключ № 50 и тут же второе НА ОХРАНЕ, ОБЪЕКТ 111 ключ № 113
или снят ключ 50 и тут же снят ключ 160. Это нормально?
С разделом 1 (на ПЦН 0) всё нормально.
Если смотреть с WirelEx, то там всё норм. ключ 50 как и положено ставит 2 раздел на всех 3 РРОПах

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 12:44
macros
В администраторе при привязке объекта в вашем случае надо связывать раздел 2 к карточке, а первый раздел пропустить.

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 13:33
Maximum
macros писал(а):В администраторе при привязке объекта в вашем случае надо связывать раздел 2 к карточке, а первый раздел пропустить.

Да знаю, 2 раздел и привязан. Чудеса... Объектов с большим количеством РРОПов около 5 шт., но этот первый с такими причудами.

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 11:27
Demeyrg
Скорее всего это нормально, если понял правильно пробему. Каждый брелок записывается в каждый ропп, соответсвено ропп2 там брелок №50 (по не хитрой схеме 50+63=116). Следовательно такое несоответсвие, но прибор вам выдал правильную информацию 50 встал на охрану соответсвенно 116 (это же брелок на другом роппе) то же встал на охрану на другом роппе.

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 12:41
Maximum
Demeyrg писал(а):Скорее всего это нормально, если понял правильно пробему. Каждый брелок записывается в каждый ропп, соответсвено ропп2 там брелок №50 (по не хитрой схеме 50+63=116). Следовательно такое несоответсвие, но прибор вам выдал правильную информацию 50 встал на охрану соответсвенно 116 (это же брелок на другом роппе) то же встал на охрану на другом роппе.

Брелки управляют глобальными разделами, во всех РРОПах они 48, 49 и 50.
Странно всё это...