Страница 1 из 3

Настройка через DATA

СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 16:39
Gubov
не получается удаленно подключится к приборам через DATA.
Конфигуратор про 2.1
Приборы Мираж-GSM-М8-02 и старенькие С4 профессионал.
ПЦН 4.6
ОС Win serv 2008,
Оператор Мегафон с подключенным гпрс и факс(про дата они не знают)

Ранее всё замечательно работало, шилось удаленно. Прошла пара месяцев и при попытке получаю фейл.
Конфигуратор выдает "-ОШИБКА:Модем не отвечает".
Пробовал как с новыми приборами так и с уже давно существующими обьектами ранее настраившивавшиеся этим способом.
Никаких операций с подключением отключением услуг по симкам не производилось.
Пульт работает стабильно, модем как устройство ПЦН выдает статус ОК.

В Конфигураторе выбран режим ДАТА, скорость порта 115200, строка инициализации "ATV1Q0E0&D2S0=0;+FCLASS=0;+CSNS=4;+IFC=0,0;+CBST=7,0,1;+CMEE=0;+CSMS=1;+CMGF=0;+CLIP=1;+CNMI=2,0,0,0,0;+CREG=1;+WAIP=1;+CRC=1; +CBST=71,0,1."
В диспетчере устройств винды скорость порта 115200.
Пробовал менять скорость порта в конфигураторе и диспетчере устройст.
Менял модем(маэстро 100) на запасной, перезагружал, проверял на работоспособность симку(не знаю как проверить режим DATA). Модем регистрируется в сети и принимает входящии звонки.

Перед настройкой отключаю МОДЕМ как устройство ПЦН через Оператора, чтобы освободить устройство. Прописан заводской номер и телефон прибора.

Остальные способы настройки(адаптер и тспип) работают. Через тспип удаленно настраивается , ествно после предварительной настройки через адаптер на коленке у компа и подключению к серверу.

Может я что то подзабыл и напутал, может винда как то странно обновилась, может опсос что то изменил(клянутся нет). Пробелма так понимаю целиком на сервере и обьектовый прибор не прчем ?

Re: Настройка через DATA

СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 17:51
Maximum
Проводочки в кабеле (модем - компьютер) прозвоните.

Re: Настройка через DATA

СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 09:45
Вадим
Проверка кабеля соединения COM-порта и модема не исключает отсутствие связи с модемом, но мало вероятно. А проверить это не сложно, путем подключения к модему через Hypperterminal (если нет в ОС, то можно скачать из интернета). Это даст проверку и кабеля, и (рядом комманд) вернет модему заводские настройки, если они сбились. Выполнение команд следует делать при остановленном модеме в устройствах ПЦН на сервере. Подключаетесь в Hypperterminal к модему и выполняете следующие команды, ответом на которые должно быть "ОК" (символ & - это английское "and"):
1. at - установить связь с модемом
2. at&v - прочитать текущие параметры
3. at&f0 - сбросить параметры к заводским;
4. at&e0 - сбросить ЭХО запросы;
5. at+wrst=0 - убрать перезагрузку модема;
6. at+ifc=0,0 - запретить управление потоком;
7. at&w - сохранить настройки.
После выполнения этих команд обратите внимание, что скорость модема при заводских настройках 115200, поэтому измените в настройка Устройства ПЦН, если необходимо!
При возникновении ошибки связи с модемом или с контроллером в программе Конфигуратор Про, в качестве профилактики, перезапустить программу Конфигуратор Про.

Re: Настройка через DATA

СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 13:34
Gubov
через гипертерминал я подключаюсь к модему.
все команды выполняются.

удаленное подключение к прибору через Дата не выходит.
сообщение "-ОШИБКА: Модем не отвечает"

в каком месте может быть проблема ?

Re: Настройка через DATA

СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 11:59
Maximum
Gubov писал(а):через гипертерминал я подключаюсь к модему.
все команды выполняются.

удаленное подключение к прибору через Дата не выходит.
сообщение "-ОШИБКА: Модем не отвечает"

в каком месте может быть проблема ?

Я точно помню, что у меня была такая проблема. Тогда Владимир по аське скинул мне команды, через гипертерминал я настроил модем, сохранил настройки. К сожалению переписка не сохранилась.

Re: Настройка через DATA

СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 12:08
Freeze
Такая же ситуация Конфигуратор пишет "Модем не отвечает"Пробовал с нескольких модемов фарго маэстро(пультовый) Siemens MC35i(рассылка смс).Также пытался с мобильником моторола v3 i, тут немного другая ситуация: начинает набирать номер ,затем конфигуратор опять пишет "Модем не отвечает"
Что делать ?

Re: Настройка через DATA

СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:33
Freeze
Письмо с логом из Free Serial Port Monitor уже высылал пару дней назад.Ответа не было.
Сейчас дублирую с пометкой "Для Василия"

Re: Настройка через DATA

СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 06:14
roman_kms
Столкнулся с такой же проблемой. "Модем не отвечает". Поменял модем (взял работающий с ПЦН), тож не отвечает. Через терминал всё норм. Как решается проблема?

Re: Настройка через DATA

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 17:15
Freeze
Народ подскажите с чем связано сообщение от конфигуратора 2.13 "Ошибка нет ответа на запрос" при конфигурировании по DATA ?

Re: Настройка через DATA

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 17:39
General4
Freeze писал(а):Народ подскажите с чем связано сообщение от конфигуратора 2.13 "Ошибка нет ответа на запрос" при конфигурировании по DATA ?

Потеря несущей (ошибка передачи), прибор ответил, но не дошло до адресата (Конфигуратор), или частично дошло. Причины: плохая связь, помехи и т.д. Подробней к программистам...
Возникает часто, особенно на плавающем сигнале.