Меня тоже все достало 3,5 месяца.
Ваше предложение принято: кратко и по теме, с техническими подробностями.
esbs писал(а):esbs писал(а):esbs писал(а):Контроллер Т4-02, прошивка 1.2g(1.3), ПО 4.8rc5
Теперь когда в ВОРС Стрелец сбрасываются тревожные события с клавиатуры, то на ПЦН приходит «Сброс пожаров и неисправностей, Адрес: 129»,
а если с ПЦН то «Сброс пожаров и неисправностей, Адрес: 0». Адрес 0 понятен, это диспетчер ПЦН.
Теперь в ВОРС Стрелец Адрес № 129 зарезервирован за датчиком системы? или дежурным по месту нахождения установки?
Как правильно понять эти сообщения? c адресом № 129.
На прошивке 1.2е Адрес клавиатуры был №1
Сегодня с утра поехали разбираться и смотреть журнал событий в ВОРС Стрелец на объект по этой проблеме.
Результат……
1.Взлом корпуса (Тревога), Адрес: 258 (Событие имело место быть – Снимали датчик 4.2, показывал неисправность).
Следом идет событие: Сброс пожаров и неисправностей, Адрес: 257, событие имело место быть – НО!!! В журнале событий ВОРС Стрелец это событие зафиксированно как сброс неисправностей РРОП 4 пользователь 1??? Адрес РООП 4 – пользователь 1 скрестился с датчиком №257(4.1)???
2.Тоже самое, только сработал датчик с адресом 146(2.8), событие имело место быть (Внимание пожарного шлейфа) как положено, следом идет событие: Сброс пожаров и неисправностей, Адрес: 129 (2.1), событие имело место быть – НО!!! В журнале событий ВОРС Стрелец это событие зафиксированно как сброс неисправностей РРОП 2 пользователь 1??? Адрес РООП 2 – пользователь 1 скрестился с датчиком №129(2.1)???
Можно прокомментировать это как-то???
Попробовали смоделировать на стенде в офисе выше описанную ситуацию, все повторилось как на объекте. Как раньше не обратили внимания на это, сам не понимаю?
esbs писал(а):К разработчикам!!!
А может? ну ее эту команду «Обновить» для Т4-02? заменить - подменить ее как угодно!!! Командой «Перевзять» да и мороке конец.
Команду «Перевзять» контроллер T4-02 и выполняет быстрее и надежней и без сюрпризов.
Со сбросом пожарных тревог и неисправностей то же самое, заменить - подменить ее командой «Перевзять» сами же пишете, контроллер не управляет, чужой системой, а только считывает с неё информацию.
Суть!!! Чтобы не нажал, фактически выполняется одна и таже команда «Перевзять», быстро и надёжно!!!
Результат то всегда будет один, это реальное состояние системы на момент исполнения контроллером T4-02 команды «Перевзять»!!!
Есть же еще и волшебная команда «Рестарт», которая оживляет все ваше оборудование,
вправляет ему так сказать мозги на место, ее тоже можно закамуфлировать (писал неоднократно об этом).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1