Сообщение sokolboris » 28 сен 2012, 16:03

Здравствуйте!
Имеется один интересный момент, оборудование: Мираж GSM 4-03 (08), МИРАЖ –СТРЕЛЕЦ 01, ну и комплект СТРЕЛЕЦ (два РРОП + датчики).
Проблема в том, что нарушенные датчики Стрельца снятого с охраны, идентифицируются ПЦН Мираж как тревога (объект с охраны на ПЦН снят) при команде ОБНОВИТЬ из карточки объекта.
Когда объект на охране, его можно обновлять без болезненно, так как датчики стрельца не встревожены. Операторы периодически впадают в панику от тревог. Ест ли решение данной проблемы?
Спасибо.
Аватара пользователя
sokolboris
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 20:25
Откуда: Москва

Re: Команда "ОБНОВИТЬ" Мираж - Стрелец

Сообщение Maximum » 28 сен 2012, 16:12

Кстати да, есть такой глюк. Долго не мог понять, что это.
Как и придуманные самим Миражом "отсутствие связи" с брелками в РРОПе 1
Логи отослал в техподдержку, ответа всё нет.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Команда "ОБНОВИТЬ" Мираж - Стрелец

Сообщение esbs » 28 сен 2012, 18:31

Всё дело в том, что Мираж передаёт не конечную информацию с РРОП, а промежуточную, поэтому и идут тревоги. Ведь сам датчик то невозможно поставить под охрану! так и снять его с охраны! сработки в любом случаи передаются в РРОП, их и видит Мираж. Это мы в ПУ-Р задаём режим отображать тревогу или нет на своём дисплее (ставим под охрану или нет (как в обычном ППКА кнопкой)) поэтому так и получается, нет движения, команда «Обновить» покажет норму, есть движение после «Обновить» будет «Тревога». В пожарке так там ещё круче! Там аналоговые значения (тепловых и дымовых датчиков) вообще такое устраиваю совместно с командой «Обновить»! Волосы дыбом порой встают. Пока не изменят способ считывания данных с РРОП, всё так и будет, ведь в ПУ-Р и на ПК когда считываем данные всё приходит правильно. Смотрел работу «ПАК Стрелец Мониторинг» и туда приходит всё правильно, информация берётся с того же РРОП - 0, так что всё возможно. Хотя иллюзий по поводу интеграции Мираж - Стрелец в ближайшее время больше не испытываю, больше года ждал.
Хотя? Возможно, я и ошибаюсь.
Последний раз редактировалось esbs 29 сен 2012, 05:38, всего редактировалось 1 раз.
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16
Откуда: Якутск

Re: Команда "ОБНОВИТЬ" Мираж - Стрелец

Сообщение Maximum » 28 сен 2012, 22:04

На старых конвертерах таких глюков не было.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Команда "ОБНОВИТЬ" Мираж - Стрелец

Сообщение esbs » 29 сен 2012, 05:35

Maximum писал(а):На старых конвертерах таких глюков не было.

Вы правы!
Но раньше «Мираж» считывал (или передавал на ПЦН) при «Обновить» только показания собственного прибора «М-8» и «М-4» и не читал (или не передавал на ПЦН) буфер событий «Стрельца», а сейчас считывает события со всех «РРОП» в системе «Стрелец» (программы в контроллерах стали разными). То есть происходит считывание не фактического состояния «Стрельца», на охране он или нет, а читается весь буфер происходивших событий! Есть сработки датчиков, он их и читает, нет сработок датчиков, значить нет и тревог. Пример: Выполняем команду «Перевзять», произошёл сброс тревог и очистка буфера событий «Стрельца» (наверное), «Мираж» нам показывает что всё «ОК», но это до любого первого события в «Стрельце», а их он генерирует массу и всё начинается заново. Теперь попробуйте выполнить быстро «Перевзять» и «Обновить» и если повезёт, то тревог не каких не будет, подождите пару минут и сделайте "Обновить", вот и появились тревоги, которых недолжно быть! Как пример: подключаемся к РРОП-0 и запускаем программу «WirelEx» - События – Протокол (включить обмен данными)……, вот это всё и читает «Мираж»! Правда, видимо с учётом активированных «Фильтров», а нам нужно видеть именно состояние системы «Стрелец», а не его протокол событий. Поэтому и писал ранние, что команда «Обновить» в том виде как она выполняется сейчас, чрезвычайна, вредна для «Диспетчеров» и водит их в полный ступор! Поэтому и просил чтобы расширили полномочия «Администратора» в плане разрешать выполнения тех или иных команд «Диспетчеру» с определенными типами контроллеров, а не как сейчас «Всё» или «Нечего».

Это всё мои догадки и вполне возможно абсолютно не правильные. Может, что и прояснит техподдержка?
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16
Откуда: Якутск

Re: Команда "ОБНОВИТЬ" Мираж - Стрелец

Сообщение Konstantin » 02 окт 2012, 16:12

esbs писал(а):
Maximum писал(а):На старых конвертерах таких глюков не было.

