Тактики работы реле в Мираж-СКП-08-02

Re: Тактики работы реле в Мираж-СКП-08-02

Сообщение Maximum » 05 апр 2011, 15:03

Есть Мираж М8 и 3 СКП. На одной из СКП сделал тактику Пожар вместо лампы неисправность, подключил голосовое оповещение. Если на этой СКП пожарный ШС сработал, то голосовое оповещение запускается. Если на других СКП сработал пожарный ШС, то нет. А надо, чтоб на всех этаж, оповещало при сработке пожарки на любой СКП или Миража.

По реле. Чем больше тактик, тем лучше. Объекты бывают разные...
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Тактики работы реле в Мираж-СКП-08-02

Сообщение macros » 06 апр 2011, 11:37

Да хорошо было бы помечать шлейфы на которое срабатывает реле программно, и не только с данной скп ,а и другого раздела,и шлейфов самого миража как это реализовано в системе "орион"
macros
 
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 08 дек 2008, 14:56

Re: Тактики работы реле в Мираж-СКП-08-02

Сообщение Maximum » 08 апр 2011, 14:54

Ну и про "задержанную тревогу" я уже писал. Реле срабатывает при атрибуте "задержка"
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Тактики работы реле в Мираж-СКП-08-02

Сообщение sanako » 16 сен 2011, 11:35

Есть ли у кого подобная проблема с панелями СКП-0802? а именно: на всех объектах где стоят эти панели с версией прошивки 2.3 пишется Тампер-Авария, панели стоят в качестве расширителей (не разделов). Приборы первого поколения - С4 и М8 с последними прошивками. По логам видно что авария тампера именно на расширителе а не на приборе.
sanako
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 16:57

Re: Тактики работы реле в Мираж-СКП-08-02

Сообщение Maximum » 17 сен 2011, 13:57

Проблем на самом деле несколько и их почему то не решают.
Приходит rs авария от несуществующей 15 СКП.
Не приходит неисправность ШС, если СКП подключен разделом.

По Вашей проблеме тут уже писали, надо плотнее закрывать крышку устройства, и немного подгибать язычок тампера.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Тактики работы реле в Мираж-СКП-08-02

Сообщение esbs » 17 сен 2011, 14:25

По логике вещей давно пора уже перейти на новый уровень развития конфигураторов или вернутся к версии конфигуратора 3,6 (все новое не всегда есть хорошо).
Надо дать возможность программирования разных тактик, задержек и т.д пользователю, как в ИСО «ОРИОН» и не ломать голову кому что надо.
Но только чтобы это действительно работало.
ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖО БЫТЬ ДЛЯ НАС А НЕ МЫ ДЛЯ НЕГО!!!!
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16
Откуда: Якутск


Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54