Страница 1 из 2

ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 13:48
Maximum
Согласно этой статье
http://www.nppstels.ru/articles/useful/ ... irazh.html
к Миражу можно подключить 251 шлейф от Стрельца.
В администраторе Мираж 4.4 можно создать 128 шлейфов.
Вопрос, как создать ещё 123 шлейфа?

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 16:48
Vladimir
На данный момент в ПЦН установлено ограничение 128ШС на один раздел, в следующей версии ПЦН данное ограничение будет изменено.

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 14:32
Maximum
Мираж М8 и Стрелец 28 датчиков.
В мираже задействован только первый ШС, в остальных ШС - резисторы. Использоваться не будут.
Можно ли нумерацию в стрельце начать со 2-го адреса?

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 13:23
Andrey Tatarinov
Другими словами, по команде "Обновить", контроллер Мираж будет отправлять состояния "норма шлейфа" по незадействованным шлейфам и забивать(менять) отображаемые на ПЦН состояния шлейфов Стрельца. Это может создать ситуацию, когда после получения тревоги от Стрельца (например, по шлейфу 2), оператор выполнит команду "Обновить" и получит - "Шлейф 2 норма", что не будет соответствовать действительности.

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 04:26
goodwin
Мираж М8 01 + стрелец (РРОП + 13 датчиков). При постановке на охрану на пульте проходит "Постановка под охрану, адрес 0, ключ 1,2,3 и т.д" одновременно с "Постановка под охрану: САБОТАЖ, адрес 129, ключ 0". Снятие - аналогичные два события. Как избавиться от второго события?
Тревоги от стрельца проходят в норм режиме, только нет восстановления шлейфов, только командой "обновить, перевзять" можно вернуть их в нормальное состояние?
Адреса беспроводных датчиков забил начиная с 9 номера. Автоперевзятие в конфигурации поставил.

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 16:13
Игорь
Ставил под охрану около 10 объектов, могу сказать следующее- все нормально проходит, если в системе один рроп, один ( 1-ый глобальный раздел и 1-ый локальный раздел).Во всех остальных конфигурациях ( с других рроп или других гл. разделов) проходит саботаж. Под каждый гл.раздел надо создавать свой пультовой №.Но в принципе если не обращать внимания на слово саботаж то и так потянет,постановка-снятие и тревоги проходят куда надо.

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 16:58
goodwin
ну а восстановление по шлейфам у вас не проходит? Необходимо делать перевзятие, обновление?

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 20:38
Игорь
да, восстановление стрельцовских шлейфов не проходит,делаем обновление.Обещали скоро т4-02,вот он будет передавать все что рропе творится

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 12:14
Maximum
Стрелец и Мираж
Пришли события с Авроры ТР
Все датчики в 1 глобальном разделе, тревоги приходят нормально.
15.12.2010 20:25:37 Тревога - Пожар САБОТАЖ: Пожар 31 TCP/IP GSM 106xx0 3 129
15.12.2010 20:25:41 Тревога - Внимание Внимание пожарного ШС 31 TCP/IP GSM 106xx0 566 129
16.12.2010 15:25:45 Тревога - Пожар САБОТАЖ: Пожар 31 GSM SMS 106xx0 1 129
16.12.2010 15:25:51 Тревога - Внимание Внимание пожарного ШС 31 GSM SMS 106xx0 573 129
16.12.2010 15:26:29 Тревога - Пожар САБОТАЖ: Пожар 31 GSM SMS 106xx0 1 129
16.12.2010 15:26:29 Тревога - Внимание Внимание пожарного ШС 31 GSM SMS 106xx0 573 129
16.12.2010 15:26:42 Тревога - Пожар САБОТАЖ: Пожар 31 TCP/IP GSM 106xx0 1 129
16.12.2010 15:26:42 Тревога - Внимание Внимание пожарного ШС 31 TCP/IP GSM 106xx0 573 129
Как такое может быть?

Re: ВОРС «Стрелец»

СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 14:42
crayzer
Ну судя по событиям пожарный шлейф отрабатывается с перезапросом. Мы вообще отказались от стрельца - мне проще и надежнее сухие контакты подключить от любого РПОП.