Прикрепляем тестируемую версию ПО контроллера Мираж-GSM-T4-02.

Версия 1.2.c.
Выявленные проблемы предлагаем обсуждать в этой же теме.
Список основных изменений в версии:
- добавлена команда сброса контроллера на заводские настройки
- добавлен прием входящих звонков по каналу DATA при активном сеансе связи по GPRS
- исправлена ошибка инверсии цифрового входа с тактикой Пожарный ПЦН
- исправлена работа с динамической и статической системами "Стрелец"
- добавлена поддержка команд Обновить и Перевзять для любых РРОП Стрелец
- добавлено управление реле любого РРОП Стрелец (1-4) его дочерних исполнительных устройств
- убраны по умолчанию глобальные разделы ВОРС Стрелец
- добавлен фильтр по неизвестным событиям от системы ВОРС Стрелец (неизвестные события не передаются на ПО ПЦН Мираж, а только записываются в сервисный журнал событий)
- поддержка нескольких разделов при работе с системой Астра РИ-М
- убрано дублирование событий при работе с системой Астра РИ-М

Версия 1.2.е.
Список основных изменений в версии:
- добавлена защита от сброса питания во время процедуры записи программного обеспечения
- добавлены команды Обновить, Перевзять и Сброс пожарных тревог и неисправностей для глобальных разделов системы "Стрелец"
- добавлена поддержка максимального количества шлейфов сигнализации возможных в системе ВОРС "Стрелец" (1024 ШС)
- добавлена фильтрация повторяющихся событий при постановке глобальных разделов ВОРС "Стрелец"
- оптимизирован алгоритм чтения уровня приема сигнала базовой станции в режиме TCP/IP-GPRS с целью исключения необоснованных разрывов PPP-сессий.

Версия 1.2.f.
Список основных изменений в версии:
- исправлено отображение номеров датчиков для локальных разделов при использовании команды "Обновить"
- добавлены события: Вход в локальное конфигурирование и Выход из локального конфигурирования

Версия 1.2.g.
Список основных изменений в версии:
- добавлена логика отображения состояния пожарных шлейфов системы ВОРС "Стрелец" после формирования команды Обновить

Версия 1.4.а.
Список основных изменений в версии:
- добавлены события Аварии/Восстановления связи с Астра-РИ М РПУ.
- исправлена работа с датчиком Астра-3221.
- исправлена работа с датчиком Астра-РПДК.
- исправлены события по вскрытию корпуса РРОП Стрелец и включению питания.
- исправлена работа контроллера по РРР-протоколу.

Версия 1.6.
Список основных изменений в версии:
- добавлена поддержка системы ИСО "Орион".
- исправлена работа контроллера по РРР-протоколу.

Версия 1.6.а.
Список основных изменений в версии:
- добавлена поддержка 48 разделов при использовании ПО на Астре-812 ver.3.12.0 и выше.
- добавлен механизм формирования события при сбое во flash-памяти.
- добавлен автоматический сброс записанных расширенных логов к заводским сервисным логам по истечении 30 дней.
- добавлен настраиваемый интервал времени возврата на основную сеть при работе на резервной сети (по умолчанию, попытка перехода будет осуществлена через 2 часа).
- добавлена защита контроллера от рестартов, вызванных спам-сообщениями, приходящими на SIM-карты.
- исправлена работа контроллера при интеграции с ВОРС "Стрелец" по командам Обновить и Перевзять.
- исправлена работа контроллера при пропадании связи с преобразователем С2000-ПП.

Версия 1.7.2.
Список основных изменений в версии:
- доработана постановка/снятие раздела при интеграции с ИСО "Орион" (в преобразователе протоколов С-2000ПП необходимо ПО версии 1.0.7).
- исправлена работа контроллера с ВОРС "Стрелец" при формировании события "Задержка на взятие".
- исправлена работа контроллера при имитации подавления радиоканала при интеграции с "Астра-РИ-М".
- отключены сервисные логи работы контроллера (по умолчанию).

Версия 1.7.4.
Список основных изменений в версии:
- добавлена поддержка команды "Перевзять" при работе с системой ИСО "Орион". Внимание! При выполнении команды Перевзять для получения информации на станцию мониторинга Мираж необходимо значительное время, зависящее от количества используемых ШС. Например, при использовании 20 ШС, 1 раздела, для выполнения команды Перевзять требуется порядка 25-27 секунд.
- добавлена возможность использования альтернативного номера контроллера.
- улучшена технология работы контроллера с микросхемой флеш-памяти (полностью изменена организация работы контроллера с микросхемой флеш-памяти таким образом, что если даже микросхема выйдет из строя, контроллер будет присылать все сформированные события на сервер ПЦН Мираж; отличием данных событий является нулевой номер сообщения; после перезагрузки контроллера будет повтор отправки события о неисправности флеш-памяти).

