Мираж-GSM-T4-02

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение Maximum » 26 дек 2011, 12:51

РРОП 0 - 1- 63
РРОП 1 - 64-110
РРОП 2 - 111-???

Это через конвертер такая нумерация.
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Windows server 2022
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.6.23-2, Win10pro x64
ИСМ "STEMAX" v. 6.4.0.4, PostgreSQL-9.3.19-1, Win8.1pro x64
Аватара пользователя
Maximum
 
Сообщения: 1572
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 17:57
Откуда: Краснодар

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение esbs » 26 дек 2011, 15:02

Maximum писал(а):РРОП 0 - 1- 63
РРОП 1 - 64-110
РРОП 2 - 111-???

Это через конвертер такая нумерация.

Да так повсей видимости и будет, но это не страшно (формулу пересчета адресов Стрелец – Мираж, если надо пришлю),
в принципе проблема с конвертацией адресов Стрелец – Мираж решается до банального просто.

Нужно всего-то в «Карточке объекта» между колонками «Шлейф» и «Комментарий» вставить дополнительную колонку с адресами Стрельца:

Пример (шлейф № 1 в Мираже = в Стрельце № 0,1, шлейф № 321 в Мираже = в Стрельце № 5,1, шлейф № 641 в Мираже = в Стрельце № 10,1) ну и так далее. Работаешь со «Стрельцом», включил колонку, а не работаешь со «Стрельцом», выключил – Все!!!
В «Комментариях» осталось только записывать самим наименование датчика или устройства, которое попало в этот адрес.

Будь я разработчиком ПО, то оставил – бы адресацию как есть 16 х 64 = 1024. Удобно считать, да и на перспективу запас адресов не помешает, чтобы там потом Стрелец не придумал, все готово!!!

Сейчас главное определится с адресным пространством ну, и научить контроллер правильно считывать информацию с РРОП.
А так алгоритм - то один, что для Т4-02, что для конвектора с Вашим прибором.

P.S В очередной раз смотрю на стенд с М8-01 Прошивка 1.7.b5, вот «Диво -Дивное» работает же причем как надо, правда до 251 адреса, но зато как!!!
Сейчас используем для М8-01 одну формулу, а для Т4-02 другую, все работает нормально переделывать нечего ненужно.
Последний раз редактировалось esbs 05 май 2012, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16
Откуда: Якутск

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение Gubov » 16 янв 2012, 01:31

serjeao писал(а):
Gubov писал(а):Этот контроллер кто то на практикe использовал с Астрой через линию расширения ?

думал купить один из любопытства, но лучше спрошу сначало.


Мы будем пробовать, вот подойдет астра и попробуем, но я уже склоняюсь что подключение будет через реле, а не через линию расширения.


что то получилось ?
Gubov
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:57

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение esbs » 17 янв 2012, 17:07

[
Последний раз редактировалось esbs 06 окт 2012, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16
Откуда: Якутск

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение esbs » 18 янв 2012, 21:25

[
Последний раз редактировалось esbs 06 окт 2012, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16
Откуда: Якутск

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение БВА » 19 янв 2012, 22:55

esbs, насколько помню в Астре радиоустройства регистрируются в РПУ по порядку и получается нумерация 1, 2, 3, ... В Астре-812 вы меняете не номер устройства, а "название", поэтому и получаете на ПЦН номер устройства под каким оно запрограмировано в РПУ. Попробуйте поэксперементировать с двумя РПУ.
Как отображается взятие-снятие с использованием брелка?
Сами это казанское чудо не ставим, но иногда достаются "подарки", приходится изголяться и подключать.
БВА
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 21:46

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение БВА » 19 янв 2012, 23:02

esbs, насколько помню в Астре радиоустройства регистрируются в РПУ по порядку и получается нумерация 1, 2, 3, ... В Астре-812 вы меняете не номер устройства, а "название", поэтому и получаете на ПЦН номер устройства под каким оно запрограмировано в РПУ. Попробуйте поэксперементировать с двумя РПУ.
Как отображается взятие-снятие с использованием брелка?
Сами это казанское чудо не ставим, но иногда достаются "подарки", приходится изголяться и подключать.
БВА
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 21:46

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение Gubov » 20 янв 2012, 02:09

Gubov писал(а):
БВА писал(а):esbs, насколько помню в Астре радиоустройства регистрируются в РПУ по порядку и получается нумерация 1, 2, 3, ... В Астре-812 вы меняете не номер устройства, а "название", поэтому и получаете на ПЦН номер устройства под каким оно запрограмировано в РПУ. Попробуйте поэксперементировать с двумя РПУ.
Как отображается взятие-снятие с использованием брелка?
Сами это казанское чудо не ставим, но иногда достаются "подарки", приходится изголяться и подключать.

