СКП 08-02 не работает считыватель

СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:20
s0l
На чердаке 9-ти этажного дома стоит Мираж GSM М8-03 в подвале панель СКП 08-02 (Раздел 1) линия интерфейса проходит по первому подъезду. Чердак и подвал нормально ставятся/снимаются с охраны. Возникла необходимость подключить квартиру во втором подъезде на 9-ом этаже. Ставим СКП 08-02 (Раздел 2) линию интерфейса заводим сразу на чердак и подключаем к прибору Мираж GSM М8-03, производим программирование панели с записью ключей ТМ. Пытаемся поставить на охрану с помощью ключа ТМ реакции с панели ни какой. Ставим с пульта, панель встает на охрану, шлейфа срабатывают. В общем панель отрабатывает нормально за исключением того что не ставится и не снимается с охраны ключом ТМ.
Замена считывателя, ключей и прошивки самой панели не помогли. Поставили в квартиру Мираж GSM М8-03 все сразу заработало.
В офисе подключил панель работает нормально, ставится и снимается с ключа ТМ.

Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?

Re: СКП 08-02 не работает считыватель

СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 11:48
macros
Скорей всего считыватель коротит на землю.
Не на металл ли крепили ?

Re: СКП 08-02 не работает считыватель

СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 12:05
s0l
Нет, на бетон это во первых, во вторых подключали другой считыватель навесным монтажом

Re: СКП 08-02 не работает считыватель

СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 12:47
macros
О, тогда у меня еще были случаи с ошибками при монтаже, в шлефе паразитное напряжение и скп так же бралась под охрану с ТМ.

Re: СКП 08-02 не работает считыватель

СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 13:01
s0l
Вот паразитное напряжение возможно т.к. RS проходит по коммутационным линия дома, проверим данную теорию

Re: СКП 08-02 не работает считыватель

СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:47
s0l
помог новый конфигуратор 2,13, а 2,12 собака программирует как скрытый выключатель хоть и написано электронный ключ