СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 09:54
riv
Всем привет. Перевели мы тут пол года назад все C4, которые возможно, на ПРОФ. в результате столкнулись с проблемой, некоторые приборы( не все, штук 20) стали выдавать аварию шины, делаешь полный сброс работает пару дней и опять выдает аварию шины. При этом конфигурация с прибора читается нормально, панели все видятся. Панели СКП -01. На некоторых объектах поменяли все СКП-01 на СПК-02, результата не дало. Стандартные действия с объединением минусов, подтягиванием шины и т.д . проделали и перепроверили неоднократно. И вот мучаемся до сих пор. Служба поддержки внятного ничего сказать не может. Может кто знает как лечить проблему, а то шины аварии очень притупляют бдительность диспетчеров.
P.S. Мое мнение , что есть косяк в прошивке

Re: C4 и RS485

СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 12:21
Ramsoft
У меня такая же канитель с С4 и 01-ми СКП и там где есть сборная солянка из разных версий СКП (01,02). Приучил операторов в случае аварии RS смотреть адрес и обновлять нужную СКП. Если обновляется - забивают. Через некоторое время (час-два) RS возвращается в норму. Уже привыкли.

Re: C4 и RS485

СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 17:01
Защита
У меня такая же канитель с С4 и 01-ми СКП и там где есть сборная солянка из разных версий СКП (01,02). Приучил операторов в случае аварии RS смотреть адрес и обновлять нужную СКП. Если обновляется - забивают. Через некоторое время (час-два) RS возвращается в норму. Уже привыкли.

Как только появились СКП-08-02 нас техподдержка предупредила чтобы не ставили вместе с СКП-08-01 в связи с возможными ошибками при совместной работе.

Re: C4 и RS485

СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 15:25
riv
СКП 01 и 02 вместе не ставим, проблема в прошивке , только под нас одних ее никто не будет переписывать, надо объединятся