Страница 1 из 1

СКП08-02 (рестарт устройства)

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:38
General4
Доброго времени суток.

Подскажите, как вы боретесь с рестартами данного устройства?
Мой метод: отключаю все каналы связи удалённо, жду когда дадут 220В.

Есть ли универсальный метод, чтобы отключить конкретный расширитель, пробовал его (проблемный расширитель) удалять в Конфигураторе и записывал интерфейс, приходит САБОТАЖ. Интересно, может после записи интерфейса рестарт поможет (это ещё не испробовал)?

Предыстория: Через некоторое время после отключения 220В на БП, который питает расширитель, аккумулятор начинает садиться и происходит рестарт устройства СКП-08-02 через каждые 10 секунд (Снят с охраны; Рестрат устройства; Снят с охраны; Рестарт устройства). Есть ли какая-нибудь защита или планируется ли нововведение, которое блокировало бы эту проблему автоматически? Тоже самое с RS-485 (авария, норма, авария, норма).

Прибор: М8-03 (версия 1.4)
Расширитель: СКП08-02 (версия 2.4)

Предложение: Может добавить функцию в Конфигуратор и в прошивку прибора: Отключить расширитель (раздел, зонный), чтобы не удалять его полностью из конфигуратора, а потом восстанвливать? Или есть какой-то универсальный способ, который я не нашёл?

Re: СКП08-02 (рестарт устройства)

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 17:42
macros
Такой проблемы вообще нет.
Устанавливайте мощнее АКБ для СКП. и Мираж уйдет раньше со связи .

Re: СКП08-02 (рестарт устройства)

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 19:11
slavak14
General4 писал(а):Доброго времени суток.

Подскажите, как вы боретесь с рестартами данного устройства?
Мой метод: отключаю все каналы связи удалённо, жду когда дадут 220В.

Есть ли универсальный метод, чтобы отключить конкретный расширитель, пробовал его (проблемный расширитель) удалять в Конфигураторе и записывал интерфейс, приходит САБОТАЖ. Интересно, может после записи интерфейса рестарт поможет (это ещё не испробовал)?

Предыстория: Через некоторое время после отключения 220В на БП, который питает расширитель, аккумулятор начинает садиться и происходит рестарт устройства СКП-08-02 через каждые 10 секунд (Снят с охраны; Рестрат устройства; Снят с охраны; Рестарт устройства). Есть ли какая-нибудь защита или планируется ли нововведение, которое блокировало бы эту проблему автоматически? Тоже самое с RS-485 (авария, норма, авария, норма).

Прибор: М8-03 (версия 1.4)
Расширитель: СКП08-02 (версия 2.4)

Предложение: Может добавить функцию в Конфигуратор и в прошивку прибора: Отключить расширитель (раздел, зонный), чтобы не удалять его полностью из конфигуратора, а потом восстанвливать? Или есть какой-то универсальный способ, который я не нашёл?



Если СКП сконфигурирован как раздел, то в Администраторе можно попробовать его Деактивировать.

Re: СКП08-02 (рестарт устройства)

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 12:40
nikol72
Было подобное на переключенном объекте. Две СКП начинали гонять рестарт и авария 485 вроде ни с чего.
Питание не ниже 12В.
После объединения (-) клемм всех устройств на линии RS485 о проблеме забыли.

Re: СКП08-02 (рестарт устройства)

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 14:44
General4
Спасибо за советы, отзывы.
nikol72 респект по вашей схеме устраню причину на одном объекте с двумя СКП.

Причина: Что касается объекта с одной СКП, причина была в БП, попался неисправный. Проблема устранена.