Пораздельная постановка шлейфов

Пораздельная постановка шлейфов

Сообщение Andrey Tatarinov » 17 июн 2011, 13:35

Предлагаю в данной теме обсудить методику пораздельной постановки шлейфов в системе МИРАЖ.


На данный момент видение такое:

КОНЦЕПТ №1.

1. Сделать трем открытым коллекторам выбор раздела, к которому они будут относиться. Далее можно сделать всем тактику "Лампа режим" и закрепить каждый выход за своим разделом. Если светодиод оставить в разделе 0, то дополнительно можно показывать состояниеещё трех разделов.

2. Если шлейфы МИРАЖа будут разбиваться на разделы, то каждому шлейфу необходимо указать номер раздела (по умолчанию 0) и при этом отключается автоматически поддержка интерфейса RS485 для исключения сложностей с этим связанных.

3. Каждому ключу прописываем номер раздела - по умолчанию 0. Тут несколько вариантов реализации.
Допустим, сделаем так, что ключ раздела 0 ставит на охрану весь прибор целиком - т.е. все разделы что в нем есть. Если раздел уже был на охране - то по нему не формируется событие "Постановка", если был снят - то формируется событие "Постановка". Постановка будет безусловной - т.е. если были неисправные шлейфы, то сразу уйдет "тревога" (попыток не будет).
Ключи закрепленные за разделами 1,2,3,4 - ставят только свои разделы. По каждому разделу формируются события постановки и снятия.

Максимальное предполагаемое число разделов 9 (0,1,2,3,4,5,6,7,8)

ВОПРОСЫ:

1. Как быть со снятием объекта ключем раздела 0? по идее он должен только ставить все разделы, ноне снимать. Это ГЛОБАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА, когда все кабинеты уже закрыты и сданы, нужно закрыть весь объект и те кабинеты, которые случайно забыли поставить на охрану. Но снимать таким ключом все кабинеты нельзя.

КОНЦЕПТ №2.
Шлефы не распределяем по разделам!

ПРисваиваем нужным ключам атрибут "Локальный". Локальные ключи закрепляем за определенными шлейфами.
При этом у шлейфа при постановке таким (локальным) ключом устанавливается атрибут "Круглосуточный" и он автоматом переходит в режим охраны.
На пульт уходит сообщение "Шлейф №5 на охране".
Как только все шлейфы будут в состоянии на охране, объект переходит в состояние "На охране" , на пульт уходит сообщение "Объект взят на охрану ключ №(последний номер ключа, которым ставился последний невзятый шлейф)"
Закреплять шлейфы за ключами можно произвольно, но чтобы уйти от триггерного эффекта когда касаемся ключом, в котором прописан уже стоящий под охраной шлейф, чтобы не произошло снятие этого шлейфа при постановке других..., Не делать возможности повторения шлейфов для разных локальных ключей (за каждый шлейф может отвечать только конкретный локальный ключ).

Общий ключ (не локальный) просто будет ставить весь прибор под охрану как это сделано сейчас и снимать с охраны, но атрибут "Круглосуточный" у других шлейфов трогать не будет.

Для отображения состояний шлейфов (на охране шлейф или нет), можно приспособить кодовую панель КД-02, у неё 8 индикаторов состояния шлейфов.



У двух концептов один общий недостаток - наличие двух ключей - один для постановки своего кабинета, второй для постановки всего здания. Для этого тоже можно использовать КД-02. Тогда не прийдется носить два ключа, а просто запомнить два пароля.