Это если напрямую в рпу, то по порядку.
рпу+812 датчики программируются через 812, где им и присваивается произвольный адрес в зависимости от кол-ва рпу. В новых с 5го, до пятого ретрансляторы.
Потом распихиваются по разделам.

esbs спасибо.
А если использовать с Миражем одну рпу ? не пришлось бы прикручивать, как обычно, релейный модуль. Если конечно нет ктм -))
Gubov
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:57

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение Вадим » 20 янв 2012, 07:25

esbs писал(а):Тревожная кнопка (радиоканальная). Раздел круглосуточный охранный не снимаемый. Жмём на кнопку, имитируем тревогу. На клавиатуре управления «Астра 812» «Тревога»!!! как и положено, адрес совпал.
А на ПЦН нечего не пришло, нет «Тревоги»!!! Жмем еще, ну нет «Тревоги»!!! А клавиатура «Астра 812» заливается тревогой. Может, чё не так запрограммировали? Не вопрос, перепрограммируем «Астру», тревожную кнопку, меняем разделы местами. Ситуация не изменяется, в разделе на клавиатуре тревога есть, а на ПЦН тишина. Напоминаю, используем всего один «РПУ» разбитый на четыре раздела. Или мы что-то делаем не так с «Тревожной кнопкой» или Т4-02GSM не понимает что считывает??? Что интересно программируем в этот же раздел, датчик «СМКА» «Тревога» идет!!! Но от датчика СМКА, а не от «Тревожки»???


Поддержка тревожной кнопки системы "Астра РИ-М" была заложена в прошивку контроллера Т4-02 на основании документации от компании "Астра РИ-М", но физически не проверена, поскольку устройства у нас не было. Мы заказали это устройство и внесем соответствующие изменения в следующих версиях.

esbs писал(а):Теперь самое интересное!!!
Мы заносим датчики в базу радиосистемы «Астра 812» (РПУ) по порядку 1-2-3-4 ну и так далее пока не наберем 192, этим датчикам присваиваем номера тоже по порядку 1-й,2-й,3-й,4 ну и так далее пока не дойдем до 192, пока всё нормально. Всё будет работать, как заложено в алгоритмах «Астра 812».

Но мы ведь, экспериментируем из чистого любопытства!!!
Короче начинаем нашим датчикам присваивать номера не по очереди в 1-2-3-4, а в произвольном порядке. Например, программируем первый датчик в РПУ и присваиваем ему адрес №5, далее второй датчик и присваиваем ему адрес № на пример 78 (это уже неважно), третий с адресом № 67, четвертый с адресом 34, пятый с адресом 192, ну и та далее.
В общем, создаем полный хаос в нумерации (мало ли как нам потом придется перемещать датчики в системе, все живет, все меняется) но обратите внимание, в РПУ мы их пишем всё равно по очереди 1-2-3-4-5.

Итак, запускаем датчик, который программировали первым с адресом №5. На клавиатуре сообщение пришло от датчика № 5, а на ПЦН адрес №1.
Запускаем датчик, который программировали третьим с адресом №67. На клавиатуре сообщение пришло от датчика № 67, а на ПЦН адрес №3.
Запускаем датчик, который программировали пятым с адресом №192. На клавиатуре сообщение пришло от датчика № 192, а на ПЦН адрес №5.

Если в процессе программирования элементов – устройств радиосистемы «Астра 812», «Т4 -02 GSM» не отключен от системы «Астра 812» он начинает присылать на ПЦН то, что сам придумает, крыша едет у него по полной программе, попробуете все сами увидите!!!

Из этого вывод, раз «Т4 -02 GSM» подключается физически к РПУ и к клавиатуре - прибору «Астра 812» то почему Т4-02GSM читает одно, а прибор «Астра 812» то, ЧТО В НЕГО ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ??? :lol:


Вы верно обратили внимание, что регистрация датчиков в РПУ происходит последовательно 1, 2, 3… 192. Именно эти номера и передаются по интерфейсу Lin. Следовательно, именно эти номера и получает контроллер Т4-02 и передает их на сервер ПЦН Мираж. Контроллер Т4-02 ничего не придумываем самостоятельно.
Тем не менее, в системе Астра номера можно присваивать любые для каждого датчика и эти номера система хранит в ППКОП и выводит на табло. Сработал датчик №5 зарегистрированный в РПУ, который соответствует датчику №192 в ППКОП, поэтому система и сообщает вам о датчике №192. Этот номер 192 не передается по интерфейсу LIN, поэтому и контроллер ничего про него не знает и передать на сервер ПЦН не сможет.
Исходя из выше сказанного, для использования интеграции контроллеров Мираж-GSM-Т4-02 и системы "Астра РИ-М" необходимо регистрировать датчики в системе последовательно, не допуская пропуски номеров. Последовательная регистрация датчиков в РПУ не подразумевала использование системы с произвольными номерами. Данная информация будет добавлена в руководство по эксплуатации на контроллер Т4-02.
Вадим
 

Re: Мираж-GSM-T4-02

Сообщение esbs » 20 янв 2012, 09:18

)
Последний раз редактировалось esbs 06 окт 2012, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
ПЦН STEMAX v.5.3 -- Конфигуратор 2.15 -- 4.14 -- WIN 7x64 -- PostgreSQL-9.3.19-1
esbs
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 20:16
Откуда: Якутск

Пред.След.

Вернуться в Архив

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29

cron