Протоколы CSD

Протоколы CSD

Сообщение Maximum » 08 дек 2011, 12:49

Объясните, пожалуйста, разницу между v. 32 и v. 110
Дело в том, что симки Билайна для м2м, на платформе Jasper, работают по CSD только с протоколом v. 110
А он доступен только в Миражах 3-го поколения.
Миражи поколения ниже работают только с v. 32 ?
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1587
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Протоколы CSD

Сообщение Maximum » 08 дек 2011, 14:00

Василий писал(а):
Maximum писал(а):Объясните, пожалуйста, разницу между v. 32 и v. 110
Дело в том, что симки Билайна для м2м, на платформе Jasper, работают по CSD только с протоколом v. 110
А он доступен только в Миражах 3-го поколения.
Миражи поколения ниже работают только с v. 32 ?


Разница в протоколах v.32 и v.110 состоит в том, что в протоколе v.110 используется меньшее время установления соединения (время синхронизации) по сравнению с протоколом v.32. Для v.110 - это время порядка 2-4 секунд, для v.32 - 12-14 секунд.
В контроллерах предыдущих серий поддерживается:
- на исходящие соединения работают только по протоколу v.32.
- на входящие соединения контроллеры могут работать как по протоколу v.32, так и по протоколу v.110.
Связано это с тем, что применяемые в контроллерах модемы не поддерживают протокол работы v.110.

Ясно, спасибо.
вот я и заметил, что соединение произошло очень быстро на М8-03 с симкой Билайна m2m, на протоколе v110
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1587
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Протоколы CSD

Сообщение nikol72 » 08 дек 2011, 17:44

С подобным пришлось разбираться 2 года назад при переходе на МТС "ТЕЛЕМАТИКА"
В исходном виде тарифа не было соединения по DATA и тестирования по VOISE (голосовая связь отключена по условию тарифа). По ходу дела выяснилось, что применяемая в МИРАЖАХ версия V.32 это обычный факс (выяснено сканированием соединения на сервере МТС). М2М МТС также работают с v.110, но если подключить услугу "Мобильный офис" (факс и иже с ним) то все становится на место. Полная совместимость со всеми версиями МИРАЖА. Наверняка аналог Моб.офиса есть и на Билайн.
Попробуйте, может получится. Работать с приборами на разных протоколах очень неудобно, пробовал,но отказался.
nikol72
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 15:39
Откуда: Новосибирск

Re: Протоколы CSD

Сообщение Maximum » 08 дек 2011, 18:02

nikol72 писал(а):С подобным пришлось разбираться 2 года назад при переходе на МТС "ТЕЛЕМАТИКА"
В исходном виде тарифа не было соединения по DATA и тестирования по VOISE (голосовая связь отключена по условию тарифа). По ходу дела выяснилось, что применяемая в МИРАЖАХ версия V.32 это обычный факс (выяснено сканированием соединения на сервере МТС). М2М МТС также работают с v.110, но если подключить услугу "Мобильный офис" (факс и иже с ним) то все становится на место. Полная совместимость со всеми версиями МИРАЖА. Наверняка аналог Моб.офиса есть и на Билайн.
Попробуйте, может получится. Работать с приборами на разных протоколах очень неудобно, пробовал,но отказался.

Понял, спасибо.
Когда МТС начал выдавать нам симки м2м такой проблемы не было, т.к. эта услуга была сразу включена.
А у Билайна это только внедряется, по крайней мере в Краснодаре.
В ТП им написал, жду ответ.

ps кстати по нашей просьбе МТС включил голос, а чуть позже появилась Телематика new, где голос официально в ТП, правда за доп. плату его подключают.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.2, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1587
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар


Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19