Freeze писал(а):General4 писал(а):Проделывал следующее: менял приборы местами, тот который работал хорошо, отправлял на тот объект, на котором плодятся соединения. Соединения также продолжали плодиться. Сделал вывод, что дело рук сотовиков.
После этой фразы в стелсе будут всё валить на сотовиков
.Только вот 01,02 серия
так не зависает.
Не-не-не, у меня не все объекты выправляются. Собрав данные, я подозреваю цепочку: Прибор --> Оборудование сотовых компаний --> Сервер Мираж.
Скорей всего используются разные функции согласования и обработки у М8-02 --> Сервер Мираж и М8-03 --> Сервер Мираж. Мы об этом, пользователи, не узнаем. Есть подозрение, что не отлажена схема ПО прибора и Сервера. Снифер фиксирует, что сервер просит повторить последний пакет. Примерная схема (у меня тест 5 минут):
прибор: SYN (прошу установить соединение мой порт 7100)
сервер: SYN, ACK (отлично, что там у тебя?)
прибор: пакет
сервер: принял
...
прибор: пакет (последний)
сервер: не понял тебя, повтори
прибор: пакет
примечание: сервер не отправил прибору пакет, что принял последний пакет. СТРАННО!...
сервер: закрыл старое соединение из 20 RST, ACK
...спустя 10-30 секундприбор: SYN (прошу установить соединение мой порт 8400)
сервер: SYN, ACK (опять ты, что номер-то сменил, что там у тебя опять?)
...и так до бесконечностиПритом защита не срабатывает от пожирания денег.
Я ещё сервер подозреваю. Почему-то именно одни и теже объекты виснут у меня по тестам. Соотношение 5 объектов из 80. Толи прибор по каким-то обстоятельствам, не может понять, что тест передан и не переключает флаги (переменные), то ли сервер выборочно не отправляет данные: "данные приняты, приходи позже".