Пораздельная постановка шлейфов
Добавлено: 17 июн 2011, 13:35
Предлагаю в данной теме обсудить методику пораздельной постановки шлейфов в системе МИРАЖ.
На данный момент видение такое:
КОНЦЕПТ №1.
1. Сделать трем открытым коллекторам выбор раздела, к которому они будут относиться. Далее можно сделать всем тактику "Лампа режим" и закрепить каждый выход за своим разделом. Если светодиод оставить в разделе 0, то дополнительно можно показывать состояниеещё трех разделов.
2. Если шлейфы МИРАЖа будут разбиваться на разделы, то каждому шлейфу необходимо указать номер раздела (по умолчанию 0) и при этом отключается автоматически поддержка интерфейса RS485 для исключения сложностей с этим связанных.
3. Каждому ключу прописываем номер раздела - по умолчанию 0. Тут несколько вариантов реализации.
Допустим, сделаем так, что ключ раздела 0 ставит на охрану весь прибор целиком - т.е. все разделы что в нем есть. Если раздел уже был на охране - то по нему не формируется событие "Постановка", если был снят - то формируется событие "Постановка". Постановка будет безусловной - т.е. если были неисправные шлейфы, то сразу уйдет "тревога" (попыток не будет).
Ключи закрепленные за разделами 1,2,3,4 - ставят только свои разделы. По каждому разделу формируются события постановки и снятия.
Максимальное предполагаемое число разделов 9 (0,1,2,3,4,5,6,7,8)
ВОПРОСЫ:
1. Как быть со снятием объекта ключем раздела 0? по идее он должен только ставить все разделы, ноне снимать. Это ГЛОБАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА, когда все кабинеты уже закрыты и сданы, нужно закрыть весь объект и те кабинеты, которые случайно забыли поставить на охрану. Но снимать таким ключом все кабинеты нельзя.
КОНЦЕПТ №2.
Шлефы не распределяем по разделам!
ПРисваиваем нужным ключам атрибут "Локальный". Локальные ключи закрепляем за определенными шлейфами.
При этом у шлейфа при постановке таким (локальным) ключом устанавливается атрибут "Круглосуточный" и он автоматом переходит в режим охраны.
На пульт уходит сообщение "Шлейф №5 на охране".
Как только все шлейфы будут в состоянии на охране, объект переходит в состояние "На охране" , на пульт уходит сообщение "Объект взят на охрану ключ №(последний номер ключа, которым ставился последний невзятый шлейф)"
Закреплять шлейфы за ключами можно произвольно, но чтобы уйти от триггерного эффекта когда касаемся ключом, в котором прописан уже стоящий под охраной шлейф, чтобы не произошло снятие этого шлейфа при постановке других..., Не делать возможности повторения шлейфов для разных локальных ключей (за каждый шлейф может отвечать только конкретный локальный ключ).
Общий ключ (не локальный) просто будет ставить весь прибор под охрану как это сделано сейчас и снимать с охраны, но атрибут "Круглосуточный" у других шлейфов трогать не будет.
Для отображения состояний шлейфов (на охране шлейф или нет), можно приспособить кодовую панель КД-02, у неё 8 индикаторов состояния шлейфов.
У двух концептов один общий недостаток - наличие двух ключей - один для постановки своего кабинета, второй для постановки всего здания. Для этого тоже можно использовать КД-02. Тогда не прийдется носить два ключа, а просто запомнить два пароля.
НА ПУЛЬТЕ:
Каждому разделу отдельную карточку (ячейку), что может оказаться не всегда удобно. Когда объекты разные (например, два рядом стоящих гаража или киоска. не имеющих общего входа), то разделы и отдельные карточки предпочтительны. (концепт №1)
Когда общий выход и кабинеты ставятся отдельно, но находятся на территории общего объекта (например, магазин и т.п.) то на ПЦН предпочтительно иметь одну карточку, а постановки кабинетов выполнять как постановки шлейфов (это второй концепт)
ЖДУ ОБСУЖДЕНИЙ
На данный момент видение такое:
КОНЦЕПТ №1.
