Подгорел Мираж, причины, последствия.

Подгорел Мираж, причины, последствия.

Сообщение serjeao » 18 май 2012, 08:01

17 мая звонок, очень сильно пахнет от охранного прибора, вот фото контроллера GSM-M08-01
2012-05-18 12.23.23.jpg
2012-05-18 12.24.13.jpg
Начинаем разбор полетов в чем проблема???.
Изображение
Аватара пользователя
serjeao
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 07 авг 2009, 05:34
Откуда: Биробиджан

Re: Подгорел Мираж, причины, последствия.

Сообщение Andrey Tatarinov » 18 май 2012, 13:36

Внизу стоят два самовосстанавливающихся предохранителя на 0,5А по цепи +12 вольт. Состояние короткого замыкания в цепи должно приводить к их сработке (разрыв цепи). Почему предохранитель не сработал, а начал плавиться с выделением дыма, не ясно, при токах близких к КЗ это происходит меньше чем за секунду. Возможно, что было не короткое замыкание, а сильная длительная перегрузка,при этом термопредохранитель находился в недовыключенном состоянии, близком к состоянию срабатывания, с большим выделением на нем тепла. Хотя и в таких ситуациях он срабатывает.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26


Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28

cron