ПЦН Мираж (версия 4.14)

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

Сообщение Василий » 02 мар 2016, 08:23

Maximum писал(а):General4, Василий спасибо!
Вопрос остался один, как почистить базу от этих логов?
Имеется ввиду postgres.


Указанные логи, которые сохраняются в архив, чистятся простым удалением с компьютера.
Для чистки базы данных PostgreSQL (тесты и события) используем скрипты, которые можно получить по запросу в службу техподдержки.
Руководитель отдела технической поддержки ООО "НПП "Стелс"
тел. 8 (3822) 488-508
mail: support@nppstels.ru
Аватара пользователя
Василий
Специалист поддержки
 
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 12:17

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

Сообщение Maximum » 17 мар 2016, 20:37

После рестарта МС сервера, объекты, где есть Телеуправление принимают рандомный порядок состояния.
И не всегда понятно в каком состоянии сейчас реле.
Пока сделали скрины и поместили в план объекта, как должно быть по-умолчанию.
Переходит это из версии в версию.
Если есть возможность, исправьте пожалуйста.
ПЦН "STEMAX" v. 5.4.0, PostgreSQL-8.4.11-1, Win7pro SP1 x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1274
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

Сообщение Василий » 21 мар 2016, 10:03

Maximum писал(а):После рестарта МС сервера, объекты, где есть Телеуправление принимают рандомный порядок состояния.
И не всегда понятно в каком состоянии сейчас реле.
Пока сделали скрины и поместили в план объекта, как должно быть по-умолчанию.
Переходит это из версии в версию.
Если есть возможность, исправьте пожалуйста.


Замечание принято, будем исправлять в последующей версии ПО станции мониторинга.
Если можно, более подробную информацию, со скриншотами, отправьте мне на электронную почту.
Руководитель отдела технической поддержки ООО "НПП "Стелс"
тел. 8 (3822) 488-508
mail: support@nppstels.ru
Аватара пользователя
Василий
Специалист поддержки
 
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 12:17

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

Сообщение Freeze » 23 мар 2016, 02:35

Сегодня пульт альтоники подключенный к миражу стал выдавать непонятные сообщения.
999 номер это сам пульт.
Кто знает что это ?

22.03.16 00:08:44 22.03.16 00:08:44 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:13:32 22.03.16 00:13:32 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:17:44 22.03.16 00:17:44 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:23:53 22.03.16 00:23:53 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:25:49 22.03.16 00:25:49 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:29:00 22.03.16 00:29:00 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:41 22.03.16 00:30:41 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:41 22.03.16 00:30:41 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:43 22.03.16 00:30:43 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:43 22.03.16 00:30:43 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:43 22.03.16 00:30:43 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:44 22.03.16 00:30:44 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:45 22.03.16 00:30:45 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
ПЦН STEMAX Версия 5.5
Freeze
 
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 10:21
Откуда: Армавир

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

Сообщение Maximum » 23 мар 2016, 12:45

E950 это ошибка на входе данных от БС
http://www.altonika-td.ru/catalog/items ... S-202P.pdf стр. 21

Согласно инструкции к ПЦН RS-202PN, это событие "ошибка на входе данных от БС", это означает что пульт поймал от БС сообщение с неверной контрольной суммой, то есть у вас помехи в 485 порту между 202BS и 202PN. Обычно помехи в 485 порту связаны с тем, что порт проложен неэкранированной витой парой, и проложен рядом и параллельно кабелям переменного тока (например 380 В). Проложите экранированную витую пару, не пристегивайте ее пластиковыми стяжками к кабелям переменного тока (отдалите от них) - и проблемы прекратятся.
ПЦН "STEMAX" v. 5.4.0, PostgreSQL-8.4.11-1, Win7pro SP1 x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1274
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

Сообщение Freeze » 23 мар 2016, 15:22

Огромное спасибо. ))
ПЦН STEMAX Версия 5.5
Freeze
 
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 10:21
Откуда: Армавир

Что за время доставки ?

Сообщение Freeze » 30 мар 2016, 11:43

Изображение
ПЦН STEMAX Версия 5.5
Freeze
 
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 10:21
Откуда: Армавир

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

Сообщение macros » 30 мар 2016, 11:55

Рассинхронизация времени пульта и времени прибора. Или основного и резервного серверов . Если смущает перезагрузите Мираж на обьекте и проверьте время обоих серверов.
macros
 
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 08 дек 2008, 14:56

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

Сообщение Maximum » 31 мар 2016, 19:54

4.15.2 тоже вылетает
Имя сбойного приложения: MS_Server.exe, версия: 4.15.2.1, отметка времени: 0x5611eb34
Имя сбойного модуля: MS_Server.exe, версия: 4.15.2.1, отметка времени 0x5611eb34
Код исключения: 0xc0000005
ПЦН "STEMAX" v. 5.4.0, PostgreSQL-8.4.11-1, Win7pro SP1 x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1274
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

Сообщение Freeze » 04 апр 2016, 20:52

Понадобилось установить резервный сервер на машину с win xp sp 3.Столкнулся с тем что не запускается менеджер системы MS_Manager.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства
Где копать ?
ПЦН STEMAX Версия 5.5
Freeze
 
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 08 сен 2010, 10:21
Откуда: Армавир

Пред.След.