НА ПУЛЬТЕ:

Каждому разделу отдельную карточку (ячейку), что может оказаться не всегда удобно. Когда объекты разные (например, два рядом стоящих гаража или киоска. не имеющих общего входа), то разделы и отдельные карточки предпочтительны. (концепт №1)

Когда общий выход и кабинеты ставятся отдельно, но находятся на территории общего объекта (например, магазин и т.п.) то на ПЦН предпочтительно иметь одну карточку, а постановки кабинетов выполнять как постановки шлейфов (это второй концепт)


ЖДУ ОБСУЖДЕНИЙ
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Пораздельная постановка шлейфов

Сообщение Maximum » 17 июн 2011, 16:18

Под наши требования, я не вижу вообще смысла ставить раздельно более 2-х разделов на Мираж.
Таких объектов мало. В этом случае обходимся СКП,
Гораздо чаще - частные дома где периметр на ночь и весь дом под охрану, когда все уходят, магазин в котором директор хочет отдельно ставить свой кабинет, либо квартира с сейфом или отд. входную дверь с окнами на ночь ставить.
В общем те объекты где можно обойтись одним М8.
Для себя я вижу это так:
Клавиатура - на ночь набирают код и периметр (несколько ШС) стали под охрану, на пульте карточка разделилась по диагонали сине-зелёная, т.е. частично под охраной. Другой код, все уходят, набрали цифры и с задержкой 10-30 сек. дом полностью под охраной.
2 ключа - Первый ключ (раздел 0) ставит только - периметр, сейф, каб. директора и т.п. Второй ключ (раздел 1) полностью всё, но при снятии с охраны второй ключ не снимает раздел 0
Да надо 2 ключа (разного цвета), но это уже трудности ХО, т.к. это их желание...

Раздельная постановка по большому счёту для нас - это убрать двойные карточки на ПЦН
Если на М8 не будет хватать ШС, то надо продумать возможность подключения СКП как раздел, но чтобы была 1 карточка на ПЦН.

Повторюсь ещё раз - не вижу смысла более 2-х разделов на Мираже М8.
Если надо больше, то СКП спасут :)
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Пораздельная постановка шлейфов

Сообщение Andrey Tatarinov » 23 июн 2011, 09:42

Maximum писал(а):Под наши требования, я не вижу вообще смысла ставить раздельно более 2-х разделов на Мираж.
Таких объектов мало. В этом случае обходимся СКП,
Гораздо чаще - частные дома где периметр на ночь и весь дом под охрану, когда все уходят, магазин в котором директор хочет отдельно ставить свой кабинет, либо квартира с сейфом или отд. входную дверь с окнами на ночь ставить.
В общем те объекты где можно обойтись одним М8.
Для себя я вижу это так:
Клавиатура - на ночь набирают код и периметр (несколько ШС) стали под охрану, на пульте карточка разделилась по диагонали сине-зелёная, т.е. частично под охраной. Другой код, все уходят, набрали цифры и с задержкой 10-30 сек. дом полностью под охраной.
2 ключа - Первый ключ (раздел 0) ставит только - периметр, сейф, каб. директора и т.п. Второй ключ (раздел 1) полностью всё, но при снятии с охраны второй ключ не снимает раздел 0
Да надо 2 ключа (разного цвета), но это уже трудности ХО, т.к. это их желание...

Раздельная постановка по большому счёту для нас - это убрать двойные карточки на ПЦН
Если на М8 не будет хватать ШС, то надо продумать возможность подключения СКП как раздел, но чтобы была 1 карточка на ПЦН.

Повторюсь ещё раз - не вижу смысла более 2-х разделов на Мираже М8.
Если надо больше, то СКП спасут :)



Под такого рода задачи Концепт №2 вполне подходит. Шлейфы будут вставать на охрану без постановки всего раздела. При этом карточка на ПЦН будет одна.
Технический директор ООО "Стелс"
Татаринов Андрей
Аватара пользователя
Andrey Tatarinov
 
