Интерфейс RS 485

СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 16:28
eretikon
В системе Parsec используется интерфейс RS 485, его длина может составлять до 1000 метров. Для больших растояний использовать дополнительное оборудование. У них в инструкции настоятельно реккомендуют выполнять интерфейс витым не экранированным кабелем сечением не менее 0,22 мм2 (витая пара не ниже 3-й категории). Использование других кабелей (не витой пары, экранированного кабеля) может сократить максимальные растояния в 3....10 раз.
А для интерфейса RS 485 расширителей СКП 08 какой кабель рекомендуется применять???

Re: Интерфейс RS 485

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 12:28
shkolin
При использовании дополнительных источников питания ВСЕ минуса источников питания и Контроллера мираж необходимо объединить.

Re: Интерфейс RS 485

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 14:47
Maximum
shkolin писал(а):При использовании дополнительных источников питания ВСЕ минуса источников питания и Контроллера мираж необходимо объединить.

Ну я бы не сказал, были случаи, когда СКП корректно работали только при подключении АВ, общие минуса отключали.

Re: Интерфейс RS 485

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 23:22
shkolin
Maximum писал(а):
shkolin писал(а):При использовании дополнительных источников питания ВСЕ минуса источников питания и Контроллера мираж необходимо объединить.

Ну я бы не сказал, были случаи, когда СКП корректно работали только при подключении АВ, общие минуса отключали.

Согласен, очень часто все работает. Но объединения минусов сильно повышает надежность и помехозащищенность интерфейса.
P.S. Лично в моей практике был случай когода без объединения минусов СКП отказывалась работать в 20см от Миража (СКП и датчики питались от отдельного БП).

Re: Интерфейс RS 485

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 23:50
shkolin
И еще может не совсем в тем. Будьте аккуратны со считывателями ключей ТМ в котором минус "Контактной площадки ТМ" соединен с корпусом считывателя. Когда вы монтируете такой считыватель не допускайте контакта корпуса считывателя с металлическими поверхностями, это может нарушить работу оборудования и даже вывести его из строя, (были случаи с СКП-08-02). На пример
1. Вкручиваете саморез в гипсокартон и попадаете в пофиль. Кстати очень опасный вариант, поскольку решетка из профилей занимает не одно помещение и все они между собой соеденены + могут иметь контакт с профилями подвесного потолком, а за всем этим хозяйством проходит электрика. В общем наводки могут быть дикие, неговоря уже о кривых руках электриков.
2. просто ставите считыватель на металлическую сендвич панель.
и т.д.