Страница 4 из 4

Re: Конфигуратор Про (версия 4.6)

СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 11:40
Maximum
Конфигуратор 4.6.7 не соединяется с прибором (М8-03) по Дате (чтение конфигурации)
4.6.1 с теми же настройками соединяет нормально.

Re: Конфигуратор Про (версия 4.6)

СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 11:57
macros
А у меня 4.6.7 вообще по удаленке не работает. Пишет "устройсва нет в списке сервера пцн"

Re: Конфигуратор Про (версия 4.6)

СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 11:48
Anvir
Пора бы уже сделать возможность сохранять конфигурацию контроллера вместе с СКП, с модулем ЕТ со всеми настойками и ключами!
Или добавлять копированием с возможностью поменять номер прибора.

Re: Конфигуратор Про (версия 4.6)

СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 19:34
Freeze
Что означает параметр "возврат на основную сеть" в закладке каналы связи-TCP\IP ?
При каких условиях прибор вернётся на основную сеть,если поставить 5 минут ?

Re: Конфигуратор Про (версия 4.6)

СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 13:25
slavak14
Freeze писал(а):Что означает параметр "возврат на основную сеть" в закладке каналы связи-TCP\IP ?
При каких условиях прибор вернётся на основную сеть,если поставить 5 минут ?


1. Если по основной симке линк отваливается, то контроллер сидит на второй симке 5 минут.
Затем переключается на первую.Если не удача, то опять на вторую....
2. Если используется два айпишника, то здесь аналогично.

Re: Конфигуратор Про (версия 4.6)

СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 18:43
Freeze
slavak14 писал(а):
Freeze писал(а):Что означает параметр "возврат на основную сеть" в закладке каналы связи-TCP\IP ?
При каких условиях прибор вернётся на основную сеть,если поставить 5 минут ?


1. Если по основной симке линк отваливается, то контроллер сидит на второй симке 5 минут.
Затем переключается на первую.Если не удача, то опять на вторую....
2. Если используется два айпишника, то здесь аналогично.

Есть сомнения,стояло только основная сеть,но всё равно он прыгал на резервную,поэтому и спрашиваю.

Re: Конфигуратор Про (версия 4.6)

СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 18:56
xok83
Василий писал(а):
Maximum писал(а):Конфигуратор 4.6.7 не соединяется с прибором (М8-03) по Дате (чтение конфигурации)
4.6.1 с теми же настройками соединяет нормально.


Перепроверим указанную вами ситуацию. Просьба отпираться других участников форума по данному вопросу.


Конфигуратор 4.6.7 DATA работает отлично.

Re: Конфигуратор Про (версия 4.6)

СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 20:18
General4
Конфигуратор 4.6.7 DATA - работает, но у меня устаревший Fargo, поэтому в строке инициализации добавляю: "AT+WIND=1", а то по умолчанию "AT+WIND=5,2" не работает, ошибку WIND выдаёт. Понизил и всё работает на УРА! :)