Ramsoft » 13 мар 2014, 21:46
Сегодня боролся с этим прибором. Что удалось выяснить...
В конфигураторе 4.6.1, поле качества сигнала от датчиков Риэлта - чем меньше число - тем лучше. Причем рядом с числом нарисован "градусник", который по идее должен графически показывать, насколько силен сигнал. Интересно, что он должен показывать, если даже вплотную к прибору датчик дает -60 dB, что меньше половины шкалы градусника. В конфигураторе 4.6 рядом с градусником силы сигнала есть еще один градусник качества сигнала тоже с числовыми значениями - на какие значения опираться в этом градуснике?
Вопрос к разработчикам - какие числовые значения какому качеству связи соответствует? Что бы знать, ожидать ли нормальной связи или нет. Ибо очень трудно соотнести эти данные с реальными событиями - у меня некоторые датчики показывали -98-102дб и не терялись, в то же время датчики с -89-92 пропадают, потом находятся минут через десять, потом через час-два снова пропадают на 10 минут, потом пропадают другие в таком же ритме. Самое интересное - чаще всего пропадают СМК, а вот висящие в 30см от них стекла - никогда не теряются.
Причем заметил такую зависимость - датчик потерялся наглухо, нет связи. Подходишь, даешь сработку - ноль эмоций, хоть ты убейся. Но стоит только начать вскрывать датчик, слегка, чтобы только отжать тампер - моментально связь установлена и датчик сообщает, что у него вскрыт корпус. А раньше, ему что, тампер давил и связь установить не давал?
Дальше. Режимы индикации. В процессе общения с прибором проявилось интересное состояние, которое выражалось в том, что лампочки шлейфов (что проводных, что безпроводных) потухшие, но лампа "режим" моргает в следующей последовательности: два импульса по 0,5с, затем тухнет на 3с и так в цикле. После общения с конфигуратором можно предположить, что это индикация о неисправности беспроводного шлейфа. Индикация в РЭ не описана. Но это пол-беды. Если принудительно поставить обьект под охрану (3-мя нажатиями кнопки брелка) - индикация остается такой же. Т.е. мы не узнаем о изменении состояния прибора вообще никак. Только звонком на пульт. Тут бы реверс бы сделать, как в РЭ написано - 3с горим, 0,5с тухнем. И видно, что состояние прибора поменялось, и что неполадки никуда не делись...
Вот как-то так...
Роман, Ставрополь, ООО АО "Вепрь"