1. Сделать трем открытым коллекторам выбор раздела, к которому они будут относиться. Далее можно сделать всем тактику "Лампа режим" и закрепить каждый выход за своим разделом. Если светодиод оставить в разделе 0, то дополнительно можно показывать состояниеещё трех разделов.
2. Если шлейфы МИРАЖа будут разбиваться на разделы, то каждому шлейфу необходимо указать номер раздела (по умолчанию 0) и при этом отключается автоматически поддержка интерфейса RS485 для исключения сложностей с этим связанных.
3. Каждому ключу прописываем номер раздела - по умолчанию 0. Тут несколько вариантов реализации.
Допустим, сделаем так, что ключ раздела 0 ставит на охрану весь прибор целиком - т.е. все разделы что в нем есть. Если раздел уже был на охране - то по нему не формируется событие "Постановка", если был снят - то формируется событие "Постановка". Постановка будет безусловной - т.е. если были неисправные шлейфы, то сразу уйдет "тревога" (попыток не будет).
Ключи закрепленные за разделами 1,2,3,4 - ставят только свои разделы. По каждому разделу формируются события постановки и снятия.
Максимальное предполагаемое число разделов 9 (0,1,2,3,4,5,6,7,8)
ВОПРОСЫ:
1. Как быть со снятием объекта ключем раздела 0? по идее он должен только ставить все разделы, ноне снимать. Это ГЛОБАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА, когда все кабинеты уже закрыты и сданы, нужно закрыть весь объект и те кабинеты, которые случайно забыли поставить на охрану. Но снимать таким ключом все кабинеты нельзя.
КОНЦЕПТ №2.
Шлефы не распределяем по разделам!
ПРисваиваем нужным ключам атрибут "Локальный". Локальные ключи закрепляем за определенными шлейфами.
При этом у шлейфа при постановке таким (локальным) ключом устанавливается атрибут "Круглосуточный" и он автоматом переходит в режим охраны.
На пульт уходит сообщение "Шлейф №5 на охране".
Как только все шлейфы будут в состоянии на охране, объект переходит в состояние "На охране" , на пульт уходит сообщение "Объект взят на охрану ключ №(последний номер ключа, которым ставился последний невзятый шлейф)"
Закреплять шлейфы за ключами можно произвольно, но чтобы уйти от триггерного эффекта когда касаемся ключом, в котором прописан уже стоящий под охраной шлейф, чтобы не произошло снятие этого шлейфа при постановке других..., Не делать возможности повторения шлейфов для разных локальных ключей (за каждый шлейф может отвечать только конкретный локальный ключ).
Общий ключ (не локальный) просто будет ставить весь прибор под охрану как это сделано сейчас и снимать с охраны, но атрибут "Круглосуточный" у других шлейфов трогать не будет.
Для отображения состояний шлейфов (на охране шлейф или нет), можно приспособить кодовую панель КД-02, у неё 8 индикаторов состояния шлейфов.
У двух концептов один общий недостаток - наличие двух ключей - один для постановки своего кабинета, второй для постановки всего здания. Для этого тоже можно использовать КД-02. Тогда не прийдется носить два ключа, а просто запомнить два пароля.
НА ПУЛЬТЕ:
Каждому разделу отдельную карточку (ячейку), что может оказаться не всегда удобно. Когда объекты разные (например, два рядом стоящих гаража или киоска. не имеющих общего входа), то разделы и отдельные карточки предпочтительны. (концепт №1)
Когда общий выход и кабинеты ставятся отдельно, но находятся на территории общего объекта (например, магазин и т.п.) то на ПЦН предпочтительно иметь одну карточку, а постановки кабинетов выполнять как постановки шлейфов (это второй концепт)
ЖДУ ОБСУЖДЕНИЙ