Страница 14 из 16

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:31
Maximum
Увеличился размер БД
в настройках ini сервера
SaveTest=0
SaveCsq=1
Log=1
LogDevice=0
LogSize=100
LogDays=30
SchedAlert=0
SaveSignalInfo=1
ProcessSignalInfo=1

я так понимаю 1 - включено.
Василий, можете описать, что за что отвечает?
Больше всего интересует
SaveCsq=1
SaveSignalInfo=1
ProcessSignalInfo=1

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 09:50
General4
Maximum писал(а):SaveTest=0
SaveCsq=1
Log=1
LogDevice=0
LogSize=100
LogDays=30
SchedAlert=0
SaveSignalInfo=1
ProcessSignalInfo=1

я так понимаю 1 - включено.

Больше всего интересует
SaveCsq=1
SaveSignalInfo=1
ProcessSignalInfo=1

SaveCsq - Сохранять ли в базу CSQ (то есть сигнал сотовой связи). Если выставлен тест 30 секунд, то каждые 30 секунд будут записываться значения в базу данных о передаваемом уровне сигнала в тестовом пакете по каждому объекту. База начнёт расти быстро. 1000 объектов = 1 000 байт каждые 30 секунд. Учитывайте ещё технические (сопровождающие) данные PostgreSQL, которые тоже увеличивают БД.
SaveTest - Сохранять ли в базу тестовые сигналы. Скорей всего в БД это занимает 1 байт по каждому объекту. Например: Принят пакет, в БД записывается 1, не принят в отведённое время ничего не записывается (чтобы экономить место). Также возможно задействована ячейка DateTime (8 байт). 1000 объектов * 8 байт = 8 000 байт.
SaveSignalInfo=1, ProcessSignalInfo=1 - это не знаю, но скорей всего косвенная от CSQ.

Если включено SaveCSQ, вы сможете посмотреть приём от сотовой базовой станции в нужное вам время и показать собственнику, что сигнал был. Администратор -> Отчёт по уровню приёма сигнала.

Log=1 - логирование или отчёт (1 - фиксировать; 0 - не фиксировать )
LogDevice=0 - логирование действий по устройствам. Возможно имеется в виду - сцепка-расцепка объекта и устройства, добавление, удаление и т.д. (1 - вести лог; 0 - не вести)
LogSize=100 - размер лог файла. Скорей всего в мегабайтах
LogDays=30 - сколько дней хранить лог. Возможно по прошествии 30 дней, 1 день лога будет удалён, а не весь лог-файл.
SchedAlert=0 - оповещение по расписанию. Скорей всего в лог-файл будет записываться информация, если какой-то объект нарушил выставленное расписание.

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:37
Maximum
General4, Василий спасибо!
Вопрос остался один, как почистить базу от этих логов?
Имеется ввиду postgres.

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:42
Freeze
Maximum писал(а):General4, Василий спасибо!
Вопрос остался один, как почистить базу от этих логов?
Имеется ввиду postgres.

Да,неплохо бы иметь инструкцию по чистке вручную.

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 20:37
Maximum
После рестарта МС сервера, объекты, где есть Телеуправление принимают рандомный порядок состояния.
И не всегда понятно в каком состоянии сейчас реле.
Пока сделали скрины и поместили в план объекта, как должно быть по-умолчанию.
Переходит это из версии в версию.
Если есть возможность, исправьте пожалуйста.

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 02:35
Freeze
Сегодня пульт альтоники подключенный к миражу стал выдавать непонятные сообщения.
999 номер это сам пульт.
Кто знает что это ?

22.03.16 00:08:44 22.03.16 00:08:44 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:13:32 22.03.16 00:13:32 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:17:44 22.03.16 00:17:44 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:23:53 22.03.16 00:23:53 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:25:49 22.03.16 00:25:49 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:29:00 22.03.16 00:29:00 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:41 22.03.16 00:30:41 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:41 22.03.16 00:30:41 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:43 22.03.16 00:30:43 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:43 22.03.16 00:30:43 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:43 22.03.16 00:30:43 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:44 22.03.16 00:30:44 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999
22.03.16 00:30:45 22.03.16 00:30:45 00:00:00 Информация с объектов Сообщение [Contact ID] - [E950] (данные: 30) пульт альтоники 999

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:45
Maximum
E950 это ошибка на входе данных от БС
http://www.altonika-td.ru/catalog/items ... S-202P.pdf стр. 21

Согласно инструкции к ПЦН RS-202PN, это событие "ошибка на входе данных от БС", это означает что пульт поймал от БС сообщение с неверной контрольной суммой, то есть у вас помехи в 485 порту между 202BS и 202PN. Обычно помехи в 485 порту связаны с тем, что порт проложен неэкранированной витой парой, и проложен рядом и параллельно кабелям переменного тока (например 380 В). Проложите экранированную витую пару, не пристегивайте ее пластиковыми стяжками к кабелям переменного тока (отдалите от них) - и проблемы прекратятся.

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:22
Freeze
Огромное спасибо. ))

Что за время доставки ?

СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 11:43
Freeze
Изображение

Re: ПЦН Мираж (версия 4.14)

СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 11:55
macros
Рассинхронизация времени пульта и времени прибора. Или основного и резервного серверов . Если смущает перезагрузите Мираж на обьекте и проверьте время обоих серверов.