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 08:26

Re: Пораздельная постановка шлейфов

Сообщение serjeao » 23 июн 2011, 15:59

Мне кажется лучше сделать 8 разделов, то есть чтобы на каждый раздел приходилось по 1 шс, также чтобы на каждый раздел можно забивать до 16 ключей, чтобы 1 ключ к примеру мог снимать или ставить под охрану несколько разделов или 1 раздел, соответственно на каждый раздел задавать управление 3 коллекторами, на каждый раздел можно устанавливать задержку, и на 1 разделы можно было бы устанавливать от 1 до 8 шс.
К примеру имеем 8 кабинетов у каждого сотрудника есть по ключу, они могут ставить и снимать свой кабинет, а директор мог ставить и снимать все по 1 ключу, а по коду (на клавиатуре) выборочно по кабинет-но или все кабинеты сразу.
А на пульту не чего менять ненужно не вижу с смысла, взять также за пример приведенный ввыше , карточка называется торговый центр, в названиях шлейфах указывать название кабинетов (1ШС (охранный) Бутик, 2ШС КАФЕ (Охранный), 3 ШС (Охранный) Администрация, 4 ШС (Охранный) Ктс торгового центра, 5 ШС (пожарный) Общая пожарная сигнализация торгового центра, 6ШС (Охранный) Сейф администрации, 7ШС (Охранный) Книжный магазин, 8 ШС (Охранный) Склад.
Все элементарно просто.
по поводу концепт №1 и №2 вообще не понимаю.
Изображение
Аватара пользователя
serjeao
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 07 авг 2009, 05:34
Откуда: Биробиджан

Re: Пораздельная постановка шлейфов

Сообщение Maximum » 23 июн 2011, 16:19

serjeao писал(а):Мне кажется лучше сделать 8 разделов, то есть чтобы на каждый раздел приходилось по 1 шс, также чтобы на каждый раздел можно забивать до 16 ключей, чтобы 1 ключ к примеру мог снимать или ставить под охрану несколько разделов или 1 раздел, соответственно на каждый раздел задавать управление 3 коллекторами, на каждый раздел можно устанавливать задержку, и на 1 разделы можно было бы устанавливать от 1 до 8 шс.
К примеру имеем 8 кабинетов у каждого сотрудника есть по ключу, они могут ставить и снимать свой кабинет, а директор мог ставить и снимать все по 1 ключу, а по коду (на клавиатуре) выборочно по кабинет-но или все кабинеты сразу.
А на пульту не чего менять ненужно не вижу с смысла, взять также за пример приведенный ввыше , карточка называется торговый центр, в названиях шлейфах указывать название кабинетов (1ШС (охранный) Бутик, 2ШС КАФЕ (Охранный), 3 ШС (Охранный) Администрация, 4 ШС (Охранный) Ктс торгового центра, 5 ШС (пожарный) Общая пожарная сигнализация торгового центра, 6ШС (Охранный) Сейф администрации, 7ШС (Охранный) Книжный магазин, 8 ШС (Охранный) Склад.
Все элементарно просто.
по поводу концепт №1 и №2 вообще не понимаю.

Много у Вас таких объектов? И как можно охранять отд. объект 1 ШС?
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Пораздельная постановка шлейфов

Сообщение serjeao » 23 июн 2011, 16:27

Maximum писал(а):
serjeao писал(а):Мне кажется лучше сделать 8 разделов, то есть чтобы на каждый раздел приходилось по 1 шс, также чтобы на каждый раздел можно забивать до 16 ключей, чтобы 1 ключ к примеру мог снимать или ставить под охрану несколько разделов или 1 раздел, соответственно на каждый раздел задавать управление 3 коллекторами, на каждый раздел можно устанавливать задержку, и на 1 разделы можно было бы устанавливать от 1 до 8 шс.
К примеру имеем 8 кабинетов у каждого сотрудника есть по ключу, они могут ставить и снимать свой кабинет, а директор мог ставить и снимать все по 1 ключу, а по коду (на клавиатуре) выборочно по кабинет-но или все кабинеты сразу.
А на пульту не чего менять ненужно не вижу с смысла, взять также за пример приведенный ввыше , карточка называется торговый центр, в названиях шлейфах указывать название кабинетов (1ШС (охранный) Бутик, 2ШС КАФЕ (Охранный), 3 ШС (Охранный) Администрация, 4 ШС (Охранный) Ктс торгового центра, 5 ШС (пожарный) Общая пожарная сигнализация торгового центра, 6ШС (Охранный) Сейф администрации, 7ШС (Охранный) Книжный магазин, 8 ШС (Охранный) Склад.
Все элементарно просто.
по поводу концепт №1 и №2 вообще не понимаю.

