Страница 1 из 1

Совместная постановка Мираж 8-03 и СКП 8-02

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 20:20
Freeze
Подскажите пожалуйста. Есть объект на котором стоит Мираж 8 03 и СКП 8 02. Возможно ли сделать так, чтобы при постановке под охрану СКП ставилось под охрану только СКП, а при постановке под охрану Мираж 8 03 ставился и мираж и СКП

Re: Совместная постановка Мираж 8-03 и СКП 8-02

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 20:46
Anvir
Конечно возможно

Re: Совместная постановка Мираж 8-03 и СКП 8-02

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 21:04
Freeze
Конечно возможно

А по подробнее, Как ?

Re: Совместная постановка Мираж 8-03 и СКП 8-02

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:13
Maximum
Через реле z5 наши делают совместную постановку.
Будьте внимательны! СКП не всегда присылает "Неисправность ШС", если СКП подключен отдельным разделом.
У нас уже были скандалы от хозорганов.
Проблема выявлена больше года назад, но Стелс её так и не решил. Почему непонятно.

Re: Совместная постановка Мираж 8-03 и СКП 8-02

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:47
Anvir
Freeze писал(а):
Конечно возможно

А по подробнее, Как ?

Много вопросов. для начала
1 как далеко СКП от 08
2 постановка и снятие на СКП ТМ или кнопкой?

Re: Совместная постановка Мираж 8-03 и СКП 8-02

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:53
mik1320
Много вопросов. для начала
1 как далеко СКП от 08
2 постановка и снятие на СКП ТМ или кнопкой?

1- не более 2 метров
2 - ТМ

Re: Совместная постановка Мираж 8-03 и СКП 8-02

СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 18:52
Anvir
Была подобная задача.
Решили так: параллельно подсоединили ТМ Мираж 8-03 и СКП 8-02 подключили к считывателю Matrix к выходу ТМ
ставили и снимали карточками. Единственная проблема была с "запрещенным ключом". Но это работает только при таком условии - при постановке Мираж 8-03 не должен стоять на охране СКП 8-02