Версия 1.8.5.
Список основных изменений в версии:
- улучшена стабильность работы контроллера при интеграции с ВОРС Стрелец.
- увеличено (до 25 секунд) время на выполнение команды Перевзять при интеграции с ВОРС Стрелец

Ссылка на скачивание файла: http://www.nppstels.ru/forum/download/files/t4_02_1_8_5.rar
Руководитель отдела технической поддержки ООО "НПП "Стелс"
тел. 8 (3822) 488-508
mail: support@nppstels.ru
Аватара пользователя
Василий
Специалист поддержки
 
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 12:17

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение esbs » 21 сен 2011, 19:37

)
Последний раз редактировалось esbs 06 окт 2012, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение Maximum » 21 сен 2011, 22:58

Я очень надеюсь, что обещанные конвертеры для M4-03 и М8-03 будут работать с глобальными разделами, как и те, что были раньше.
ПЦН "STEMAX" v. 5.4.0, PostgreSQL-8.4.11-1, Win7pro SP1 x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1274
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение Василий » 13 окт 2011, 14:24

Добавлена новая тестируемая версия ПО Мираж-GSM-Т4-02. Описание основных отличий в версии представлено выше.
Руководитель отдела технической поддержки ООО "НПП "Стелс"
тел. 8 (3822) 488-508
mail: support@nppstels.ru
Аватара пользователя
Василий
Специалист поддержки
 
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 12:17

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение esbs » 13 окт 2011, 17:40

)
Последний раз редактировалось esbs 06 окт 2012, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение esbs » 28 окт 2011, 19:11

)
Последний раз редактировалось esbs 06 окт 2012, 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение esbs » 12 ноя 2011, 12:40

)
Последний раз редактировалось esbs 06 окт 2012, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение esbs » 17 ноя 2011, 18:06

Василий как дела с прошивкой для Т4-02.
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение Василий » 21 ноя 2011, 15:48

Выложена новая версия ПО для Мираж-Т4-02. Доступна к скачиванию выше.
Руководитель отдела технической поддержки ООО "НПП "Стелс"
тел. 8 (3822) 488-508
mail: support@nppstels.ru
Аватара пользователя
Василий
Специалист поддержки
 
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 12:17

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение Василий » 21 ноя 2011, 15:54

esbs писал(а):Стрелец по-прежнему в тревоге, обесточиваем только Т4-02 и заново его включаем. На ПЦН пришло «Рестарт устройства» и «Режим на охране». Тревог никаких не передано.

При использовании Мираж-Т4-02 совместно для работы со Стрельцом состояние режима контроллер не передает. Уточните пожалуйста используемую конфигурацию.

esbs писал(а):Выполняю теперь уже команду «Перевзять», жду, Т4-02 заработал как нужно. На ПЦН приходят сообщения «Снят с охраны», «Режим на охране», «Сброс пожаров и неисправностей», на Стрельце тоже выполнен сброс тревог, в общем, все как надо. Все события от «Стрельца» на ПЦН приходят правильно. Выполняем заново команду «Обновить» начинается пункт № 2.


Исправлена работа контроллера по команде "Обновить"

esbs писал(а):А) Нет сообщения «Вход в локальное конфигурирование» - Раньше была, необходимо контролировать программирование Стрельца.
Вдруг изменят настройки - поди потом докажи, что это не ты.


Для контроллера добавлены события Вход в режим локального конфигурирования и Выход из локального конфигурирования.

esbs писал(а):B) Нет возможности определить какой РРОП вскрыт или на каком авария питания, и как следствие, нет связи с РРОП: они все под одним адресом «0». Это очень важные параметры: нет связи с РРОП - это нет целого раздела. Последствия могут быть плачевными.


Данный вопрос пока еще тестируется.

esbs писал(а):Пожелания: чтобы после «Пожар» с контроллеров приходило сообщение «Норма после Пожара» » как это делает Т4-01 очень грамотное решение, то же самое и после Пожарного Внимания «Норма после Внимания», а не сообщение "На охране".


Контроллер может передавать только то, что сформировала система Стрелец. Такого события, насколько мне известно, у системы ВОРС "Стрелец" нет.
Руководитель отдела технической поддержки ООО "НПП "Стелс"
тел. 8 (3822) 488-508
mail: support@nppstels.ru
Аватара пользователя
Василий
Специалист поддержки
 
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 12:17

След.

Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1