На чердаке 9-ти этажного дома стоит Мираж GSM М8-03 в подвале панель СКП 08-02 (Раздел 1) линия интерфейса проходит по первому подъезду. Чердак и подвал нормально ставятся/снимаются с охраны. Возникла необходимость подключить квартиру во втором подъезде на 9-ом этаже. Ставим СКП 08-02 (Раздел 2) линию интерфейса заводим сразу на чердак и подключаем к прибору Мираж GSM М8-03, производим программирование панели с записью ключей ТМ. Пытаемся поставить на охрану с помощью ключа ТМ реакции с панели ни какой. Ставим с пульта, панель встает на охрану, шлейфа срабатывают. В общем панель отрабатывает нормально за исключением того что не ставится и не снимается с охраны ключом ТМ.
Замена считывателя, ключей и прошивки самой панели не помогли. Поставили в квартиру Мираж GSM М8-03 все сразу заработало.
В офисе подключил панель работает нормально, ставится и снимается с ключа ТМ.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?