Много у Вас таких объектов? И как можно охранять отд. объект 1 ШС?


Да большинство объектов, 1 шс легко.
Изображение
Аватара пользователя
serjeao
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 07 авг 2009, 05:34
Откуда: Биробиджан

Re: Пораздельная постановка шлейфов

Сообщение seq2000 » 23 сен 2011, 12:12

Выскажу своё мнение, которое год или 2 назад озвучивал.
Внутренние разделы панелей миража нумеруем 000, 010, 020 и тд...
Далее сам принцип.. Допустим: Создаем подраздел с произвольным добавлением шлейфов 1-8. Допустим: Раздел 000; Подраздел 002; Состав подраздела: шс2, шс3,шс8.
Постановка раздела на охрану: Создаем подраздел с № допустим 002 (- присваиваем код 37(002)00000616901 в генератор добавляем указание подраздела и раздела соответственно). Далее на КД соответственно *2*6169# где 2 - подраздел, 6169 код. Состояние индикаторов: делаем отличное от раздела 000: (светодиоды бы поярче кстати) Надо сделать разбивку цветов. Допустим: Если раздел то - снят-не горит, на охране-горит красным, встал с неисправностью-мигает красным. Подраздел-(написано про 8 состояний было то ли цвета, то ли частота мигания... оттолкнемся от цветов) на охране на охране-горит зеленым, встал с неисправностью-мигает зеленым, снят с охраны-не горит. После постановки на охрану на 5 секунд отображается состояние после действия, далее переход в режим по умолчанию, где отображаются состояние подразделов 000-008. Если есть еще один цвет то используем его. Допустим: подраздел 002 на охране, в режиме по умолчанию (2) горит оранжевым, остальные не горят. Соответственно подраздел 2 на охране, мигание оранжевым-в тревоге или неисправности. Далее нам требуется определение раздела по запросу. *2*# дает запрос на отображения шлейфов раздела. На 5 секунд получаем отображение шлейфов раздела и их состояние. Индикация на считыватель общая. При постановке раздела отображение в течении 10 секунд( тут подумать надо). Присваивание на подраздел 8-16 ключей. Не помешало бы наличие в КД звукового оповещателя. На охране-длинный звуковой сигнал, снят-двойной, тревога прерывистые в течении 30 сек.
1шс - КД +ТМ
2шс - КД
3шс - КД
4шс - КД
5шс - КД
6шс - КД
7шс - КД
8шс - КД
Сообщения ПЦН. Объект №325; Раздел №2; шс2, шс3,шс8; НА ОХРАНЕ.
По софту соответственно прописываем разделы и работу по ним.
По сути при данной конфигурации можно совмещать шлейфа в разделы и подразделы с любых панелей в рамках одного "ОБЪЕКТА" но упираемся в возможности КД. На данный момент нереализуемо.
Последний раз редактировалось seq2000 29 сен 2011, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
seq2000
 
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 18:00
Откуда: Новосибирск

Re: Пораздельная постановка шлейфов

Сообщение Защита » 23 сен 2011, 17:55

Тоже выскажу свое мнение.
Если и добавлять новую функцию, как раздельная постановка шс, то либо создавать для этого новый прибор (заточенный под это) либо делать доступной данную функцию в отдельной прошивке (я имею ввиду - с данной функцией и без нее , тк в функционал вносятся и другие изменения). Мне не нужны лишние глюки, а они естественно будут пока прибор с функцией раздельной постановки (как я вижу - не простой в реализации со множеством но и если) не буден доведен до ума.
Защита
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 23 янв 2009, 15:06
Откуда: г. Юрга


Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30

cron