resurs
При установке двух считывателей на один ПКП не хватает
напряжения на светодиод, как устранить проблему?

Re: Схема подключения к-ра "Мираж"

СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 19:07
macros
Возможно ли подключение одной сирены к нескольким скп и миражу если скп мастера ? например объеденив в скп выводы R и у Миража -R ?

Re: Схема подключения к-ра "Мираж"

СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 10:29
Vladimir
macros писал(а):Возможно ли подключение одной сирены к нескольким скп и миражу если скп мастера ? например объеденив в скп выводы R и у Миража -R ?

Да объединение выводов R панелей и -R контроллера Мираж возможно, при этом сирена будет работать по схеме ИЛИ, то есть при тревоге на одном из ПКП сирена будет срабатывать.