Вы правы!
Но раньше «Мираж» считывал (или передавал на ПЦН) при «Обновить» только показания собственного прибора «М-8» и «М-4» и не читал (или не передавал на ПЦН) буфер событий «Стрельца», а сейчас считывает события со всех «РРОП» в системе «Стрелец» (программы в контроллерах стали разными). То есть происходит считывание не фактического состояния «Стрельца», на охране он или нет, а читается весь буфер происходивших событий! Есть сработки датчиков, он их и читает, нет сработок датчиков, значить нет и тревог. Пример: Выполняем команду «Перевзять», произошёл сброс тревог и очистка буфера событий «Стрельца» (наверное), «Мираж» нам показывает что всё «ОК», но это до любого первого события в «Стрельце», а их он генерирует массу и всё начинается заново. Теперь попробуйте выполнить быстро «Перевзять» и «Обновить» и если повезёт, то тревог не каких не будет, подождите пару минут и сделайте "Обновить", вот и появились тревоги, которых недолжно быть! Как пример: подключаемся к РРОП-0 и запускаем программу «WirelEx» - События – Протокол (включить обмен данными)……, вот это всё и читает «Мираж»! Правда, видимо с учётом активированных «Фильтров», а нам нужно видеть именно состояние системы «Стрелец», а не его протокол событий. Поэтому и писал ранние, что команда «Обновить» в том виде как она выполняется сейчас, чрезвычайна, вредна для «Диспетчеров» и водит их в полный ступор! Поэтому и просил чтобы расширили полномочия «Администратора» в плане разрешать выполнения тех или иных команд «Диспетчеру» с определенными типами контроллеров, а не как сейчас «Всё» или «Нечего».

Это все мои догадки и вполне возможно абсолютно не правильные. Может, что и прояснит техподдержка?


Алгоритм работает следующим образом. При отправке команды "Обновить" Мираж не просто считывает данные с буфера РРОП0, но и отправляет ему команду запроса состояния всех собственных датчиков, а так же датчиков остальных РРОПов, зарегистрированных в системе. При опросе датчиков по команде "Обновить", анализируется не только их состояние, но и состояние используемых разделов.
Прошу заметить, что команда "Обновить" была введена только в новых модулях "Мираж-Стрелец-01" по многочисленным просьбам пользователей. В старых конвертерах ВОРС Стрелец, данной команды не было (была только команда "Перевзять").
Konstantin
Специалист поддержки
 
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 27 дек 2011, 08:34
Откуда: Томск

Re: Команда "ОБНОВИТЬ" Мираж - Стрелец

Сообщение esbs » 06 окт 2012, 08:37

Konstantin писал(а):
esbs писал(а):
Maximum писал(а):На старых конвертерах таких глюков не было.

Вы правы!
Но раньше «Мираж» считывал (или передавал на ПЦН) при «Обновить» только показания собственного прибора «М-8» и «М-4» и не читал (или не передавал на ПЦН) буфер событий «Стрельца», а сейчас считывает события со всех «РРОП» в системе «Стрелец» (программы в контроллерах стали разными). То есть происходит считывание не фактического состояния «Стрельца», на охране он или нет, а читается весь буфер происходивших событий! Есть сработки датчиков, он их и читает, нет сработок датчиков, значить нет и тревог. Пример: Выполняем команду «Перевзять», произошёл сброс тревог и очистка буфера событий «Стрельца» (наверное), «Мираж» нам показывает что всё «ОК», но это до любого первого события в «Стрельце», а их он генерирует массу и всё начинается заново. Теперь попробуйте выполнить быстро «Перевзять» и «Обновить» и если повезёт, то тревог не каких не будет, подождите пару минут и сделайте "Обновить", вот и появились тревоги, которых недолжно быть! Как пример: подключаемся к РРОП-0 и запускаем программу «WirelEx» - События – Протокол (включить обмен данными)……, вот это всё и читает «Мираж»! Правда, видимо с учётом активированных «Фильтров», а нам нужно видеть именно состояние системы «Стрелец», а не его протокол событий. Поэтому и писал ранние, что команда «Обновить» в том виде как она выполняется сейчас, чрезвычайна, вредна для «Диспетчеров» и водит их в полный ступор! Поэтому и просил чтобы расширили полномочия «Администратора» в плане разрешать выполнения тех или иных команд «Диспетчеру» с определенными типами контроллеров, а не как сейчас «Всё» или «Нечего».

Это все мои догадки и вполне возможно абсолютно не правильные. Может, что и прояснит техподдержка?


Алгоритм работает следующим образом. При отправке команды "Обновить" Мираж не просто считывает данные с буфера РРОП0, но и отправляет ему команду запроса состояния всех собственных датчиков, а так же датчиков остальных РРОПов, зарегистрированных в системе. При опросе датчиков по команде "Обновить", анализируется не только их состояние, но и состояние используемых разделов.
Прошу заметить, что команда "Обновить" была введена только в новых модулях "Мираж-Стрелец-01" по многочисленным просьбам пользователей. В старых конвертерах ВОРС Стрелец, данной команды не было (была только команда "Перевзять").

Суть то не в том нужна или не нужна команда «Обновить», а в том, что видит «Диспетчер» в результате той или иной команды на ПЦН. Вся проблема в том, что при одних и тех же командах с ПЦН мы получаем от разных типов контроллеров, даже одной серии «Профессионал». С одинаковыми настройками как пример Т4-01 и Т4-02,сообщение не только разные, по тексту, но и по смыслу, в этом вся проблема. А если у вас завтра пойдёт в серию приборы под брендом «Super Professional »? Нам чего делать? Всё выкинуть? Ну не в состоянии ни один «Диспетчер» запомнить, где какой контроллер стоит и как он запрограммирован, какую команду можно выполнять, а какую нельзя, чтобы не впасть в ступор от результата своих действий в зависимости с каким объектом он работает в данный момент. Может это особенности женского менталитета? Не знаю! Но пока имеем то что имеем.
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16
Откуда: Якутск


Вернуться в Архив