Страница 8 из 8

Re: ПЦН 4.х, администратор и все что с ним связано

СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 15:48
goodwin
После обновления ПЦН 4,6 rc1 на rc2 он периодически выкидывает окошко "Невозможно подключиться к БД", естественно при этом он не работает, после перезагрузки сервера то же самое сообщение. Помогает только перезапуск компьютера. Что бы это могло быть? (Может я что то не сделал при обновлении? Опишите действия при обновлении ПЦН на 4,6 rc2 с rc1)

Re: ПЦН 4.х, администратор и все что с ним связано

СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 16:01
Maximum
1. Запустить pg_update_db.bat из папки SchemeUpdate
2. Убрать Мираж-сервер из автозагрузки.

Re: ПЦН 4.х, администратор и все что с ним связано

СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 17:23
qwas
Maximum писал(а):1. Запустить pg_update_db.bat из папки SchemeUpdate
2. Убрать Мираж-сервер из автозагрузки.


Рекомендую для запуска миражовского сервера использовать nnCron для форточек, если дружите с скриптами лишит вас головняка с запуском сервака до загрузки хаспа

Re: ПЦН 4.х, администратор и все что с ним связано

СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 22:00
rusmed4
Что означают следующие строки:
18.08.2010 18:37:38 Информация с объектов Сообщение Неисправность сотовой сети 1, Код неисправности: 1
18.08.2010 18:37:38 Информация с объектов Сообщение Неисправность сотовой сети 2, Код неисправности: 2
18.08.2010 18:37:38 Информация с объектов Сообщение Неисправность сотовой сети 2, Код неисправности: 1
18.08.2010 18:45:20 Информация с объектов Сообщениет Неисправность сотовой сети 1, Код неисправности: 2

Re: ПЦН 4.х, администратор и все что с ним связано

СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 08:48
goodwin
Почему у меня ни разу не приходило сообщение с кодом неисправности 2? Миллион неисправностей приходил и все с кодом 1.

Re: ПЦН 4.х, администратор и все что с ним связано

СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 12:02
Anvir
У меня тоже ни разу не приходило сообщение с кодом неисправности 2.
А это не правильно! Операторов много "тупых" да и что они могут сделать с модемом или симкой.
Я часто проверяю ПЦН дистанционно- потерю сети видно а появления регистрации нет.
А если модем вообще не доступен оператору? техник на выезде.....
А уж работоспособность информатора можно увидеть только после неотправки нескольких сообщений!
Почему нельзя сделать в ПЦН голосовой дозвон? который бы в итоге дозвонился до абонента?