Страница 5 из 5

Re: Ethernet модуль ЕМ

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:45
General4
pvk писал(а):У меня вот проблема с ЕТ-01 - не работает, хоть тресни М8-03 по Ethernet. Он (модуль) вообще работает?
С4 в той же сети работает без проблем...

Дайте угадаю симптомы: Подключаете модуль: EVN не загорается, пинги не идут, ничего не проходит. Если это так, ответ в ini файле, там по умолчанию пароль на ET-01 - 11111, а должен быть ваш пароль. Я поправил и у меня всё заработало. Косвенно натолкнул на решение проблемы Константин.

Re: Ethernet модуль ЕМ

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:47
pvk
Да уж, а я мучался пол-года назад. Вот решил снова попробовать - результат тот же.
Решил спросить совета у умных людей...

Симптомы такие.
Спасибо, я попробую.

---

А какой INI-файл?
И ПЦН 4.6 или выше?

Re: Ethernet модуль ЕМ

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 18:01
pvk
Ну вот, вроде разобрался.
Спасибо, работает.

Правда ПЦН 4.6 думает, что используется канал GPRS.

Re: Ethernet модуль ЕМ

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:02
General4